Старый 15.01.2024, 17:49   #1
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Масштабирование AI в модели -9 (решено)

Добрый день.
Есть 4 совершенно одинаковых установки, Матриксы заказаны с одной партии, стоят 4 совершенно одинаковых клапана, которые дают обртаную связь 0-10В.
Матриксы отформатированы из актуальной версии SMLogix, залита тестовая прошивка для проверки входов/выходов.
Дак вот, на двух матриксах сигнал приходит как 0-10000, а на двух других как 0-10, WTF? Как привести входа к одному знаменателю?

Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2024 в 16:41 Причина: вложения погибли
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2024, 15:57   #2
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Масштабирование AI

А никого не смущает тот факт, что модификации разные? И похоже одна из них какая-то "левая"
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2024, 16:01   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Масштабирование AI

Цитата:
Сообщение от yvori Посмотреть сообщение
А никого не смущает тот факт, что модификации разные? И похоже одна из них какая-то "левая"
1020-70-9 - такой вообще нет модификации в прайсе.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2024, 16:14   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Масштабирование AI

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
1020-70-9 - такой вообще нет модификации в прайсе.
Это признак, что контроллер в режиме работы с функциональными тестами. После тестирования цифра должна смениться на -0. Но этого не произошло.

Это не проблема, дам решение сегодня-завтра.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.03.2024 в 17:42
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 10:57   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Масштабирование AI

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Нет Так же 9 осталась.
Попробуйте установить этот файл через лоджик.

Ctrl+D -> Обновить ядро -> DEB-пакет -> Установить DEB
Вложения
Тип файла: deb svfw_33.18.82_armhf.deb (113.1 Кбайт, 0 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2024 в 16:42
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 15:19   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Масштабирование AI

Чтобы в будущем избежать повторения, при форматировании или при сбросе в заводские, контроллер будет самовыходить из режима тестирования. В следующем релизе SMLogix уже будут нужные изменения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024