Сотовый увлажнитель и PIXEL
Здравствуйте.
Есть 2 нагрева (вода) и между ними сотовый увлажнитель (СУ). Почему-то влажность понижается не вторым нагревом, а просто выключением насоса СУ. Мне нужно из блока "Устр - ОрУвл" процентный выход завязывать на трёхходовой второго нагревателя руками или есть какая-то возможность поменять некий "режим работы" и всё заработает как нужно? |
29.09.2014, 10:00 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 021
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Сотовый увлажнитель и PIXEL
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.09.2014, 20:54 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сотовый увлажнитель и PIXEL
"Температура в канале при этом соответствует уставке?" - очень странный вопрос на мой вопрос ))))
Вычитал из файла инструкции (n_hum_or.doc) - "Управление ... производительностью оросителя путем периодического включения/выключения насоса". Вот и весь ответ. А по моей схеме - пришлось менять стандартную программу для управления влажностью вторым подогревом а не насосом. Теперь вопрос такой - будет ли реализовано управление влажность не насосом а вторым подогревом в будущем? |
30.09.2014, 10:44 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 021
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Сотовый увлажнитель и PIXEL
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.09.2014, 23:47 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сотовый увлажнитель и PIXEL
А теперь по увлажнению. Схема интересная, но плохо стабилизируемая. Быть может температуры на улице такие или влажность (дожди), но во втором калорифере всего-то нужно воду температуры тела (36 или даже 30) держать, чтобы влажность снизить с 70-80% (такой вот увлажнитель) до 50% (задание на обкатке). Повторю свой вопрос - планируется ли в новом конструкторе такая система управления увлажнителем (между двух нагревателей)? |
01.10.2014, 09:58 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 021
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Сотовый увлажнитель и PIXEL
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |