SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
30.06.2014, 11:40 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Рекуператор без байпаса
Есть такая установка:
Приточно-вытяжной вент. агрегат с электрокалорифером и пласт. рекуператором без байпаса. Вопрос: Как секвенсору тем-ры сформировать команду для работы без рек-ра. Т.к. первоначально контроллер пытается управлять рекуператором, и только после этого нагревателем. Но контроль за темп. после рек-ра требуется сохранить, с отключение вент. агрегата при критическом понижении темп-ры. |
30.06.2014, 11:53 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор без байпаса
Либо максимально ускорить регулятор рекуператора. Например, коэффициентами 999/2. Обратите внимание, мой ответ не отвечает на ваш вопрос, но решает вашу проблему. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.06.2014, 12:09 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор без байпаса
Спасибо, попробую крутануть коэффициентами.
А с секвенсором какая-то сложность?? |
30.06.2014, 12:31 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор без байпаса
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.06.2014, 14:50 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор без байпаса
Вас понял, воробьев тревожить не буду
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Защита рекуператора без байпаса | Gross | SMConstructor (вентиляция) | 16 | 30.09.2020 11:53 |
Ступени электрокалорифера без плавного регулирования. | p001p | SMConstructor (вентиляция) | 26 | 15.12.2017 17:03 |
Отладка без перезаливки программы | Kamow_Unitechnology | SMLogix | 25 | 09.08.2017 17:12 |
Водяной калорифер и пластинчатый рекуператор | walksoft | SMConstructor (вентиляция) | 0 | 08.10.2014 10:07 |
рекуператор без датчика тпомещения | Iroha | SMConstructor (вентиляция) | 6 | 11.01.2013 17:57 |