|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.06.2022, 09:31 | #1 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
"Потух" экран Matrix 1020-70
Проблема с Matrix 1020-70, не работает экран, на кнопки входа в системное меню не реагирует, только горел светодиод "i" зеленым светом. Таким мне привезли ПЛК с объекта, он там отработал месяца 3. Я попытался подключиться по USB, загорелся сверху синий светодиод, но SMLogix ПЛК не увидел. Попытался через кнопку RESET сбросить все настройки, светодиод "i" загорелся красным, экран так ничего и не показывает. Что можно сделать с ПЛК? Или с такими симптомами только отправка Вам в ремонт?
|
28.06.2022, 11:25 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: "Потух" экран Matrix 1020-70
Попробуйте его отформатировать. Полностью отключите всё от контроллера, зажмите ресет, подключите питание и юсб, отожмите ресет, форматируйте.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.06.2022, 06:45 | #3 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Потух" экран Matrix 1020-70
Спасибо за совет, помогло. Возникает логичный вопрос, что это за такая проблема и что могло к такому привести?
|
29.06.2022, 11:16 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: "Потух" экран Matrix 1020-70
При включении происходила загрузка контроллера или черный экран был, или еще что?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.06.2022, 12:06 | #5 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: "Потух" экран Matrix 1020-70
При включении был черный экран и горел светодиод "i" зеленым светом. Таким мне его с объекта привезли. Я на включенном Плк зажал и держал кнопку reset, этот светодиод сначала потух, а потом засветился красным светом, экран при этом так же оставался черным. Только после того, как я по вашему описанию отформатировал Плк, заработал экран.
|
29.06.2022, 12:33 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: "Потух" экран Matrix 1020-70
Сейчас уже мало что можно сказать о том, что было. Наблюдайте за его состоянием, если повторится, сообщите.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |