Хочу поделиться личным опытом как побороть влияние помех на датчики температуры. Применён контроллер Matrix, датчики температуры PT1000, коммутация осуществлена с помощью провода МКЭШ 2х0,75 О проблеме - - - при запуске и остановке системы, а именно при разгоне и торможении вентиляторов с помощью частотников, сильно менялись данные с датчиков температур… При подключении датчиков возле щита управления данное явление исключалось, т.е. проблема была из-за неправильной разводки проводов. Была выполнена рекомендация заземления экрана в одной точке, но результата не было. Решение - - - подключил экран датчиков температур к клемме -24V блока питания и помехи пропали. Дополнительно думаю установить ферритовые кольца. |
20.04.2022, 12:48 | #2 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
Благодарность от: |
20.04.2022, 14:25 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
Цитата:
Может кому-то поможет данная информация |
|
20.04.2022, 14:30 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
На форуме куча тем, что подключать экраны к заземлению - глупо
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.04.2022, 14:57 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
|
20.04.2022, 15:15 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
Много рекомендаций пошло с легкой руки переводчиков. Слова ground и earth переводятся одинаково...
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
20.04.2022, 16:50 | #7 |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
|
21.04.2022, 10:34 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 738
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
А если контроллер Pixel и питается переменкой, на N сажать экран?
|
21.04.2022, 10:39 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
Всегда есть точка нулевых потенциалов. У Пикселя N смещён относительно сигнальной земли всего на 0.7В. Так что экран на N вполне можно сажать.
А вот в SMH2010 "минус питания" для этого не подходит. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.04.2022, 12:01 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
Очень не советую это на переменке делать.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
21.04.2022, 12:31 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
Можно-можно. По крайней мере на Пикселе.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
21.04.2022, 12:39 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
И один полупериод экран болтается в воздухе.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
21.04.2022, 12:40 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
Какой один? В каком воздухе?
PS. А, вы об этом. Неа, там перемычка на AGND будет. Но если очень строго строго говоря, конечно, то вы правы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.04.2022, 09:33 | #14 |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
Интересно, у кого-нибудь есть использования ферритовых колец для подавления помех?
|
22.04.2022, 10:38 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
Опыт использования? Конечно есть. Это всегда помогает. Где-то больше, где-то меньше.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
22.04.2022, 10:59 | #16 |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
|
22.04.2022, 12:52 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
У Вас так много помех? Надеюсь Вы витую пару используете...
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
23.04.2022, 01:19 | #18 |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
|
24.04.2022, 16:35 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
В первом посте указано, что кабель МКЭШ 2х0,75.
В условиях помех, витая пара хорошо работает для дифференциальных цифровых сигналов (модбас например), для датчиков температуры скорее важно сечение (читай сопротивление) проводника и наличие экрана. Или я не прав? В данном случае, датчик pt1000, что уже само по себе хорошо и кабель с экраном, что тоже неплохо. Вопрос был куда этот экран грамотно подключить. Я бы еще спросил какая длина кабеля до датчика и возможно ли этот кабель проложить подальше от всего "сильно фонящего". Но вроде проблема решена. |
25.04.2022, 11:51 | #20 | |
Новичок
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
Цитата:
Единственное, осталась проблема небольшой подсветки светодиодных индикаторных ламп на кнопочных постах! |
|
02.06.2022, 19:03 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Как убрать помехи на датчики температуры PT1000
Цитата:
|
|