защита от размораживания
от клиента поймал претензию - "как только установка уходит в разморозку, так у меня начинаются проблемы с городскими тепловыми сетями".
вопрос: как наиболее просто и безопасно изменить способ, которым сейчас в конструкторе реализована эта реакция? |
27.03.2021, 23:55 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Странный клиент, у него сеть прямоходом идёт в калорифер и этот калорифер является наиболее значимым по дебету потребителем? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.03.2021, 09:03 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
как поменять? ну м.б. так: пришёл сигнал от одного из источников - либо термостат, либо обратка, либо канальный датчик. все отрабатывает как всегда и запускается таймер на заданное юзером кол-во минут. после этого авария при выполнении условия, например, что обратка повысилась, сбрасывается, но установка остаётся отключённой. если условие не выполнилось, то ждем его выполнения оставаясь в аварии. можно ждать не только обратки, но и термостат, он обычно прогревается теплом калорифера. важно чтобы после аварии, при отсутствии каких-либо повреждений и помех для работы, установка переходила бы в режим "стоянка" с поддержанием обратки на установленном для стоянки уровне. я задам вопрос клиенту по максимальному времени перегрева, которое попадает в регистратор теплосчетчика и по которому назначаются штрафы и озвучу тут. |
29.03.2021, 12:20 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Где что поменять, чтобы не было перезапуска, вы знаете. Это обработчик аварий, кол-во перезапусков. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.03.2021, 13:45 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
ну ок. см.скриншоты. первый если в статусе вокала есть авария по разморозке то она обрабатывается во втором макросе, см.скриншот. чтобы оставить перезапуск после нескольких аварий подряд надо установить -1. так? ok а что делать с остальными тремя флагами? или они появляются только совместно с основным "аварийным"? Последний раз редактировалось Arsie, 29.03.2021 в 13:56 |
29.03.2021, 13:54 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
В обычной работе она не даст перегреть обратку даже ценой занижения притока. Всё как в СО. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.03.2021, 14:06 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
пусть оно стоит в аварии и продолжает держать обратку. хотябы на уровне Тмах. см.скриншот. Последний раз редактировалось Arsie, 29.03.2021 в 14:24 |
29.03.2021, 14:24 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
PS. Приходится удалять лишние файлы от вас, т.к. вы опять близко к лимиту подобрались __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.03.2021, 16:09 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
либо штрафы, либо потоп. у него голова большая - пусть сам думает. а сейчас он мне выговаривает за свои перетопы и отказывается менять семёны рлу220 в корфо-недовских шкафах на матриксы, мол семёны это вещь! ни одного перетопа за 10 лет, а твои пихсели с перетопами у меня неделю жизни отобрали! |
29.03.2021, 16:52 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Добавлено через 2 минуты Но, что странно, ТС предъявляет по перетопу по среднечасовым графикам, а то и среднесуточным. У него там что, 50% времени установки в защите торчат? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.03.2021, 18:14 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
я её обычно градусов 40-45 делаю. |
29.03.2021, 18:16 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Добавлено через 6 минут Выход из защиты станет более ранний, прогреваться будет по старому. Работать корректно будет только при смене пятёрочки на единичку в обработчике - как раз ваш случай. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.03.2021, 21:09 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
PS. Ищите саму проблему, а не как ее обойти. __________________ Саня |
30.03.2021, 06:42 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
проблема найдена - перегрев и штрафы за это. вот её и надо устранять. |
30.03.2021, 10:41 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 016
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
Подсказанные мною способы тоже костыли, но они хотя бы не разрушают работу самой функции защиты. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.03.2021, 11:07 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: защита от размораживания
такое решение чревато только при нерабочем насосе и при работающем вентиляторе. или при иных способах отсутствия потока носителя и присутствия потока воздуха. именно так задача защиты от размораживания решена в конструкторе. в случаях когда носитель есть и движется по теплообменнику, а воздух через него не движется - проблем не будет. вот именно эту ситуацию мне и надо обработать отдельно. и все |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Защита рекуператора без байпаса | Gross | SMConstructor (вентиляция) | 16 | 30.09.2020 11:53 |
Защита ПО | chif.com | Вопросы о SMH-2G | 17 | 02.07.2019 20:26 |
Защита от "дребезга" данных, получаемых по RS485? (проблема решена) | ailcat | Связь с внешним миром | 6 | 02.04.2018 16:14 |
Защита от заморозки | Max2114 | SMConstructor (вентиляция) | 1 | 06.12.2013 15:42 |
Описание работы пластинчатого утилизатора, защита от заморозки по температуре | ЗВЕРЬ | SMConstructor (вентиляция) | 2 | 04.03.2013 12:00 |