SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.03.2021, 14:41 | #1 |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
Арсений, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где почитать про макросы для мнемосхем, которые присутствуют штатно при открытии пульта hvac в Трим 5. Непонятен функционал некоторых входов и инфы по ним нет.... (синим выделено). Также при подключении входов (красным выделено) статуса и % не выводится данная информация на экран. Может не совсем понял работу макроса, проясните, плиз, на примере! P.S. Еще вопрос, наверно, к другой тематике, но задам же здесь. При аварии компрессора фреонового охладителя(ТН), данное устройство отключается, но система продолжает работать дальше. Как только снимается ошибка по этой аварии, вступает в силу ограничение по вентилятору (он начинает работать на минимальной мощности и перестает регулироваться). В чем суть данного ограничения с практической точки зрения???? Заранее спасибо! Последний раз редактировалось Kauruz, 09.03.2021 в 14:42 Причина: картинка |
09.03.2021, 15:19 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
Статусы - это статусы устройств в проектах Конструктора. Выводом %% занимается megabar, для которого выходы XYZ и есть. Нодрайв - это нет %%.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
09.03.2021, 16:43 | #3 |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
|
09.03.2021, 17:20 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
По второму недоработка в окружении секвенсера. Это нерасчётная изначально модель его поведения, но меня в своё время дожали на то, чтобы сделать ограничение по оборотам при недостатке охлаждения. Сделал, но в модель не вносил, т.к. куча телодвижений нужна, блоки занимает. В следующих версиях всё это и многое другое будет учтено, т.к. мы уходим от выпуска 12-го Пикселя с его сильно ограниченной программной памятью.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.03.2021, 17:34 | #5 | |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
Цитата:
|
|
09.03.2021, 17:49 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.03.2021, 17:57 | #7 |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
Надо подумать! Арсений, так где можно детально ознакомиться с работой и функционалом макросов мнемо для Трим? Справка есть какя-нить?
|
09.03.2021, 18:01 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
Цитата:
Ключевое слово я выделил, использование вне этих программ я пока не планировал - это требует бОльшего времени. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.03.2021, 06:36 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
Цитата:
Кстати меня тоже давно смущал один момент в алгоритме конструктора. Допустим обычная приточка с электронагревом и поддержанием температуры с помощью ПЧ (снижение оборотов если электро на 100%). И такой сценарий:
Как бы всё логично, секвенсер линейный и находится на снижении оборотов ПЧ, но всё равно страшно) Наверно тоже можно как-нибудь секвенсер перезапустить при сбросе аварии? __________________ Пуш зе темпо |
|
10.03.2021, 09:22 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
Цитата:
по-хорошему, надо вводить дополнительный функционал для корректной работы при отработке аварийных ситуаций и процедуры холодного старта. |
|
10.03.2021, 10:29 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
В следующих версиях всё это и многое другое будет учтено, т.к. мы уходим от выпуска 12-го Пикселя с его сильно ограниченной программной памятью.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.03.2021, 19:30 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
Разве при сработке термостата электрокалорифера не происходит останов приточки с предварительной продувкой?
|
11.03.2021, 06:26 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
По стандартному алгоритму конструктора нет. Можно конечно так сделать, что авария термостата будет отключать установку. Но встаёт другой вопрос, что если после продувки калорифер так и не охладился (например выставили малое время продувки например)? Установка с активным термостатом тогда и не запустится вообще
__________________ Пуш зе темпо |
11.03.2021, 08:03 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
Цитата:
Термостат при отключенном ТЭНе рано или поздно остудится и отключится, крутит ли вентилятор или нет - это повлияет только на время. ВУ и ситуации бывают разными, конечно. Где-то важнее обеспечить работу вентиляции по максимуму. Но, применительно к общеобменной вентиляции, лично я считаю, что аварийный сигнал перегрева ТЭНа сигнализирует о достаточно тревожных тенденциях, и работать в таких условиях ВУ не должна. |
|
11.03.2021, 11:13 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
Цитата:
|
|
11.03.2021, 11:18 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
Такие входы есть. Внутри. Документ "Принцип работы..."
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.03.2021, 11:56 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
да, есть, но он не совсем так работает, как хочется. или работал, если у него структура поменялась за последние пару-тройку лет
|
11.03.2021, 12:11 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
Работает так, как всегда работал последние 15 лет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.03.2021, 14:05 | #19 |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
Арсений, день добрый!
Раз уж начал тему, то продолжу по мнемосхемам для Трима. Вопрос в самом начале задавался по макросам для мнемосхемы. Вход "clk" так и не был прокомментирован вами. С остальным понятно..... Вопрос еще вот в чем..... внутренние макросы (детали) существуют или это тайна за семью печатями? |
11.03.2021, 14:08 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
Цитата:
clk - это clock, синхроимпульс на мигание. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.03.2021, 14:48 | #21 | |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
Цитата:
А подскажите, может есть макрос круговой диаграммы где готовый? Если нет, то как сделать его? Уж больно интересный вариант!!! |
|
11.03.2021, 15:03 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.03.2021, 15:15 | #23 | |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
Цитата:
Еще один вопросик мелкий по ТРИМу. Если он где-то был озвучен, не обессудьте.... Клавиатуру ввода латиницы в real time Трим не поддерживает? Если не так, ткните носом. |
|
11.03.2021, 15:17 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
В runtime? Для FBD - нет, т.к. в лоджике нет текстового типа данных.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.03.2021, 15:32 | #25 |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
В общем с маху вводим слова с трима на экран того же трима нельзя и нет для этого инструмента?
|
11.03.2021, 15:34 | #26 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
нет, но поизвращаться можно
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.03.2021, 17:24 | #27 |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Маскрос мнемосхемы ТРИМ 5
|