14.04.2020, 14:55 | #301 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Последнее - это которое из лоджика 3.32.0031?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.04.2020, 16:57 | #302 |
Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: SPB
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
|
19.04.2020, 19:53 | #303 |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
SMLogix 3.32.0035. Обновил прошивку до актуальной, которая шла в сборке. Установил настройки Wi-Fi со статическим IP. Обновил дату и время. Залил проект. Перезагружаю - слетает дата и время и стат IP. Выставляю, перегружаю - снова слетает.
|
19.04.2020, 22:47 | #304 |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Забыл указать что все действия производил на TRIM5
|
20.04.2020, 12:42 | #305 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 356
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
То что модель с wi-fi понятно, уточните серийный номер и версии программ в "системные настройки - программы, на своей модели пока повторить не смог.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.04.2020, 14:09 | #306 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
3.30.0294
Пробовал менять компоновку, сохранять и открывать заново. Не помогает. Я так понимаю, что в режиме отладки ни одну переменную logic показать не в силах. Подозреваю, что константы в норме, просто показывает что-то чудное. Глюки все на видео: https://yadi.sk/i/kYJvE4VIM4w7KQ Как победить? |
28.04.2020, 14:35 | #307 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.04.2020, 09:43 | #308 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Обновился, не работает отладка:
https://yadi.sk/i/tnIpTU0DK4XVtQ |
30.04.2020, 11:28 | #309 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 356
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
30.04.2020, 11:44 | #310 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 51 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
|
30.04.2020, 13:03 | #311 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Время не меняется. Новая версия глючит чуть меньше в отладке, чем неподдерживаемая.
|
30.04.2020, 13:20 | #312 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 356
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Вы напишите, какой контроллер, зайдите в системное меню и найдите версии ПО, напишите или сфотографируйте их. Я проверил на SMH4, время работает.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
30.04.2020, 13:42 | #313 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Контроллер trim5, форматировался одной из последних версий 3.30. Возможности форматирования 3.32 нет, да и ситуация не располагает - хуже бы не стало.
Добавлено через 4 минуты Я не сомневаюсь, что у вас все работает. До некоторого момента у меня тоже не было проблем с отладкой. Но, к сожалению, сейчас не работает. Видео подтверждает как бы) |
30.04.2020, 16:38 | #314 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Добавлю. Самое противное в нерабочей отладке даже не то, что показывает чушь, а то, что нельзя повторно подключиться в отладку - проекты не совпадают. Раньше онлайн подключение корявое было, но если не сохранять проект и не закрывать его, то можно было повторно подключиться онлайн. Последние версии (3.30 и 3.32) даже этого не могут.
|
30.04.2020, 16:42 | #315 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 356
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Что-то вы не так делаете....В чем проблема скачать с нашего сайта? Как мы должны догадаться, если вы пишите обновились, а оказывается нет?
Не бойтесь, возьмите версию 3.32, отформатируйте по юсб контроллер. В последней 3.32 даже подключиться онлайн удается лучше. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
30.04.2020, 16:51 | #316 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Нет у меня usb, это удаленный объект. Не нужно догадываться - я снял видео в версии 3.30 и 3.32, онлайн в 3.32 работает чуть лучше. Это значит, что хотя бы константы перестали менять свое значение на непойми какое, но все равно - часть переменных ведёт себя крайне подозрительно, вы видете это на видео.
И перезагружать я контроллер бесконечно не могу - 10 раз будет все нормально, а на 11 eeprom переменные обнулятся, но и тут ответ очевиден - я делаю что-то не так Добавлено через 5 минут Я понимаю, что нужно "синхронизировать" logix и прошивку контроллера. Но надеялся, что какие-то глюки уйдут просто с обновлением лоджика |
30.04.2020, 22:38 | #317 |
Member
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 65
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Только смог добраться до панели. Обновил прошивку до той, что в SMLogix 3.32.0044. Но к сожалению время также слетает после перезагрузки.
Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:49 |
30.04.2020, 22:40 | #318 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 356
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Эта проблема еще в работе.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.05.2020, 12:20 | #319 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Даже если трим прошит старой версией (3.30) такого быть не должно:
https://yadi.sk/i/GbeuwB-pTzEoog Поведение lenght норма? |
02.05.2020, 13:58 | #320 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 356
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
02.05.2020, 18:27 | #321 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
3.32.44
на верхний зеленый светодиод вывел сигнал готовности sd-карты, так вот он гаснет при входе в сисменю. https://photos.app.goo.gl/6Pj25H7mhjVJfbdo8 так и должно быть? Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:50 |
03.05.2020, 02:04 | #322 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Кстати, по факту светодиод гаснет или сигнал готовности снимается? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.05.2020, 12:09 | #323 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
проверил, сигнал готовности не снимается, просто гаснет led
Добавлено через 18 минут https://yadi.sk/i/aazvAsi9MFEgDA вот еще прикол https://yadi.sk/d/hPq3wZ7Jcgmr9w Последний раз редактировалось LordN, 03.05.2020 в 12:33 |
03.05.2020, 19:30 | #324 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
тот же проект, новый прикол
https://photos.app.goo.gl/GFaVv6mALLqcAsxQ7 "аварийная остановка ядра" и "проект не загружен" логи плк https://yadi.sk/d/PkL7c7pARmrMAw |
03.05.2020, 21:22 | #325 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
стрелка вправо, еще раз вправо, esc, "назад". иногда со второго раза, но всегда попадаю на "ядро аварийно остановлено" |
|
03.05.2020, 21:34 | #326 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Лоджик 3.32.0044
При сохранении проекта и при "Сохранить как" часто заменяет прописные (большие) буквы в названии файла на строчные (маленькие). От типа контроллера не зависит, от языка тоже не зависит. Причем меняет регистр не только первого символа, но и последующие. Например П4В4 3.32.001 превращается в п4в4 3.32.001. Конечно это мелочи, в сравнении с остальным, но все же раздражает. Это баг или фича? Или это только у меня такая ерунда? |
05.05.2020, 12:15 | #327 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 180
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
нет надписей на исторических трендах
3.32.0044 Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:50 |
05.05.2020, 13:06 | #328 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Принято
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.05.2020, 11:48 | #329 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
https://yadi.sk/d/CG-81uhlzktwpg
Посмотрите, пожалуйста, видео. На один импульс "запрос чтения" блок выдает очень много импульсов rdy. Это так и должно быть? Лоджик последний. |
17.05.2020, 15:17 | #330 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 356
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
256 раз(а) в 252 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
При rdy=1 у вас работает счетчик, что вас смущает? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:50 |
|