По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение

Что скажете?
Добавлю. На Аналоговый выход еще очень сильно влияет частота изменений подаваемой команды.
В качестве источника команды я использовал генератор 0-20мА.
Чем чаще и сильнее я изменял входной сигнал, тем хуже работали выходы, даже при округлении до 50мВ
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2023, 21:47   #32
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
В качестве источника команды я использовал генератор 0-20мА.
При таком подходе не поймешь что реально дурит.
В тормоза АЦП еще можно поверить, но вот в ЦАПе тормозить однако просто не чему.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2023, 10:58   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
А вот может быть решение:
Теперь подаем только ЧЕТНЫЕ целые числа, о чудо Входы начинают работать ГОРАЗДО адекватнее.
Так входы или вЫходы?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Вопрос для знатоков и Арсения

Что скажете?
Фигня какая-то. Проверю на неделе, конечно, но звучит как полная фигня.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2023, 12:03   #34
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Я бы сказал с УЖАСНОЙ задержкой. Не допустимой в работе любого технологического процесса!!!
Уточните, "ужасные" это в каких единицах измерения?

Цитата:
В программе на выход подаем целые числа, после 5000 начинаются задержки, скачки и т.д.
Уточните, чему равны задержки и о каких скачках идет речь. И что входит в т.д.?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2023, 12:06   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Фигня какая-то. Проверю на неделе, конечно, но звучит как полная фигня.
На глазок, всё работает практически мгновенно. Овцелограф не стал подключать, но Илья задал правомерные вопросы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2023, 12:42   #36
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Чем чаще и сильнее я изменял входной сигнал, тем хуже работали выходы,
Попробуйте так посмотреть Tect 1321-1.psl

Переключение экранов кнопками вправо\влево
Для зоны больше 5 вольт можно поменять среднее и амплитуду на синусе на 7500 и 2500


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 09:33   #37
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
При таком подходе не поймешь что реально дурит.
В тормоза АЦП еще можно поверить, но вот в ЦАПе тормозить однако просто не чему.
Логично, но это к сожалению факт.

Приложу фото.

Программа вывела аналоговые вЫходы в ... (как сказать не знаю)
Отключил от контроллера ВСЕ, подключил тестер.
Немного был в шоке.
Со злости грохнул программу, и запечатлел на фото.

Вчера, прошел новый тест системы.
в изменениях программы, то что перед вЫходом поставил округление до 50мВ. Как только мои инженера не издевались над насосами, аналоговые выходы работали, информация с экрана матрикса совпадала с показаниями насосов (процент задания).

Предполагаю, логичней поставить фильтр на вЫход. Вот только, что лучше округление или фильтр, покажут эксперименты.
Изображения
Тип файла: jpg 20231110_121645.jpg (487.6 Кбайт, 23 просмотров)
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 09:43   #38
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
вЫходы

Фигня какая-то. Проверю на неделе, конечно, но звучит как полная фигня.
Фигня, не то слово. Приложил фото фигни.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Уточните, "ужасные" это в каких единицах измерения?

Уточните, чему равны задержки и о каких скачках идет речь. ?
"Ужасные", это когда ты и твоя программа хочет на выходе 0, а на проводе держится 8-9В секунд так 30, потом медленно начинает снижаться. Ты уже хочешь обратно на выход дать так скажем 7В, а там еще снижается, и только секунд через 20 начинает увеличиваться.

Со стороны кажется, что ты сам му...., и твой ПИД полное "г..."


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Попробуйте так посмотреть Вложение 12137

Переключение экранов кнопками вправо\влево
Для зоны больше 5 вольт можно поменять среднее и амплитуду на синусе на 7500 и 2500
Ради интереса посмотрю, но в свой тест намеренно на входе не поставил фильтр. именно эта нефильтрованная последовательность выводит вЫход в аут.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 11:16   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Программа вывела аналоговые вЫходы в ... (как сказать не знаю)
Отключил от контроллера ВСЕ, подключил тестер.
Немного был в шоке.
Со злости грохнул программу, и запечатлел на фото.
Ничего не понятно. Понятно только, что выходы выдают последнее заданное программой значение. Нового-то уже некому задавать.

Пока что главную проблему вижу в описании проблемы, я пока что ничего не понимаю и не могу это повторить.


Добавлено через 13 минут


Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
"Ужасные", это когда ты и твоя программа хочет на выходе 0, а на проводе держится 8-9В секунд так 30, потом медленно начинает снижаться. Ты уже хочешь обратно на выход дать так скажем 7В, а там еще снижается, и только секунд через 20 начинает увеличиваться.
Ну наконец-то хоть какая-то конкретика.

Загрузите прилагаемую программу, пожалуйста, пощёлкайте кнопками вверх/вниз, сравните показания тестера с информацией на экране. Дайте обратную связь в виде таблицы.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (7.0 Кбайт, 13 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl test_0-10.psl (137.6 Кбайт, 11 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 16.11.2023 в 11:36
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 12:00   #40
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Со злости грохнул программу
Каким образом?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 13:39   #41
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
но в свой тест намеренно на входе не поставил фильтр. именно эта нефильтрованная последовательность выводит вЫход в аут.
Упс! Посмотрел внимательно тестик - там фильтрация включена на 480мсек

Цитата:
В качестве источника команды я использовал генератор 0-20мА.
Чем чаще и сильнее я изменял входной сигнал, тем хуже работали выходы, даже при округлении до 50мВ
Чаще и сильнее... Это с какой частотой?

Цитата:
Со стороны кажется, что ты сам му...., и твой ПИД полное "г..."
А что это за ПИД у нас объявился?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 16.11.2023 в 13:58
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2023, 13:47   #42
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Упс! Посмотрел внимательно тестик - там фильтрация включена на 480мсек
Я ставлю на то, что какое-то несовпадение модели контроллера в проекте и в живую.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 08:24   #43
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я ставлю на то, что какое-то несовпадение модели контроллера в проекте и в живую.
А можно пояснить, а то как-то обидно звучит.
Задать модель контроллера, это шаг N1 при создании нового проекта.
Или Вы что-то имеете ввиду другое?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Каким образом?
Из сервисного меню.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 11:00   #44
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
А можно пояснить, а то как-то обидно звучит.
Задать модель контроллера, это шаг N1 при создании нового проекта.
Или Вы что-то имеете ввиду другое?
Разберите контроллер, сделайте обзорное фото его плат. Чтобы понять, что платы соответствуют шильдику. Фото шильдика тоже.

Будем разбираться с самого начала. Т.е. тот ли у вас контроллер, что мы с вами думаем. Если окажется, что не тот, вот и объяснения тормозам подъедет. Правда не настолько большим.

Проверяете на чистом контроллере сразу после форматирования? Т.е. безо всяких ботов и VNC?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2023, 13:07   #45
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Попробуйте так посмотреть Вложение 12137
Ваш вариант отработал как предвиделось на 5+

я добавил только один блок с маленькой слагаемой.
и всё!!!
задание с вЫходом разошлись на 180 градусов.
Изображения
Тип файла: png Синусоида.png (68.7 Кбайт, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 20231119_115148.jpg (508.4 Кбайт, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20231119_115310.jpg (497.0 Кбайт, 17 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl Tect 1321-2.psl (408.1 Кбайт, 13 просмотров)
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2023, 13:11   #46
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Разберите контроллер, сделайте обзорное фото его плат. Чтобы понять, что платы соответствуют шильдику. Фото шильдика тоже.

Будем разбираться с самого начала. Т.е. тот ли у вас контроллер, что мы с вами думаем. Если окажется, что не тот, вот и объяснения тормозам подъедет. Правда не настолько большим.

Проверяете на чистом контроллере сразу после форматирования? Т.е. безо всяких ботов и VNC?
Контроллер чистый
№822561
1321-70-0
прошивка 231031-185601
проект 3,34,0282

слова "бот" и "VNC" слышал, но что они значат не знаю

как минимум у меня три таких.
Изображения
Тип файла: jpg 20231119_121913.jpg (152.7 Кбайт, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 20231119_121512.jpg (530.9 Кбайт, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 20231119_121518.jpg (516.4 Кбайт, 14 просмотров)
Тип файла: jpg 20231119_121524.jpg (535.7 Кбайт, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20231119_121539.jpg (504.1 Кбайт, 15 просмотров)

Последний раз редактировалось VVVkub, 19.11.2023 в 13:23
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2023, 13:46   #47
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение

Чаще и сильнее... Это с какой частотой?
Добавил экран с Вашим тестом.

Изменение задания каждые 5 тиков, 0,5с или 2Гц

А вот частота задания 10Гц уже проблема.

(105с это время от старта программы)
Изображения
Тип файла: jpg тест 1321-1.jpg (510.8 Кбайт, 20 просмотров)
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2023, 14:39   #48
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

1. задание на 1 выход
2. задание на 2 выхода
3. задание на 3 выхода
4. задание на 4 выхода
5. задание на 2 выхода (слева 1321, справа 1320)
Изображения
Тип файла: jpg 1выход.jpg (494.7 Кбайт, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 2выхода.jpg (523.0 Кбайт, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 3выхода.jpg (502.7 Кбайт, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 4выхода.jpg (495.3 Кбайт, 13 просмотров)
Тип файла: jpg 2выхода (2).jpg (529.9 Кбайт, 19 просмотров)
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2023, 14:41   #49
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Загрузите прилагаемую программу, пожалуйста, пощёлкайте кнопками вверх/вниз, сравните показания тестера с информацией на экране. Дайте обратную связь в виде таблицы.
Загрузил, все отлично, заполнять нет особого смысла. все хорошо
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 11:36   #50
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Ради статистики. Контроллеры оставались в работе со вчерашнего дня.
Изображения
Тип файла: jpg 20231120_102440.jpg (486.3 Кбайт, 19 просмотров)
Тип файла: jpg 20231120_102606.jpg (489.7 Кбайт, 12 просмотров)
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 12:14   #51
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Ваш вариант отработал как предвиделось на 5+
я добавил только один блок с маленькой слагаемой.
и всё!!!
задание с вЫходом разошлись на 180 градусов.
Это уже наводит на нехорошие мысли. Тогда интересно посмотреть реакцию выхода на на одиночный импульс в 10В.

Цитата:
А вот частота задания 10Гц уже проблема.
А что получится если время тика уменьшить еще в пять раз?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 12:19   #52
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Ради статистики. Контроллеры оставались в работе со вчерашнего дня.
Вот эти макросы решат вашу проблему: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467

Фильтр от 2-3 уже всё устраняет.

Мы нашли затык в АЦП, если туда/сюда болтать постоянно. Если обновлять не чаще 50 мсек, то затыка не возникает. Разбираемся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 12:30   #53
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот эти макросы решат вашу проблему:
Это каким образом?

Цитата:
Мы нашли затык в АЦП, если туда/сюда болтать постоянно..
Речь была о проблеме ЦАП. Но в этом эксперименте АЦП тоже портит общую картину. Фильтрация тем более не интересна.

Интересно как обмениваются данными процессор и УСО


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 12:35   #54
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это каким образом?
Он данные выдаёт порционно, с периодом времени фильтрации.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Но в этом эксперименте АЦП тоже портит общую картину.
С АЦП проблем нет, работает как заявлено. И не очень быстро, это факт. Линейные приводы ими не поконтролируешь. А датчики с инерционностью выше секунды вполне себе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 12:51   #55
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С АЦП проблем нет, работает как заявлено. И не очень быстро, это факт.
Цикл преобразования заявлен 35мсек. При тике системы в 100 не должен влиять на результат. Здесь AIN только для контроля работы AOUT.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 13:05   #56
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот эти макросы решат вашу проблему: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467

Фильтр от 2-3 уже всё устраняет.
Спасибо.
Уже как неделю 3 объекта работают. Исправлены мини болтания, и на всякий такой фильтр перед выходами.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2023, 13:09   #57
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Цикл преобразования заявлен 35мсек. При тике системы в 100 не должен влиять на результат. Здесь AIN только для контроля работы AOUT.
Они и не влияют, влияют фильтры.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2024, 10:14   #58
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Медленно работает аналоговый выход

Проверил работу матриксов после форматирования из под лоджика 3.34.300. Проблема с аналоговым выходом поправлена. Спасибо.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024