|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.12.2022, 21:49 | #31 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Для "шлейфа" надо не функции роутера, а функции коммутатора (свитча или в простейшем случае - хаба). Впрочем, матрикс и этого не поддерживает.
С другой стороны, соединение шлейфом менее надежное, чем, например, подключить каждое устройство своим кабелем от единого коммутатора/роутера. Накрылся девайс где-то в середине цепочки - и связи нет со всеми последующими. Добавлено через 2 минуты "Вырубай электричество! Они на свет лезут!" |
28.12.2022, 21:52 | #32 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
Тут уместна полная аналогия с топором и ребёнком лет 5. Вроде и дров нарубить сможет, а вроде и руки себе отрубить с лёгкостью. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.12.2022, 21:58 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Что можно роутить на одном IP?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
29.12.2022, 08:25 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
ну да, я ошибся, не роутер, конечно, а коммутатор.
|
29.12.2022, 10:31 | #35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
В зашумленной сети тонны транзитных пакетов. Эта работа настолько тяжела, что даже в бытовых роутерах используются SOC, имеющие аппаратный DSP для обработки пакетов. И всё равно они сдаются при высокой нагрузке.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.12.2022, 11:15 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Арсений, подскажите пожалуйста, мои наблюдения
https://forum.segnetics.com/showpost...0&postcount=19 это штатное поведение контроллера? Или уже не хочется с этим разбираться... |
29.12.2022, 11:25 | #37 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
Я поясню: незачем лезть внутрь чёрного ящика, если снаружи он работает как положено. Если работает плохо, то будем разбираться. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.12.2022, 11:54 | #38 | ||
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
Я это уже писал. Цитата:
и вот тут, в конце поста https://forum.segnetics.com/showpost...2&postcount=29 |
||
29.12.2022, 12:18 | #39 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
Цитата:
Из этого я опять могу повторить свой вывод: отключите LAN2 и не включайте его. Он вам не нужен в ваших задачах. Баг ли это? В вашем случае да, можно рассматривать как баг. Но когда сеть администрирует квалифицированный специалист, то: 1) он не попадает в данную ситуацию, 2) ему не просто не нужно, ему крайне мешает принудительный перезапуск сетевой подсистемы при включении/отключении интерфейсов. Он спросит нас "какого хрена падает связь через LAN1, когда я отключаю LAN2?". И будет прав. В результате у нас дилемма: а) делать принудительный перезапуск, чтобы непрофессионалы не смущались б) не делать принудительный перезапуск, чтобы профессионалы не смущались Наш выбор в сторону профессионалов. Тем более, что включение/отключение LAN должно происходить только на этапе ПНР, а ПНР должны осуществлять профессионалы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
29.12.2022, 12:40 | #40 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
Или Вы не понимаете зачем он нужен. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
29.12.2022, 13:53 | #41 | ||
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
Добавлено через 6 минут Цитата:
Предложите практическое применение модуля с двумя портами. Два три варианта использования. Пока писал, придумал один. Надо проверить работоспособность. |
||
29.12.2022, 15:31 | #42 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
Цитата:
В нашем зоопарке таких куча. Пример для Вас. Контроллер подключен к Вашей локалке по LAN1, а вот вся его Modbus-TCP периферия Вам в локалке без надобности. Поэтому вешаете её на LAN2 с другим диапазоном адресов. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
30.12.2022, 10:09 | #43 | ||
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
В данном случае, контроллер выбирает дверь, которую установили последней.
Цитата:
Цитата:
А еще два примера? Мой вариант: организовать внутреннюю сеть для связи нескольких устройств без внешнего доступа. Шлюз не пропивать тогда в настройках порта. |
||
30.12.2022, 12:05 | #44 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|||
19.05.2023, 13:19 | #45 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?
Добрый день!
Настраивал LAN1 как 192.168.0.101 и LAN2 как 192.168.0.102 с маской 255.255.255.0 и с LAN1 никакких проблем, а вот LAN2 не работает (невозможно найти контроллер из меню Лоджика, не пингуется из командной строки). Грешил на неисправность платы, но почитал тему и теперь грешу на то, что два интерфейса в одной подсети не работают. Уважаемые аксакалы, я прав во втором грехе? Возможность проверить появится лишь в понедельник, хотелось бы к тому времени быть максимально подготовленным. |
19.05.2023, 14:20 | #46 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?
Если вы отдельно подключаете LAN1 и всё работает, а потом перетыкаете кабель на LAN2 и всё также работает, то вы повторяете все ошибки windy из обсуждения выше. Всё у вас хорошо
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.05.2023, 10:06 | #47 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?
А вот ещё вопрос, какие порты нужно оставить помимо 502-го для удалённого доступа к матриксу по Lan(загрузки и конфигурирования)? А то безопасники очень хотят позакрывать все порты, кроме жизненно необходимых...
|
22.05.2023, 10:42 | #48 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.05.2023, 03:49 | #49 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?
В общем, ситуация: LTE-модем Moxa (OneCell G3150a) торчит WAN-ом в сети предприятия (SIM-карта, статика), а LAN-ом в локалке из Матрикса и электроизмерителя Овен МЭ210. Одинаково настроены пробросы портов и до Матрикса, и до Овна (Матрикс - 30001=>192.168.0.101:502, Овен - 30002=>192.168.0.99:502). И Овен прекрасно виден любым ОРС-сервером из той подсети, где WAN, а Матрикс нет. Изнутри LAN проблем нет, всё видится.
При чередовании проброса (Матрикс - 30002=>192.168.0.101:502, Овен - 30001=>192.168.0.99:502) Овен по-прежнему виден в сети WAN, Матрикс по-прежнему не виден. Вопрос - что я упускаю? Где копать? |
28.05.2023, 18:45 | #50 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 28.05.2023 в 19:02 |
||
29.05.2023, 03:31 | #51 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?
Постараюсь )
Подробности о симке - PLTE, какой-то корпоративный оператор, статический IP-адрес для внутренней подсети предприятия (10.128.202.122), как понимаю, не публичный. Подробности о модеме - настроен в режим работы IP-gateway, есть внешний LTE-интерфейс (CWAN) и внутренний LAN. Во внутренней сети три устройства - сам модем (192.168.0.254), Овен (192.168.0.99) и Матрикс (192.168.0.101), маска 255.255.255.0 IP в LAN заданы вручную, DNS и DHCP отключены. Точечный рисунок.jpg Изнутри, из LANa всё пингуется и все модбас-регистры видны по стандартным 502-ым портам. Снаружи, из подсети, в которой торчит CWAN, пришлось в самом модеме настроить проброс портов 30001=>192.168.0.101:502 (Матрикс) и 30002=>192.168.0.99:502 (Овен). Точечный рисунок 2.jpg При этом соединение с Овном из наружной сети по протоколу Modbus TCP есть, а с Матриксом нет. Проверяю порты командой [netstat -a] из командной строки и вижу статус порта 30001 SYN_SENT Перебрасываю порты наоборот 30002=>192.168.0.101:502 (Матрикс) и 30001=>192.168.0.99:502 (Овен) и вижу симметричную картину, порт 30002 SYN_SENT, Овен снова виден по ОРС (разумеется, в ОРС порт тоже сменил). Последний раз редактировалось Dmitry_S, 29.05.2023 в 03:54 |
29.05.2023, 07:02 | #53 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?
Шлюз не прописан (я тут малость не понимаю, если нужен шлюз, то какой туда прописывать в данном случае? из подсети WAN (10.128.202.122) или из LAN (192.168.0.254)?
выхода в интернет через WAN нет, только в вышестоящую локалку. |
29.05.2023, 07:04 | #54 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?
Пропиши шлюз 192.168.0.254.
Добавлено через 13 минут пропиши 192.168.0.254. После пропингуй любой адрес из вышестоящей локалки. Сначало можно проверить 10.128.202.122. Затем дальше. Также можно трассировку сделать, чтобы понять на каком адресе затык Последний раз редактировалось partner, 29.05.2023 в 07:17 |
Благодарность от: |
29.05.2023, 09:14 | #55 |
Member
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?
Спасибище! Работает! Дело было в шлюзе, которого не было. Сейчас зашёл овновским конфигуратором в овновский измеритель и увидел автоматом прописанный шлюз 192.168.0.254. То есть, я его вручную не настраивал, он сам его как-то себе подхватил и поэтому работал.
|