Как поведет себя пиксель (слейв) в условиях неустойчивой связи? Вопрс не в том, как организовать устойчивую связь, а именно поведение пикселя. Имеем 1 пиксель мастер, у него на шине 1 пиксель, 1 ПЧ и 1 пульт ДУ. Кабель связи выполнен не лучшим образом, да и ПЧ при работе вносит помехи. Связь неустойчивая, пакеты без ошибок проходят через раз. Как будет вести себя пиксель слейв скажем при ошибке контрольной суммы? Будет ли в соответствующую ячейку записан 0 или ни чего меняться в ячейке не будет?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.

Последний раз редактировалось tvf, 01.02.2020 в 08:25
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 11:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel и неустойчивая связь

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Как будет вести себя пиксель слейв скажем при ошибке контрольной суммы? Будет ли в соответствующую ячейку записан 0 или ни чего меняться в ячейке не будет?
Странный вопрос. Зачем Пикселю невалидные данные записывать в память?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 00:19   #3
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel и неустойчивая связь

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Странный вопрос. Зачем Пикселю невалидные данные записывать в память?
Вот и у меня тот же вопрос. А реально, при постоянном сигнале от мастера на включение, который передается при каждой посылке, слейв постоянно включается/выключается. Видимо приходит хороший пакет - включается, приходит битый - выключается. Делаешь связь устойчивой - все работает как надо. Сам сигнал на включение - бит в интовой переменной.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 10:50   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel и неустойчивая связь

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Вот и у меня тот же вопрос. А реально, при постоянном сигнале от мастера на включение, который передается при каждой посылке, слейв постоянно включается/выключается. Видимо приходит хороший пакет - включается, приходит битый - выключается. Делаешь связь устойчивой - все работает как надо. Сам сигнал на включение - бит в интовой переменной.
Т.е. нет ни лога обмена ни статистики изнутри программы Пикселя?

В вашей связке ПЧ+Пиксель+Пульт связь по RS485 между всеми участниками?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 11:24   #5
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel и неустойчивая связь

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Т.е. нет ни лога обмена ни статистики изнутри программы Пикселя?
Есть, но количество ошибок не превышает критического - 10 шт. Среднее количество ошибок 2-3 шт.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В вашей связке ПЧ+Пиксель+Пульт связь по RS485 между всеми участниками?
Даже сложнее ПЧ+Пиксель-мастер+Пульт связь по RS48+Пиксель-слейв. Проблема именно с Пиксель-слейв. Все остальные слевы ведут себя адекватно - ошибку выдают только при полной потери связи и не дергаются туда-сюда.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 11:56   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel и неустойчивая связь

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Даже сложнее ПЧ+Пиксель-мастер+Пульт связь по RS48+Пиксель-слейв.
Два Пикселя?



Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Проблема именно с Пиксель-слейв. Все остальные слевы ведут себя адекватно - ошибку выдают только при полной потери связи и не дергаются туда-сюда.
Лог-то где? Где гарантии, что ноль не отправляется Пикселю-слейву?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 12:31   #7
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel и неустойчивая связь

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Два Пикселя?
Цитата:
Имеем 1 пиксель мастер, у него на шине 1 пиксель, 1 ПЧ и 1 пульт ДУ.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лог-то где? Где гарантии, что ноль не отправляется Пикселю-слейву?
Логов нет. Глюк вылез в последний день командировки, и то когда преобразователь отключил. Пришлось срочно гондобить подтяжку и все заработало. Превышения количества ошибок нет ни на мастере, ни на слейве. Ноль не передавался, это точно.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 12:33   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel и неустойчивая связь

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Логов нет. Глюк вылез в последний день командировки, и то когда преобразователь отключил. Пришлось срочно гондобить подтяжку и все заработало. Превышения количества ошибок нет ни на мастере, ни на слейве. Ноль не передавался, это точно.
Пиксель был мастером и слейвом по одному и тому же порту?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 13:18   #9
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel и неустойчивая связь

Это разные пиксели. Один приточка - мастер. Второй вытяжка - слейв.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 09:35   #10
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel и неустойчивая связь

Будет ли какое то внятное объяснение? Или хотя бы версии? Или нет логов - нет проблем?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2020, 10:45   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: pixel и неустойчивая связь

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Будет ли какое то внятное объяснение? Или хотя бы версии? Или нет логов - нет проблем?
Нет логов, нет объяснений.

Ядро Пикселя не менялось уже лет 5-6, оно не могло "вдруг поломаться". За это время Пиксель как слейв использовали не только вы. Поэтому только аргументированный разбор полётов. С логами и тестами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024