Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.03.2024, 11:31   #1
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Остановка опроса AI

Добрый день.
Перестали опрашиваться аналоговые входа. Показания зависли мертво на своих НЕ НУЛЕВЫХ, а вполне реальных значениях. Не помогает ни перезагрузка, не перезаливка ПО. К Матриксу подключен FMR, там все отлично. От проекта оставил только АI, но не помогло.
Почему такое могло произойти и как с этим бороться?
Цитата:
ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРОЛЛЕРЕ
Модификация MTRX 1020-70-0
Серийный номер 862097
Встроенное ПО 231218-134436
Версия проекта 3.34.0278
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (79.9 Кбайт, 25 просмотров)
Вложения
Тип файла: tgz logs_200004122205.tgz (245.5 Кбайт, 5 просмотров)
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 13:01   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

не вникая даже - отформатировать из свежего


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 13:32   #3
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не вникая даже - отформатировать из свежего
Отличный совет. 60 установок на удаленном объекте. Зависло - форматируй.... Ну подумаешь еще раз где-то зависнет - форматируй. На улице -35, ну подумаешь встала АВО, зачем вникать в такую "мелочь". После праздников сделаем пропуск, доберемся за 120км и отформатируем, какие проблемы.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 17:58   #4
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
От проекта оставил только АI, но не помогло.
Почему такое могло произойти и как с этим бороться?
Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
60 установок на удаленном объекте....доберемся за 120км и отформатируем, какие проблемы.
Вам дали совет, Вы передергиваете, Этот-то контроллер явно у Вас под рукой.

Сдается Вы сами от части виновны.
Встроенное ПО 231218-134436 если я прав от 18 декабря 2023г.
Версия проекта 3.34.0278 такой версии на компе не нашел,
НО от 02 декабря у меня лежит лоджик 3.34.0285.
т.е. что я хочу сказать, вы на новую версию наложили старую программу!!!
Поэтому да ответ Вам "Форматируйте"

P.S. Последняя загрузка проекта в контроллер была с каким "тип компановки", надеюсь не с "отладочная".
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 18:31   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
не вникая даже - отформатировать из свежего
Параноидальное форматирование вообще бреднятина. Но дебки публиковать перестали. А онлайн обновление софта от Сегнетикс из репозитория немного кривовато.


Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Добрый день.
Перестали опрашиваться аналоговые входа. Показания зависли мертво на своих НЕ НУЛЕВЫХ, а вполне реальных значениях.
Вообще это потеря связи в модулем УСО. Значения запоминаются. У Матрикса что-то висит на COM2?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 09.03.2024 в 18:46
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 19:04   #6
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Параноидальное форматирование вообще бреднятина.
Как сказать. У меня была партия матриксов с проблемами зависаний, белым диодом.

На компе стараюсь держать последний Лоджик. Поэтому конечно сначала форматируюсь, а потом заливка программы.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вообще это потеря связи в модулем УСО. Значения запоминаются. У Матрикса что-то висит на COM2?
Можно конкретики, при чем тут Сом2?
У меня есть адрес где стоят пара матриксов, так там периодически они зависают. На сом2 ничего физически нет. Грешу только на температуру в щите, видимо жарко им.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 19:53   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Как сказать. У меня была партия матриксов с проблемами зависаний
Вы же не устанавливаете программу на компе с переустановкой винды. Так же и софт Сегнетикса это только программы под линуксом. Но почему-то предлагают переустановить все.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 20:13   #8
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вы же не устанавливаете программу на компе с переустановкой винды. Так же и софт Сегнетикса это только программы под линуксом. Но почему-то предлагают переустановить все.
Я конечно не силен в линуксе, что да как там в контроллере, мне пока не известно.
Но к примеру "белый светодиод" я рассматриваю как замена какой нибудь видяхи в компе с переустановкой драйвера.
Поэтому конечно проще сказать переустанавливаем все, чем говорить сегодня устанавливаем "видяху", завтра "звуковуху". Вот вы позавчера забыли переустановить "клавиатуру" поэтому у вас на экране Х... Логично?
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2024, 20:30   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Поэтому конечно проще сказать переустанавливаем все, чем говорить сегодня устанавливаем "видяху", завтра "звуковуху". Вот вы позавчера забыли переустановить "клавиатуру" поэтому у вас на экране Х... Логично?
Именно логично. Но линукс зачем переустанавливать? Через deb обновлялся весь софт Сегнетикса. Не затрагивая линукс. И это не обязательно было делать по USB.

Кстати часто в этих контроллерах разрастаются логи до невообразимых размеров в 300-400 мегабайт съедая все свободное место в системном разделе.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2024, 04:17   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кстати часто в этих контроллерах разрастаются логи до невообразимых размеров в 300-400 мегабайт съедая все свободное место в системном разделе.
Разрастались. Прошедшее время. Было очень давно исправлено.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2024, 10:54   #11
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Вам дали совет, Вы передергиваете, Этот-то контроллер явно у Вас под рукой.

Сдается Вы сами от части виновны.
.
Вы когда что-то пишите, попробуйте еще раз почитать сабж да и в целом мозгами пораскинуть. Если я написал, что перестали опрашиваться входа, то это явно означает, что он в установке, а не "под рукой". Это раз. Во-вторых, чтобы проверить состояние контроллера, не обязательно его держать "под рукой", есть VNC, VPN...
Если вы у себя "не нашли у себя" какой-то версии Лоджика, это не значит, что ее не было. Это три.
В четвертых, написано, что установки ДАЛЕКО от меня и добраться до ПЛК не так просто... А если завтра другой зависнет так же, на следующей недели третий? Ездить каждый раз форматировать, вместо того, чтоб решить проблему? (или хотя бы попробовать)
Поэтому оставьте плз свои "гениальные" советы с форматированием при себе.

На COM2 ничего не висит, к COM1 подключен FMR, он отлично работает, опрашивается.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2024, 11:50   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Перестали опрашиваться аналоговые входа. Показания зависли мертво на своих НЕ НУЛЕВЫХ, а вполне реальных значениях. Не помогает ни перезагрузка, не перезаливка ПО.
После перезагрузки опять примерно эти значения? Тогда это не связь с модулем.

Мельком глянул логи - там очень странные даты.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 11.03.2024 в 12:07
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2024, 11:58   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Остановка опроса AI

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Добрый день.
Перестали опрашиваться аналоговые входа. Показания зависли мертво на своих НЕ НУЛЕВЫХ, а вполне реальных значениях. Не помогает ни перезагрузка, не перезаливка ПО.
Если честно, то я слабо представляю, что происходит. Даже если там всему капец, то после перезагрузки нули должны быть, а не какие-то сохранённые значения - это означает, что перезагрузки по факту нет. А вот после перезаливки программы прошлые значения однозначно остаться не могут, там вся память обнуляется, которая ответственна за опрос AI.

Нужно удалить логи, далее перезапустить контроллер, далее залить программу, далее скачать логи. Нужно чтобы в них была только перезагрузка и только загрузка программы. Чтобы мы понимали, куда смотреть. Ну либо можно не удалять, но тогда написать метки времени, когда была перезагрузка и когда перезаливка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024