Старый 22.05.2020, 12:57   #1
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Какая формула для заслонок по % рекуператора? (RTFM)

Имеются три заслонки
схема.png
Программа (на основе конструктора вентиляции) управляет % рекуперации. Сам % вывожу на скаду, AOUT пошёл на заслонку.
Вложение 7914
Мне сказали, что для других заслонок должна быть формула y% = 100 - x%.
Когда же я стал забираться внутрь, то увидел странные вещи. Я понял, что ПИД выдаёт сигнал 0..1000, % его делит на 10, а аналоговый выход прибавляет 15. (это странно, т.к. я привык, что на выходе диапазон 0..32000).
Какую формулу использовать для аналоговых выходов на остальные две заслонки?
Вложение 7915
Вложение 7916
Вложение 7917
Вложение 7918

Последний раз редактировалось Arsie, 22.05.2020 в 13:44 Причина: Удалил вложения за ненужностью
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2020, 13:03   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая формула для заслонок по % рекуператора?

На выходе Aout должно быть значение от 0 до 1023 (10 бит).
Вполне резонно, что подавая значение от 15 до 1015 сохраняется приемлемая точность выходного сигнала. При этом, преобразование из диапазона 0-1000 в 15-1015 требует минимум операций.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.05.2020, 13:09   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая формула для заслонок по % рекуператора?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Имеются три заслонки
Вложение 7913
Программа (на основе конструктора вентиляции) управляет % рекуперации.
У вас на функциональной схеме нет рекуператора. У вас там рециркуляция. Это не одно и то же.




Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Мне сказали...

я привык...

Когда же я стал забираться внутрь...

Какую формулу использовать для аналоговых выходов на остальные две заслонки?
Cтраница 26 https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/manual


PS. На одном приводе включаете переключателем или перемычкой диапазон 0-10В, на двух других 10-0В и получаете работу в противофазе с единственного аналогового выхода. В программе делать ничего не надо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.05.2020 в 16:13
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 22.05.2020, 14:11   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая формула для заслонок по % рекуператора? (RTFM)

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Имеются три заслонки
Кстати, В1т на вашей схеме размещён странно. Запирание заслонки 3 перекроет поток воздуха через него.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.05.2020 в 16:13
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 12:22   #5
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая формула для заслонок по % рекуператора? (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кстати, В1т на вашей схеме размещён странно. Запирание заслонки 3 перекроет поток воздуха через него.
Может, и странно. Я-то не технолог и не проектировщик.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2020, 12:26   #6
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая формула для заслонок по % рекуператора?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У вас на функциональной схеме нет рекуператора. У вас там рециркуляция. Это не одно и то же.
Действительно, не обратил внимания на термины.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
PS. На одном приводе включаете переключателем или перемычкой диапазон 0-10В, на двух других 10-0В и получаете работу в противофазе с единственного аналогового выхода. В программе делать ничего не надо.
Действительно, помогло, поставили рычажок у Белимо на реверс. Но т.к. в выключенном состоянии заслонки приточки и вытяжки должны быть закрыты, то пришлось передавать им не 0, а 1023.

Seg_рециркуляция.png
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2020, 16:09   #7
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая формула для заслонок по % рекуператора? (RTFM)

"Нормальные герои всегда идут в обход" (С) Айболит-66


Отзеркальте положение рычажков реверса на приводах и все. Никаких "довесков" на выход в программе не надо.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 11:33   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Какая формула для заслонок по % рекуператора?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Действительно, не обратил внимания на термины.
Я постараюсь запомнить, что для вас разница между Холокостом и Красным крестом всего лишь в терминах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024