|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.06.2022, 09:41 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
SMH-4 заземление
Есть SMH-4
На столе: 1 тач работает корректно. 2 подключаем модем-тач работает корректно. 3 подключаем ПК через кабель изернет -тач работает корректно. Устанавливаем в пластиковый бокс (монтируем щит) 1тач работает корректно 2 подключаем модем-тач не работает корректно. 3 подключаем ПК через кабель изернет -тач не работает корректно. делаем любую процедуру 2 или 3 теряем тач. выражается в самопроизвольном нажатиях, или не срабатывают кнопки. в инструкции вывод GND задействован для сетей RS-485, RS-232 Как правильно сделать заземление? |
10.06.2022, 11:35 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 заземление
Вам не "контроллер заземлять" нужно, вам нужно искать, где что у вас "коротит" вне контроллера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.06.2022, 12:05 | #3 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH-4 заземление
Собираю без пластикового корпуса - всё работает корректно. Упаковываю в корпус начинает тач хандрить. Напрашивается наведенная статика. На пром оборудование статика убирается заземлением. Был бы на ПЛК вывод заземление вопросов бы не было. Минус 24В заземлять можно/нужно? Добавлено через 4 минуты |
14.06.2022, 09:42 | #4 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH-4 заземление
Решил проблему так.
Уложил оплётку от экранированного кабеля по периметру вырезанного отверстия под СМН , и заземлил.(можно проклеить алюминиевым скотчем , у меня крышка прозрачная, поэтому оплётка) Дин рейки внутри щитка заземлил. Всё - тач СМШ работает чисто без ложных срабатываний. Полчаса работы нет проблемы. Добавьте в РЭ при установке в пластиковые щиты, раз нет вывода заземление на самом СМШ. |
14.06.2022, 10:19 | #6 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH-4 заземление
Поэтому и заземлил ,чтобы было куда заряду стекать не накапливаясь. Экран ловит первый по рамке вокруг дисплея. отрабатывали кнопки по краю экрана. черная, полупрозрачная, пластиковая крышка. |
14.06.2022, 11:24 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 заземление
Какой серийный номер контроллера? Если вас не затруднит, снимите видео, где тач не работает, и где, после ваших манипуляций - работает.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.06.2022, 11:34 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH-4 заземление
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.06.2022, 09:13 | #9 |
Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 92
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH-4 заземление
Добавлено через 2 минуты |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема связи SMH с модулем MR (ошибка id) (решено) | Александр Ф. | Вопросы о SMH4 | 22 | 10.03.2023 19:00 |
SMH 2G расписание | sokolov | Вопросы о SMH-2G | 11 | 12.01.2018 11:12 |
Управление с SMH двумя Pixel (решено) | Welldi | Вопросы о SMH-2G | 27 | 13.03.2017 17:08 |
Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i) | Unrealee | Вопросы о SMH-2G(i) | 24 | 11.01.2017 11:47 |
про организацию массива для SMH 2G | shev | Вопросы о программировании | 4 | 12.03.2015 12:02 |