![]() |
![]() ![]() |
|
Форум Segnetics Территория общения |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 858
Благодарил(а): 224 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]()
какая-то странная проблема, на паре соседних установок стоят по паре канальных датчиков температуры(-20..+70) и влажности(0..100%) с выходом 4..20мА по обоим каналам.
обратил внимание, что датчик влажности в канале не может показать влажность выше 68%, т.е. 15мА. все датчики подключены к своим МС-модулям(сегнентикс) сперва грешил на МС - может у них что-то с токовыми входами.. проверил миллиамперметром- датчик реально входит в ограничение на 15мА. питание датчика при этом +24VDC. кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? куда смотреть, кого пинать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 371
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 858
Благодарил(а): 224 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() вот единственное место где упомянута нагрузка написано - 100Вт. чтобы это значило? м.б. имеется ввиду 100 Ом? а у МС модуля оно 200 Ом. похоже в этом причина? Последний раз редактировалось LordN, 02.06.2020 в 12:36 |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 371
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() 100 ом - это нетипично для отрасли. Типовое значение 400 ом для 24В. Но Карел для себя делает, похоже сэкономил пару юаней на выходных ключах датчика. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 274
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() Да вроде Лев и мультиметром замерял. Польше похоже на проблему измерительной части. Причем как понимаю с температурой проблем нет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 371
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 274
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() Последний раз редактировалось ATS, 02.06.2020 в 15:23 |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 858
Благодарил(а): 224 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]()
кстати, а на токовые входы нет никаких стандартов задающих их сопротивление?
у овена, помнится, в наборе к той же мв110-8а лежат восемь 1%х резисторов на 51 Ом вроде |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 274
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() Для пассивных датчиков верхний предел сопротивления ограничен нижним пределом питания самого датчика и напряжением питания измерительной цепи (датчик - входной резистор) А что там с температурой? Есть больше 45? |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 274
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() Выходы каналов явно идентичные и шкалить должны оба. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 858
Благодарил(а): 224 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 274
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 703
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
54 раз(а) в 50 сообщениях
|
![]()
Ставил такие же датчики (4 шт).
На ПВВУ со 100% резервированием (контроль влажности канала и помещения) таких проблем не наблюдается. Есть единственный глюк это при выдаче питания сначала показывает аварию далее через 3-5 сек. все норм, данный глюк списали на особенность датчиков (не мешает). __________________ Саня |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 274
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() Точно там с влажностью проблем не было? |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 858
Благодарил(а): 224 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 703
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
54 раз(а) в 50 сообщениях
|
![]() __________________ Саня |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
Добрый день.
То же проблема с датчиком Carel. При замере тестером на самом датчике показывает ток 8-10мА. т.е. как бы датчик рабочий. Контроллер Pixel запитан от переменки. Датчик carel ASET030001 запитан от отдельного блока питания на постоянку 24В. Минусы источников объединены. Джампер в Пикселе установлен. Так же минус датчика (клемма М) подключена к Agnd (клемма 8) пикселя. На вход Ai5 подаю сигнал с клеммы outT. джамперы в датчике тоже установлены. В итоге в Лоджике вижу сигнал со входа (до макроса) 1200-1700. Не более. Попробовали взять датчик PT1000 (вместо резистора) и воткнули его в выход 10В пикселя и в Аи5. Сигнал вырос до 2800. Подозреваю что пожгли вход? |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 371
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() Ну можно ещё переключить вход в 0..10В и замкнуть вход на клемму 10В. Должен показать возле 30000. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]() А замер напряжения на входе показал 0,35 В |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 371
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]() А +10В через Pt1000 не должны были дать ~10mA? |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 371
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]()
[QUOTE=Arsie;74372]Копать в документацию датчика. В начале темы всё разжёвано про совместимость выхода любого датчика и входа любого контроллера.
Да были мысли у меня про сопротивление входа. В руководстве на Пиксель оно 500Ом. А в датчике написано 100Ом. Но всячески их отвергал) |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 274
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 274
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() Там нагрузка меньше ста ом однозначно указана. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#28 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
![]() Датчик скажем так совсем не критичный (заказчик хочет видеть обратку холодоснабжения на установке) |
![]() |
![]() |
![]() |
#29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 274
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() А вот для входа для Pt1000 с шунтиком в 100 Ом 1% можно как токовый попробовать. Но там еще прибавится 1,1 mA паразитного тока к результату. Вполне можно вычесть до макросов. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |