Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4
Нет связи между контроллерами по RS485. При загрузке простейших проектов для проверки связи- все работает. Прилагаемые проекты с потерей связи были конвертированы из проектов 2G, где все работало. СМлоджик 3.30.0275
|
27.04.2020, 13:29 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4
У вас старая версия лоджика. Отформатируйте контроллеры из 3.32.0040, я проверил, работает.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.04.2020, 09:28 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4
|
28.04.2020, 11:56 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4
Блок Slave(link) что говорит? Карту переменных руками добавляли или импортировали с проекта?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.04.2020, 12:41 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4
|
28.04.2020, 13:16 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4
Импортировал карту переменных из слейва еще раз. Перепривязал все модбас-переменные а мастере- нет связи вообще. Блок "линк" выдает ошибки. Если загрузить простейшие пробные проекты в контроллеры- то связь работает.
Добавлено через 22 минуты Вот сейчас отформатировал еще раз слейв, и залил программу, и просто еще залил программу в мастера. Связь появилась, блок "линк" периодически выдает ошибку. Опять буловская переменная, про которую я писал ранее, со слейва не приходит... |
28.04.2020, 14:10 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4
Заменил тип переменной, фото которой скидывал с бул на инт- связь в этой части заработала... Блок "линк" ошибок, вроде, не выдает.
|
28.04.2020, 15:58 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нету связи по RS485 ModBus RTU | SapherJalt | Вопросы о SMH-2G(i) | 13 | 23.07.2017 03:10 |
Связь между Pixel и SMH 2G по modbus | OTA | Связь с внешним миром | 1 | 07.06.2017 13:11 |
Потеря связи и уход в иной мир SMH 2G (решено) | andrei.ozzz | Вопросы о SMH-2G | 4 | 24.10.2014 09:45 |
SMH 2G +ERMAN ПЧ. Один работает, другой нет. | zaural | Связь с внешним миром | 9 | 09.07.2012 17:16 |
Проблема связи по RS485 | AVK | Связь с внешним миром | 62 | 23.12.2009 19:41 |