Segnetics

Вернуться   Segnetics > База знаний > Библиотека макросов

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 13.12.2017, 11:03   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Триггер на 6 стабильных положений

Можно использовать для организации селекторов.

"Радиобатонов" в СМАрт, например, как показано в файле radiobuttons.psl (радиокнопки)
Вложения
Тип файла: msl триггер_шестистабильный.msl (25.3 Кбайт, 753 просмотров)
Тип файла: psl radiobuttons.psl (477.4 Кбайт, 670 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.12.2017 в 11:34
Arsie вне форума   Ответить с цитированием