|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.04.2023, 13:21 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Адрес: Душанбе
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH4 modbus (RTFM)
Всем привет, хочу связать по RS-485 два контроллера, но пока никак не получается - прочитал в хелпе как это все сделать ,но не вычитывает мастер из слэйва. Скачал программу Termite для работы с modbus.она может работать как мастер , посылая команды. Так вот не получается связаться со слейвом. Вопрос -как правильно настроить modbus в режиме слэйв? ЕЩЕ РАЗ - ХЕЛП Я ЧИТАЛ!!!!! И НЕ ОДИН РАЗ!
|
18.04.2023, 13:27 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 modbus
Цитата:
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ve_project.htm - тут вообще ваша задача рассмотрена. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 18.04.2023 в 13:39 |
|
18.04.2023, 13:53 | #4 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Адрес: Душанбе
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 modbus
Да, я именно так и сделал -сейчас все расскажу как было.
настроил modbus - адрес слэйва/контроллера =2 скорость 115200, COM1. Создал входную переменную value и соединил с блоком вывода на экран. в переменных modbus переменной value присвоен регистр 0001. Соединил переходник 485 с контроллером (+ к + - к -). Далее посылаю с помощью проги термит следующую команду : 02 05 00 01 07 07 и CRC. адрес устройства / код команды 05, 0001 адрес приемного регистра , ну и рандомные данные типа int 0707. Казалось бы что может пойти не так? Но в ответ тишина.... |
18.04.2023, 14:07 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 modbus
Цитата:
Ну и я вам бы выписал отдельно по шее за то, что в модбасе всего два типа данных на запись, уж можно было попробовать методом тыка оба, а не зацикливаться на одном из них. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.04.2023, 06:06 | #6 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Адрес: Душанбе
Сообщения: 9
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 modbus (RTFM)
Эх!!! как говорил мой знакомый - я дико извиняюсь... отправил команду 06 и все принялось! спасибо всем за помощь!! как там у Пушкина - " О сколько нам открытий чудных, готовит просвещенья дух..."
Всем удачи. |