Не выставляется влажность в панели ТРИМ (решено)
Сконфигурировал в конструкторе программу-частотник-водяной калорифер нагрева-водяной охладитель. Всё нормально отрабатывает, кроме одного момента: уставка влажности с панели не фиксируется. Т.е. выставляю значение и оно не сохраняется. Подскажите возможные причины, пожалуйста.
|
23.07.2020, 20:59 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Не выставляется влажность в панели ТРИМ
Цитата:
|
|
23.07.2020, 21:07 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не выставляется влажность в панели ТРИМ
Лоджик последний доступный 3,32
Пиксель 2511 (ядро 03.295.008) с модулем mr602 Трим 3012-65-0 по200720-164707 Последний раз редактировалось Arsie, 04.08.2020 в 11:31 Причина: Удалил проект |
23.07.2020, 21:11 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Не выставляется влажность в панели ТРИМ
а пду в триме?
|
23.07.2020, 21:18 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не выставляется влажность в панели ТРИМ
Вот тут
Последний раз редактировалось Arsie, 16.11.2020 в 11:54 |
24.07.2020, 11:38 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не выставляется влажность в панели ТРИМ
А вы проверяли конструкторский проект с исходным пультом, а не под вашей редакцией?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.07.2020, 11:51 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не выставляется влажность в панели ТРИМ
Цитата:
1) Изменение программ, повлекшее за собой неработоспособность функции 2) Изменение в распределении адресов переменных modbus, т.е. нужные данные не передаются между устройствами __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.07.2020, 18:48 | #8 | ||
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не выставляется влажность в панели ТРИМ
Цитата:
Не меняется влажность и не убирается автоматический перезапуск. Тот пульт что на сайте 113-фулл_пасс, тоже ставил, там не заходит в меню настроек вообще. Т.е. установку видит и можно включить, но мнемосхема и настройки недоступны. Добавлено через 2 минуты Цитата:
Тот пульт что на сайте 113-фулл_пасс, тоже ставил, там не заходит в меню настроек вообще. Т.е. установку видит и можно включить, но мнемосхема и настройки недоступны. Последний раз редактировалось nevidim@bk.ru, 24.07.2020 в 18:54 Причина: добавил немного |
||
24.07.2020, 19:12 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не выставляется влажность в панели ТРИМ
Покажите, как это выглядит? Может просто не разобрались...
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.07.2020, 19:27 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не выставляется влажность в панели ТРИМ
вот ссылка на видео https://dropmefiles.com/ReK76
это одиночная, а не с фулл пассом, сейчас залью его и тоже сделаю видео Перезалил. Сейчас заходит в меню уставок. Но влажность по прежнему не меняется, как и на предыдущем видео. И в настройках самого пикселя нет никаких пунктов по влажности за исключением калибровки датчика. Последний раз редактировалось nevidim@bk.ru, 24.07.2020 в 19:47 Причина: добавил немного |
25.07.2020, 14:02 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не выставляется влажность в панели ТРИМ
Вот думаю, может ли быть проблема в ПО Microsoft Office Access 2003 при конфигурировании?
|
27.07.2020, 11:47 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не выставляется влажность в панели ТРИМ
Так и в вашем проекте пикселя нет уставки влажности... Думаю, вы добавили датчик влажности, выбрали водяной охладитель, а поставить галочку "поддержание влажности" забыли.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.07.2020, 20:32 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не выставляется влажность в панели ТРИМ
Цитата: