Добрый день.
В пульте ИТП экран TRIM не уходит в экономичный режим. Постоянно работает. В настройках стоит 15 секунд.
Да, и что может означать крестик в правом верхнем углу и красный треугольник.
TRIM5 с загруженным пультом ИТП версия 075.
Контроллер SMH2G планируется соединить по Modbus, но пока он не подключен.
Изображения
Тип файла: jpg Настройки TRIM.jpg (295.3 Кбайт, 40 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 15.11.2018 в 12:13
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 11:45   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП

Цитата:
Сообщение от vlanaz Посмотреть сообщение
Добрый день.
В пульте ИТП экран TRIM не уходит в экономичный режим. Постоянно работает. В настройках стоит 15 секунд.
Не уходит в экономичный режим только в пульте или с любой другой программой?

Вы экономичный режим включить не забыли? А то 15 секунд это 15 секунд, а кнопку включения включить тоже нужно, как и настроить яркость отдельно для экономичного режима.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 12:04   #3
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 не уходит в экономичный режим

Добрый день.
Разбираюсь с пультом ИТП.
Спасибо.
Ошибку свою понял. У меня кнопка Статус была красной. Плюс яркость эконом режима стояла на max. Переключил Статус на зеленый, передвинул слайдер, стало выключаться.
P.S. На цвет не обратил внимания. Искал и не нашел Ок, решил, что TRIM просто запоминает режим.
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024