По умолчанию Датчик ДТС035-50М в FMR (нет проблемы)

Добрый день.

Подскажите пожалуйста, какова рекомендуемая конфигурация AIN в FMR конфигураторе для датчика температуры ДТС035-50М Овен.

Модуль: FMR 1021-10-0

По данному датчику вопрос уже поднимался на форуме для SMH2010.

Благодарю за ответ.
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 14:01   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе

Вы об этой теме ?

чувствительный элемент у него 50М, в фмрконфигураторе в режиме RTD можно выбрать тип ТСМ50М, попробуйте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 13.08.2020, 14:25   #3
asu_tech
Member
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе

Добрый день, Илья.
Спасибо за ответ.
Да, именно эта тема по вашей ссылке.
Попробую на объекте выбрать этот датчик - в выпадающем списке он значится как "ТСМ50".
Вчера, при переборе типов датчиков, значения показаний были примерно в два раза выше реальных.
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 15:48   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе

Цитата:
Попробую на объекте выбрать этот датчик - в выпадающем списке он значится как "ТСМ50".
Отпишитесь о результатах, пожалуйста.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 15:22   #5
asu_tech
Member
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Отпишитесь о результатах, пожалуйста.
Добрый день.
Только получил доступ к контроллеру.
Перезалил конфигурацию в fmr с типом датчиков изменённым на ТСМ50.
Результат тот же - значения завышены примерно в два раза.
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 23:17   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе

Цитата:
Сообщение от asu_tech Посмотреть сообщение
Перезалил конфигурацию в fmr с типом датчиков изменённым на ТСМ50.
Результат тот же - значения завышены примерно в два раза.
В два раза для каких значений температуры?
А raw каналы какие сопротивления кажут? Кстати и схема включения какая?
Длина кабеля?

Последний раз редактировалось ATS, 02.09.2020 в 23:32
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 15:27   #7
asu_tech
Member
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
В два раза для каких значений температуры?
А raw каналы какие сопротивления кажут? Кстати и схема включения какая?
Длина кабеля?
Добрый день,
В два раза для каких значений температуры? - не понял вопроса.
А raw каналы какие сопротивления кажут? - посмотрю, сейчас нет доступа;
Кстати и схема включения какая? - двухпроводная;
Длина кабеля? - у девяти датчиков разная длина кабеля: от шести до двадцати метров.
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 15:52   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе

Цитата:
Сообщение от asu_tech Посмотреть сообщение
Добрый день,
В два раза для каких значений температуры? - не понял вопроса.
Это утверждение справедливо для всего диапазона, или только, например, для 25 градусов?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 16:19   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе

Цитата:
Сообщение от asu_tech Посмотреть сообщение
В два раза для каких значений температуры? - не понял вопроса.
Ну в два раза для всего диапазона вообще невозможно. От -10 до +10 градусов еще поверю.

Цитата:
Кстати и схема включения какая? - двухпроводная;
Длина кабеля? - у девяти датчиков разная длина кабеля: от шести до двадцати метров.
Надеюсь каждый датчик своей парой проводов к модулю подключен.

Вообще для 50-ок и соток двухпроводка без коррекции на кабель почти нереальна. У Вашего датчика изменение сопротивления на один ом дает примерно пять градусов температуры.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 18:56   #10
asu_tech
Member
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это утверждение справедливо для всего диапазона, или только, например, для 25 градусов?
На всём диапазоне не проверял - нет смысла на этой стадии теста.

Как будет доступ проверю трёхпроводную схему.
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 23:08   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе

Цитата:
Сообщение от asu_tech Посмотреть сообщение
На всём диапазоне не проверял - нет смысла на этой стадии теста.
Естественно нет.
Но исходя из этого:
Цитата:
Перезалил конфигурацию в fmr с типом датчиков изменённым на ТСМ50.
Результат тот же - значения завышены примерно в два раза.
Должны помнить хотя бы пару значений реальное\измеренное

Цитата:
Как будет доступ проверю трёхпроводную схему.
Тут тоже могут быть чудеса.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024