Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 31.07.2020, 14:37   #1
Ksb
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Pixel+ modbus FMR+ VLT

Странную вещь обнаружил на связке Pixel, FMR, частотник Danffos. (Кабеля экранированные, соединения, оконечные сопротивления все было испробавано)При подключении к сети modbus (PIXEL +FMR одного частотника обнаруживается перbодическая потеря связи c FMR,при увеличении задержки до 2000. Система работает. Подключаем к системе еще один частотник. Тут уже проявляется потеря связи с частотными преобразователями при запуске одного из них. Убираем из связки FMR. Связь в норме, все работает. Случай не единичный, 12 шкафах управления картина одинаковая.
Есть шкафы где к шине с FMR подключены, установки реактивной мощности, теплосчетчики, фанкойлы, чиллера , гридирни... такой картины не наблюдается.
Эту проблему решил переводом на управления 0-10В.
Ksb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2020, 14:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel+ modbus FMR+ VLT

Цитата:
Сообщение от Ksb Посмотреть сообщение
Подключаем к системе еще один частотник. Тут уже проявляется потеря связи с частотными преобразователями при запуске одного из них. Убираем из связки FMR. Связь в норме, все работает. Случай не единичный, 12 шкафах управления картина одинаковая.
Есть шкафы где к шине с FMR подключены, установки реактивной мощности, теплосчетчики, фанкойлы, чиллера , гридирни... такой картины не наблюдается.
Эту проблему решил переводом на управления 0-10В.
Поиграйтесь с этой циферкой следующий раз. Возможно данфосы повторяют славу эмотронов, имеющих ошибки в реализации модбаса.


Безымянный.png


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2020, 14:53   #3
Ksb
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel+ modbus FMR+ VLT

Игрались, позволило обеспечить стабильность связи с FMR. в настройках частотника также меняли все возможные параметры. Бубен даже один притащили. Не помогло. Ах да. С Матриксом все норм было, работал как часики.
Ksb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2020, 18:58   #4
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel+ modbus FMR+ VLT

Цитата:
Сообщение от Ksb Посмотреть сообщение
Игрались, позволило обеспечить стабильность связи с FMR. в настройках частотника также меняли все возможные параметры. Бубен даже один притащили. Не помогло. Ах да. С Матриксом все норм было, работал как часики.
Заземление у ЧП хорошее? И есть ли оно?
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2020, 20:02   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel+ modbus FMR+ VLT

взял за правило - любой пч только на г.развязке на общей шине.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2020, 11:12   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel+ modbus FMR+ VLT

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
на г.развязке
На плохой развязке?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2020, 12:29   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel+ modbus FMR+ VLT

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На плохой развязке?
наоборот, на хорошей, на гальванической


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024