|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.06.2020, 19:47 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не включается Ethernet на SMH4 (решено)
Добрый день!
Не получается активировать Ethernet в настройках контроллера SMH4. Захожу в настройки сети. В разделе Ethernet активирую его. Ввожу IP-адрес, маску, шлюз. Жму "Применить". Идет отсчет времени применения новых настроек и всё возвращается как было. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Информация о контроллере во вложении: https://ibb.co/tsrnJ9B https://ibb.co/bRcMTTf https://ibb.co/6s61SdV https://ibb.co/4VNbjtY SMLogix 3.32.005 Последний раз редактировалось Arsie, 07.07.2020 в 13:24 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
17.06.2020, 19:50 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не включается Ethernet на SMH4
Добрый день!
Отформатируйте контроллер из актуального лоджика по usb. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
17.06.2020, 19:58 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не включается Ethernet на SMH4
Понял, спасибо.
Из данного окна? |
17.06.2020, 20:22 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не включается Ethernet на SMH4
Из этого, только обязательно нажимайте форматировать.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.07.2020, 09:42 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не включается Ethernet на SMH4
|