|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
03.06.2020, 23:26 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 551
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Резервный контроллер
Клиент хочет.
Вообще, возможен такой вариант - к модулю (каскаду модуей) FMR подключить два контроллера, с одинаковой программой, чтобы в случае выхода из строя основного контролера резервный брал управление на себя. Или нужны танцы с бубном, в виде переключающих реле, которые перекидывают питание и СОМ порт FMR с одного контролера на другой? |
04.06.2020, 06:16 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Резервный контроллер.
реле не потребуются пока порт не закорочен с какой-нибудь стороны |
04.06.2020, 06:45 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Резервный контроллер.
Можно их еще эзернетом объединить, чтоб они между собой общались и без нужды не лезли в rs-485
|
04.06.2020, 10:02 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 551
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Резервный контроллер.
Объединить эзернетом или модбас по запросу это конечно хорошо, но работает такая схема когда оба контролера исправны. а если один их них издох или завис? как вообще ведет себя сом порт на обесточенном контролере?
склоняюсь все-таки на реле с задержкой отключения. первый контролер его периодически "дергает", допустим раз в секунду, если что то пошло не так - завис контролер, пропало питание, короновирус, армагедон или восстание обезьян - реле с небольшой задержкой перекидывает rs485 на резервный контролер и дает ему знать, что пришел его "звездный час" |
04.06.2020, 11:51 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Резервный контроллер(нет проблемы)
Связь между контроллерами можно через эзернет или перекрестить их СОМ-порты через преобразователи 232<>485. Или вообще дискретными сигналами. Или как вы предложили, реле на питание. И там уже не важно, хоть порты погорели и провода истлели, резервирование 100%. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
04.06.2020, 13:09 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 551
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Резервный контроллер(нет проблемы)
Арсений, порты СОМ 1 и СОМ2 - у модуля FMR? то есть, FMR будет выдавать сигналы на тот контролер, который пришлет запрос? Как быть с каскадным подключением? или ну его, каждой FMR свой номер устройства?
|
04.06.2020, 13:18 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Резервный контроллер(нет проблемы)
А если 2 эзернета параллельно работающие, настройка основного резервного, фильтры доступа, безопасные состояния. До SIL2 можно сертифицироваться. Еще можно 2 модуля основной резервный и автоматическое считывание состояние с основного. А выходы с модулей последовательно (на отключение) и параллельно (на включение). __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
04.06.2020, 14:39 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Резервный контроллер(нет проблемы)
Объединить модули обычным модбасом по COM1 для первого контроллера и по СОМ2 для второго. Т.е. одну сеть провести от одного контроллера через все СОМ1 модулей, вторую от второго через все СОМ2. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
04.06.2020, 15:52 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Резервный контроллер
(хотя предложенное решение я, пожалуй, и поддержу - в поставленной задаче либо на ёлку влезть, либо ничего не уколоть) Последний раз редактировалось ailcat, 04.06.2020 в 16:04 |
04.06.2020, 16:22 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Резервный контроллер
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема с загрузкой проекта в контроллер | kryna | SMLogix | 10 | 28.12.2016 19:55 |
Контроллер работает при отключенном питании??? (решено) | Max2114 | Вопросы о Pixel | 9 | 13.05.2015 12:20 |
Помогите залить программу в контроллер 25 | Анатолий | Вопросы о программировании | 4 | 11.12.2014 10:40 |
Как заблокировать контроллер? | a.buklanov | SMConstructor (вентиляция) | 3 | 14.01.2010 17:26 |