|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.12.2019, 18:33 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
FMR AIN время фильтрации
Столкнулся со следующим. Впервые использовал в своих щитах модули FMR . Столкнулся с тем, что датчик температуры горячей воды (в системе ГВС) слишком резко меняет значение.. Прям +75, секнуда +66, пару секунд +70... Посмотрел время фильрации стояло 0. Поставил 10. Ничего не изменилось. Начал повышать. В итоге оставли 4000. Вроде таких резкисх скачокв не наблюдал, но все же было так +70, секунда +69, секунда +68.. Датчик PT1000, двухпроводная схема... Какое время фильтрации нормально для этого датчика? нельзя ли в конфигураторе автоматически выставлять оптимальное время фильтрации когда выбираешь тип датчика?
|
16.12.2019, 00:07 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Время фильтрации ставили на макросе или в фмр-конфигураторе?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.12.2019, 09:38 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
|
16.12.2019, 12:12 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Этот же датчик на коротком проводе (10-15 см) как себя ведёт? А другой датчик?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.12.2019, 15:34 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Дело в том, что все смонтировано на обьекте. Проблемно менять датчики. Длина кабеля метров 5-10. Такая же история еще на одном тепловом узле. И почему-то только на тепературе ГВС. Сегодня был на другом обьекте где точно такой же щит. Самый первый который мы делали на FMR. Время фильтрации стоит 0. Пляски показаний датчика не было. Не знаю что и думать.
|
16.12.2019, 15:59 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Цитата:
Проверка на коротком проводе - базовая диагностика любых проблем, связанной с коммутацией. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 16.12.2019 в 16:14 |
|
16.12.2019, 16:13 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
|
16.12.2019, 21:04 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Да, ГВС без рециркуляции. Ее пока не сделали. 2 ступени подогрева (2 теплообменника), на второй ступени стояит 2-х ходовой кран данфосс, регулируется приводом AMV сигналами "открыть/закрыть".
Добавлено через 1 минуту Это понятно. Смущает то, что на втором тепловом узле такая же картина и тоже на датчик ГВС. Туда я еще не ездил. Подозреваю, что действительно там довольно резко меняется температура воды... |
20.12.2019, 22:03 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Цитата:
|
|
22.12.2019, 02:06 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Так вы проверили свои подозрения?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.12.2019, 10:43 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Проверить на коротком проводе и, желательно, на физически другом, заведомо исправном, датчике. От результатов уже плясать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.12.2019, 21:19 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
|
24.02.2020, 19:29 | #13 |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Добрый день!
Абсолютно такая же проблема. Модуль FMR - 1010-10-0 (прошивку обновил). Подключён один! датчик 50М, трёхпроводная схема, собрано "на столе", опрашиваю HMI, датчик имитирую мостом сопротивлений (снял с объекта и перенёс в тепличные условия). Показания температуры "скачут" после запятой, т.е. +20,561С...+20,609С...+20,411С. Фильтрация коренным образом ситуации не меняет. В самом конфигураторе, так же показываются скачки 54,44 Ом...54,43 Ом и соответственно скачет температура... |
24.02.2020, 19:42 | #14 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Цитата:
Какое сопротивление подключаете? Мультиметром проверяли? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
24.02.2020, 20:22 | #15 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Цитата:
Мультиметр 54,4,как и выставил мостом, ставил многооборотный резистор-ситуация такая же, хотя в мост сопротивлений больше верю.... Считываю само сопротивление- “raw”, скачет всё что после запятой, причём разброс больше чем показывает конфигуратор...54,407...54,382..54,431...и т.п. |
|
25.02.2020, 11:59 | #16 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Цитата:
Мне кажется, ваши показания находятся в пределах допустимой погрешности https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Mo..._FMR_v1-02.pdf стр.33. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
25.02.2020, 12:23 | #17 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Цитата:
Наблюдая за значениями "raw", выявил что показания от минимума к максимуму идут как-бы синусойдой т.е. 54,407...54,510...54,560...54,670..54,838...54,740 ...54,610...54,580..54,510...54,450....54,480...54 ,525...и т.д...Видимо схемотехнические особенности... Про погрешность: мне подходит 0,1С, да даже 0,5С....у меня главный вопрос, что показания "скачут!"...+20,4С..+20,5С...+20,6С...+20,5С...Пля ска на экране HMI. Придётся ставить контроллер и "прописывать" усреднения и прочие доработки... |
|
25.02.2020, 15:17 | #18 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
25.02.2020, 15:45 | #19 |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Наблюдения проводил на фильтрации 1000. Если ставить фильтрацию 10000, немного скорость «скачков» уменьшается, но не в разы.
|
29.02.2020, 21:36 | #20 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Нашлось ли решение проблемы? Возможно ли вообще это будет решить? |
|
01.03.2020, 13:53 | #21 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Цитата:
Последний раз редактировалось Ilya J., 01.03.2020 в 15:14 Причина: не нужно черного пиара |
|
01.03.2020, 15:16 | #22 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
В процессе.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
01.03.2020, 15:23 | #23 |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
|
03.03.2020, 15:52 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: FMR AIN время фильтрации
Цитата:
Эти истории есть и в нашей техподдержке, есть и техподдержке того же Сименса, причём там гораздо больше таких историй, т.к. софт гораздо сложнее. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|