пиксель и модбас (решено)
вобщем можно считать почти на 146% верной информацию что пиксель с конструкторским проектом самопроизвольно отключается будучи нагружен по модбасу.
1 случай пиксель 2511, на нём по 485-му модбасу четыре данфос влт фс51. приточный и три вытяжных. по разным причинам два вытяжных пч пришлось отключить пиксель стал с непонятной периодичностью падать по авариям от приточного пч, а так же прочто отключаться. переходит в режим "стоп". перезапускается по эскейпу. после подключения отключенных пч нормальная работа восстановлена, любые аварийный ситуации прекртились, спонтанные остановки - тоже. программно опрос отключенных пч не отключался. в пч забивалось повышенное время реакции, 30-50сек, на отсутствие командного слова. 2случай. описанный недавно проект с восемью пикселями дважэи и тримом. первыми на объект ушли ЩУ с пикселями. работало без сбоев. сегодня подключил ЦПДУ трим - начали произвольно отключаться пиксели. за рабочий день было два отключения. первой отвалился ПВУ-3, вторым ПВУ-5. топология как на той схеме. быть может кто-то из коллег также сталкивался с подобным поведением пикселей с модбасом? |
31.10.2017, 11:36 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: пиксель и модбас
Цитата:
Переходит в режим "Стоп" - это он не отключается, а именно переходит в режим "Стоп". Т.е. аппаратно процессор, память и прочие модули в порядке. Опять же, в режиме "Стоп" контроллер выполняет некую функциональность. Например, поддерживает температуру обратной воды у калорифера. По меню побегать можно и т.д. Если это так, то это самое "Отключение" не что иное, как штатная работа программы. Далее, если сброс аварий его перезапускает, то нужно искать причину, по которой программа переходит в дежурный режим. Поведение программы штатное, но нерасчётное. Т.е. оно запрограммировано, но по технологии этого не должно происходить. Другими словами, проблема не в контроллере, а в программисте. Лев, мне хотелось бы всё же технической конкретики. Мне реально достаточно сейчас одного теоретика в соседней теме, который не хочет ничего рассказывать ) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 31.10.2017 в 11:55 |
|
31.10.2017, 16:13 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: пиксель и модбас
Цитата:
Стоп - это просто режим стоп. Как будто кто-то послал команду на отключение установки. Могу выслать проект с пикселем и четырьмя пч данфосс. Могу еще раз выслать весь комплект проектов на восемь пикселей+2gi+трим. высылать? |
|
31.10.2017, 16:18 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: пиксель и модбас
Цитата:
Это не просто стоп, это какой-то аварийный сигнал, т.к. сброс перезапускает установку. Если бы был именно стоп как команда, то на сброс аварий он бы не реагировал перезапуском. PS. Установка при сбросе аварий точно не в прогреве? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.10.2017, 16:48 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: пиксель и модбас
не могу сказать на сто процентов, т.к. аварии сбрасывал кто-то из сантехников. но удалось выяснить что на дисплее была надпись ОСТАНОВ. это по объекту с данфосами.
а по второму - сегодня весь день наблюдал - то одна остановка в режиме стоп, то другая... |
31.10.2017, 18:10 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: пиксель и модбас
Цитата:
Происходит это из-за функций modbus, которыми изредка обмениваются эти контроллеры между собой. Пиксель оказался к ним не готов Точнее готов, но не ко всем)) Возможно, не всё поправили? Но, опять же, на это реагируют только проекты Конструктора, в которых перезапуск процесса подавлен при загрузке программы и обязательно нужно передернуть пуск/стоп. Т.е. сброс аварий не поможет в этой ситуации, а самописные программы тупо это не заметят, если не используют флаг первичного запуска программы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.10.2017, 18:26 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: пиксель и модбас
Цитата:
но проверю еще раз. счас соберу все проекты в кучу и вышлю |
|
16.11.2018, 13:23 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: пиксель и модбас
Цитата:
Потому что у меня нижний уровень диспетчеризации под строящиеся объекты заложен как раз на SMH4 - и среди прочего, им придется общаться с Pixel-25 по modbus/TCP... Я попал? |
|
16.11.2018, 13:28 | #9 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: пиксель и модбас
Софт обновите в пикселе, и не попадёте точно. Поправили же в прошлом году.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
13.10.2019, 14:50 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: пиксель и модбас
А Pixel 2511 может по modbus rtu быть мастером, а по TCP слейвом? Хочу реализовать маленький GATE для трех кондеев на Pixel 2511.
|
13.10.2019, 16:01 | #11 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: пиксель и модбас
Конечно.
__________________ RTFM |
14.10.2019, 11:30 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: пиксель и модбас
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |