FMR-3022 проблема с Din
На модуле FMR-3022-10-0 не работают дискретные входы. Прошивку обновлял, версия 1.1.0065. Что странно, при подключении на общую клемму дискретных входов -24VDC и при подаче +24VDC на любой из 16 входов зеленый светодиод включается, а в режиме отладки через конфигуратор или через SMLogix входы остаются разомкнуты. Подскажите, в чем проблема?
|
11.09.2019, 11:05 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 проблема с Din
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.09.2019, 11:31 | #3 |
Member
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: FMR-3022 проблема с Din
Снимаю вопрос. Причина была в следующем: если все dip-переключатели адреса на модуле находятся в положении off то входы не работают, если перевести в положение on хотя бы один то все работает.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы) | kulepov | Вопросы о Matrix | 14 | 26.04.2020 16:38 |
Модуль FMR COM2 в роли мастера (нет решения) | sa104 | Связь с внешним миром | 8 | 17.04.2020 14:51 |
FMR конфигурация AIN в режим DIN | RAZOR | Вопросы о FMR и MRL | 18 | 04.10.2019 12:00 |
FMR щёлкает дискретный выход (безопасное состояние) | chaos1727 | Вопросы о FMR и MRL | 13 | 16.04.2019 17:49 |
RS-485 проблема со связью (решено) | monstr696 | Вопросы о Pixel | 7 | 17.05.2016 22:51 |