Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 14.03.2022, 11:15   #1
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию При загрузке программы выдает аварию kernel eror

Матрикс обновлен до последней прошивки.
Каждый раз при загрузке программы выдает эту ошибку. После подтверждения через системное меню авария пропадает и контроллер какое-то время работает, потом зависает. Помогает только сброс питания.
До этого выдавал ошибку "перегрузка OUT1". Причина была в том, что передавили кабель управления на 0-10В, который шел к ПЧ. Кабель заменили. Но авария при загрузке осталась.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2022, 11:18   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: При загрузке программы выдает аварию kernel eror

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Матрикс обновлен до последней прошивки.
Каждый раз при загрузке программы выдает эту ошибку. После подтверждения через системное меню авария пропадает и контроллер какое-то время работает, потом зависает. Помогает только сброс питания.
До этого выдавал ошибку "перегрузка OUT1". Причина была в том, что передавили кабель управления на 0-10В, который шел к ПЧ. Кабель заменили. Но авария при загрузке осталась.
Проект?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2022, 11:30   #3
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: При загрузке программы выдает аварию kernel eror

...
Вложения
Тип файла: rar ЩУВ1 rev3.rar (1.94 Мбайт, 22 просмотров)
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2022, 11:32   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: При загрузке программы выдает аварию kernel eror

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
До этого выдавал ошибку "перегрузка OUT1". Причина была в том, что передавили кабель управления на 0-10В, который шел к ПЧ. Кабель заменили. Но авария при загрузке осталась.
Аварию надо подтвердить. До этого момента она остаётся как "неактивная". Чтобы вы пришли через месяц-два-три и увидели, что у вас была проблема. Не пропустили её.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2022, 16:15   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: При загрузке программы выдает аварию kernel eror

В актуальном софте после загрузки проекта ошибок не было. Звук классный)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024