Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.11.2021, 21:21   #1
Bulka12
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Макрос уровня

Добрый день. Не могли бы поделиться макросом уровня жидкости в закрытой ёмкости с избыточным давлением. Используются 2 датчика давления. Один установлен в низу ёмкости, а второй сверху. Давление должно поддерживаться в зависимости от наполнения ёмкости.
Bulka12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2021, 22:36   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос уровня

Цитата:
Сообщение от Bulka12 Посмотреть сообщение
уровня жидкости в закрытой ёмкости с избыточным давлением. Используются 2 датчика давления.
Уже не совсем понятно.
Цитата:
Давление должно поддерживаться в зависимости от наполнения ёмкости.
А теперь совсем непонятно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.11.2021, 22:42   #3
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос уровня

Цитата:
Сообщение от Bulka12 Посмотреть сообщение
Добрый день. Не могли бы поделиться макросом уровня жидкости в закрытой ёмкости с избыточным давлением. Используются 2 датчика давления. Один установлен в низу ёмкости, а второй сверху. Давление должно поддерживаться в зависимости от наполнения ёмкости.
Наверно нужен один датчик давления и два датчика уровня? Иначе хня какая то.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.11.2021, 06:00   #4
Bulka12
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос уровня

Суть заключается в измерении уровня гидростатическим методом. Один датчик давления расположен снизу ёмкости, второй сверху. Ёмкость находится под постоянным избыточным давлением. Чтобы узнать уровень жидкости нам необходимо из общего давления вычесть избыточное давление. Оставшееся и будет наш уровень. Но при этом нужно контролировать избыточное давление в ёмкости, то есть поддерживать его в заданном диапазоне. Чтобы не плясали показания уровня. Далее зная показания уровня и общую высоту ёмкости, можно вычислить объем жидкости в ёмкости. Так то в принципе разобрался сам. Но если кто поможет, то буду признателен.
Bulka12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2021, 09:47   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос уровня

Цитата:
Сообщение от Bulka12 Посмотреть сообщение
Суть заключается в измерении уровня гидростатическим методом. Один датчик давления расположен снизу ёмкости, второй сверху. Ёмкость находится под постоянным избыточным давлением. Чтобы узнать уровень жидкости нам необходимо из общего давления вычесть избыточное давление. Оставшееся и будет наш уровень. Но при этом нужно контролировать избыточное давление в ёмкости, то есть поддерживать его в заданном диапазоне. Чтобы не плясали показания уровня. Далее зная показания уровня и общую высоту ёмкости, можно вычислить объем жидкости в ёмкости. Так то в принципе разобрался сам. Но если кто поможет, то буду признателен.
а что там помогать?
отнять ДД1 от ДД2?
и управлять наполнением-сливом по (ДД1+ДД2)/2?


разве что по-хорошему еще надо знать температуру, это на тот случай, если жидкость имеет сильную зависимость плотности от температуры
ну и в такой схеме в любом случае нужен мех.датчик аварийного уровня, или два, без него/них рискуете перелить или высушить емкость.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 19.11.2021, 21:59   #6
Bulka12
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос уровня

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а что там помогать?
отнять ДД1 от ДД2?
и управлять наполнением-сливом по (ДД1+ДД2)/2?


разве что по-хорошему еще надо знать температуру, это на тот случай, если жидкость имеет сильную зависимость плотности от температуры
ну и в такой схеме в любом случае нужен мех.датчик аварийного уровня, или два, без него/них рискуете перелить или высушить емкость.
Говорю же разобрался, просто думал у кого может завалялся готовый макрос. Спасибо за понимание). Я новичок).
Bulka12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2021, 23:28   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос уровня

Цитата:
Сообщение от Bulka12 Посмотреть сообщение
Говорю же разобрался, просто думал у кого может завалялся готовый макрос. Спасибо за понимание). Я новичок).
На самом деле все не так просто как кажется.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2021, 10:55   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Макрос уровня

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
На самом деле все не так просто как кажется.
это уже выяснится на пнр и в работе, пусть учится


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024