Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 04.02.2021, 11:59   #1
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Резервирование вентилятора приточной установки используя один ЧП

Здравствуйте. Обратились коллеги, просят помочь.
Очередная попытка сэкономить деньги заказчика/выиграть тендер.
В проекте предусмотрена приточная установка с резервированием. Вентиляторы прямого привода, соответственно нужны ЧП. Поставщик автоматики загнул немалую сумму за автоматику, в ней соответственно заложены два ЧП.

Посмотрел программу которую собирает конструктор, закономерно увидел так же два ЧП. Учитывая что вентилируется обычный торговый центр (привет проектировщику вентиляции) задержку при переходе на резерв вряд ли кто заметит, поэтому закономерно возникло желание обойтись одним ЧП и коммутацией вентиляторов после него.

Кому нибудь доводилось так изголяться? или ну его нафик?
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 12:06   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вентилятора приточной установки используя один ЧП

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Обратились коллеги, просят помочь.
Очередная попытка сэкономить деньги заказчика/выиграть тендер.
В проекте предусмотрена приточная установка с резервированием. Вентиляторы прямого привода, соответственно нужны ЧП. Поставщик автоматики загнул немалую сумму за автоматику, в ней соответственно заложены два ЧП.

Посмотрел программу которую собирает конструктор, закономерно увидел так же два ЧП. Учитывая что вентилируется обычный торговый центр (привет проектировщику вентиляции) задержку при переходе на резерв вряд ли кто заметит, поэтому закономерно возникло желание обойтись одним ЧП и коммутацией вентиляторов после него.

Кому нибудь доводилось так изголяться? или ну его нафик?
Используйте выходы на конкретный вентилятор для пускателей на стороне моторного кабеля, а общий выход на пускатель питающего кабеля ПЧ. Задержка при переходе - минута. Её хватит, чтобы разрядить частотник.

При этом соберите схему, задерживающую отключение моторных пускателей на 10 секунд, питающего на 12 секунд. Сигнал "Пуск" на ПЧ берите с общего выхода до задержек.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 12:41   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование вентилятора приточной установки используя один ЧП

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Обратились коллеги, просят помочь.
Очередная попытка сэкономить деньги заказчика/выиграть тендер.
В проекте предусмотрена приточная установка с резервированием. Вентиляторы прямого привода, соответственно нужны ЧП. Поставщик автоматики загнул немалую сумму за автоматику, в ней соответственно заложены два ЧП.

Посмотрел программу которую собирает конструктор, закономерно увидел так же два ЧП. Учитывая что вентилируется обычный торговый центр (привет проектировщику вентиляции) задержку при переходе на резерв вряд ли кто заметит, поэтому закономерно возникло желание обойтись одним ЧП и коммутацией вентиляторов после него.

Кому нибудь доводилось так изголяться? или ну его нафик?
мне
я ж тебе вроде рассказывал.
драйкулер, но задача была обратная - переподключаются венты на разные пч


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2021, 16:04   #4
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Резервирование вентилятора приточной установки используя один ЧП

Спасибо за развернутый ответ )))))
Коллегами Принято решение установить пакетный переключатель на установке, для переключения вентилятора.
Все операции будут производится специально не обученным персоналом
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024