По умолчанию Дополнительная насосная группа (решено)

Имеется контур отопления в котором работают 2 насосные группы с АВР. Как правильно внести добавления в программу, созданную конструктором, для управления 2-й насосной группой?
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 11:13   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дополнительная насосная группа

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Имеется контур отопления в котором работают 2 насосные группы с АВР. Как правильно внести добавления в программу, созданную конструктором, для управления 2-й насосной группой?
Сделать Конструктором два контура, один из которых ворочает отоплением + насосами, второй только насосами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 11:15   #3
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дополнительная насосная группа

Все 3 контура заняты (отопление, вентиляция, ГВС)
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 11:50   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дополнительная насосная группа

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Все 3 контура заняты (отопление, вентиляция, ГВС)
Откопипастить макрос управления насосами. Входы завязать с теми же связями, что оригинальный макрос, кроме специфических (проток, переключатели, аварии) - работать будет. Но аварий в журнале не увидите. Там уже пляски нужны , чтобы всё завязать, я даже рассказать не готов, какие именно.

В основном проблема будет сделать правильную реакцию общей логики на неисправности дополнительной группы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 12:42   #5
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дополнительная насосная группа

А что если (фиг с ним с журналом) сформировать только аварию на дискретный выход.
Изображения
Тип файла: jpg рис1.jpg (266.5 Кбайт, 90 просмотров)
Тип файла: jpg рис2.jpg (230.8 Кбайт, 62 просмотров)
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 13:15   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дополнительная насосная группа

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
А что если (фиг с ним с журналом) сформировать только аварию на дискретный выход.
Можно) Только не со статусов насосов, а со статуса группы. Или нужно выводить аварию любого насоса?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024