|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.12.2021, 14:30 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
При попытке залить в контроллер программу выходит сообщение: "Устаревшая версия ПО в контроллере. Необходимо обновить ПО в диалоге "Поиск и диагностика". Захожу в указанный раздел, выбираю "Обновить ядро..." Настройка для перевода контроллера в режим программирования стоит USB и далее у меня два вопроса:
1) Вкладка Образ Linux Выбор программного обеспечения ... где его брать? У меня в этой строчке пусто. 2) Вкладка DEB-пакет что это и надо ли его обновлять? В строке "Выбор программного обеспечения" стоит путь ...\SMLogix\Linux_Kernel\ Нажимая обновить ядро выходит сообщение "Выбор файла ...\SMLogix\Linux_Kernel\не является файлом. Прошу отнестись с пониманием к моему вопросу. Это мой первый контроллер и не хочется его угробить по незнанию. Вместе со скачиванием SMLogix скачал отдельно файл "firmware.frw" я так понимаю это и есть образ Linux? Последний раз редактировалось leshaast, 13.12.2021 в 14:45 Причина: Уточнение вопроса |
13.12.2021, 14:47 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Цитата:
Не трогать эту вкладку. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
13.12.2021, 15:32 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Спасибо. Была только одна активная авария после прошивки. Я ее сбросил. К сожалению не запомнил что за авария.
|
13.12.2021, 15:44 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
|
13.12.2021, 17:36 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Если честно к сожалению не запомнил, как-то сбросил машинально, знаю что надо было запомнить, но лопухнулся.
Подскажите еще вопрос например подключаю датчик PT100 чтобы с аналогового входа снять сигнал надо в программе FBD подключить макрос чтоб с него снимать данные в градусах и выводить их например на экран или оперировать ими дальше в программе? Или эти вещи можно без макросов решать? И еще библиотеки макросов на все контроллеры как я понимаю разные, одни к другим не подходят? |
13.12.2021, 17:43 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
На входе будут градусы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.12.2021, 17:55 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Не все так явно для понимания, по моему мнению. Там можно и Омы и градусы. Или я не прав?
На картинках пояснения настроек аналоговых входов Матикса: |
26.12.2021, 08:26 | #8 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Цитата:
При попытке обновить ядро, процесс обновления стартует, светодиод "Статус" на контроллере горит красным цветом, в конце процесса появляется ошибка "Ошибка обновления" Причина по которой пытаюсь обновить ядро - каждый раз при загрузке проекта в контроллер, последний сигнализирует звуком и пишет "Ядро SMLogix остановлено" Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2021 в 00:24 |
|
27.12.2021, 00:22 | #9 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
Благодарность от: |
27.12.2021, 02:57 | #10 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Спасибо, получилось, банально - изначально антивирус блокировал сеть определившуюся как неопознанная. после этого процесс обновления запустился, но на этапе загрузки файлов снова сбросил и выдал ошибку. Отключил антивирус полностью, в брандмауэре Windows поставил галочки на SM_dhcp, SM_serv, SM_tftp, + сбросил контроллер к заводским, запустил обновление ядра, результат положительный.
|
27.12.2021, 03:50 | #11 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Но ситуация не изменилась, при загрузке проекта в контроллер с настройками COM порта Modbus Master (RS-485), контроллер сигнализирует "Ядро SMLogix остановлено" - это нормально? Загружаю без COM порта - ядро не останавливается.
|
27.12.2021, 05:08 | #12 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Вернее Modbus я ошибочно связал с предыдущим вопросом, загрузил пустой проект, все равно сигнализирует "Ядро SMLogix остановлено" меня это смущает.
|
27.12.2021, 11:57 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Вы контроллер по юсб только форматировали или еще и обновляли? Какая версия SMlogix?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.12.2021, 01:30 | #14 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
По USB Только обновил ядро
Версия SMLogix 3.34.0068 |
28.12.2021, 11:28 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Обновить и форматировать разные процедуры, возможно из-за этого у вас и проблемы. Нужно именно форматировать. И попробуйте использовать актуальную версию SMlogix.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.12.2021, 19:03 | #16 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Не помогло
SMLogix обновил до Logix_3.34.0083 Форматировал Обновил ПО Результат на фото (при загрузке проекта). Возможно у контроллеров Сегнетикс так и должно быть, я не знаю, впервые с ним столкнулся, проект загружается, все работает, но меня настораживает данная надпись. Пробежался по форуму, у кого была похожая проблема рекомендовали обновить ядро. Последний раз редактировалось IlyaZ, 28.12.2021 в 19:19 |
28.12.2021, 19:28 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Так вы форматировали и обновляли или как? Еще раз - нужно только отформатировать. Без обновления.
Надпись появляется после форматирования? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.12.2021, 19:43 | #18 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
У меня тоже выходит такое сообщение. Не думал что это является проблемой. При заливки новой программы старая останавливается, думал что это сообщение с этим связано. Может я не прав, но новые залитые программы работают нормально, контроллер их принимает.
|
28.12.2021, 23:33 | #19 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Ну сейчас когда обновил ядро, тоже просто выходит сообщение при загрузке проекта, иногда после этого сообщения проект загружается и все работает, иногда зависает на надписи "Проект загружается" и приходит в себя только при перезагрузке по питанию. Но до обновления ядра, почему изначально я насторожился по фразе "Ядро SMLogix остановлено", надпись каждый раз сопровождалась неприятным звуком (писком) как при "Аварии".
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Позже - И "форматировал" и "Обновлял ПО" Сейчас - Снова снес к заводским и только "Форматировал" Результат - без изменения. |
|
29.12.2021, 04:58 | #20 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Еще периодически возникает авария - "Ошибка обнаружения УСО". Ни в мануале, ни в справке, информации по авариям не нашел, причина? и устранение?
|
29.12.2021, 08:04 | #21 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
На сколько я помню, у меня при заливке проекта выходило сообщение об остановке ядра, но звуковых оповещений не было, может поэтому я и не беспокоился об этом. Далее появлялось сообщение о загрузке проекта.
|
29.12.2021, 10:36 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Это было во времена лоджика 3.28, давненько уже.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.12.2021, 11:25 | #23 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Цитата:
Если после форматирования ошибка сохраняется, то контроллер необходимо сдать на диагностику. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
30.12.2021, 20:24 | #24 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Я устанавливал лоджик менее месяца назад, версию сейчас не скажу, на работе буду после праздников, но вроде бы качал одну из последних версий. И сообщение об остановке ядра выходит постоянно при загрузке нового проекта. Как я понял такого быть не должно?
Последний раз редактировалось leshaast, 30.12.2021 в 20:25 Причина: Уточнение |
31.12.2021, 00:36 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Не должно возникать аварии. Если не возникает, то всё в норме.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.12.2021, 10:43 | #26 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
|
01.01.2022, 15:31 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Цитата:
Только нужно определится в терминах, что такое "прошивка" и "форматирование". Когда начинаете работать с контроллером на базе ОС Linux (например SMH4 или Matrix), сначала рекомендуется отформатировать его средствами Лоджика (Лоджик при этом, должен быть последней версии). Для форматирования нужно подключить контроллер через порт USB, это обязательное требование. Форматирование: Опции->Поиск и диагностика. Затем нужно найти свой контроллер и выделить его. После этого нажать кнопку "Обновить ядро...", далее кнопку "Форматировать". Ничего другого нажимать не требуется. Важно обратить внимание, чтобы процесс был успешно завершен. Если что-то пошло не так (бывает, но не так уж часто), https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813 и пробуем еще раз. После окончания форматирования контроллер готов для работы. Далее "прошивка", это загрузка проекта в контроллер. Когда подготовили свой проект (программу) загружаете его в контроллер. Можно как через USB, так и Ethernet. В Лоджике 3.34 это F7. Во время загрузки проекта сначала появится надпись "Ядро лоджика остановлено", затем "Проект загружается", после этого проект должен загрузиться и начать работать. P. S.Читать РЭ это конечно для слабаков, но когда "что-то идет не так" полезно читать, причем полезно и пользователям и авторам этих инструкций. P. P. S. Если что-то не так, то ТП меня поправит. |
|
Благодарность от: |
02.01.2022, 10:03 | #28 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 13
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Спасибо за подробное разъяснение.
|
02.01.2022, 13:22 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
добавлю, что надпись об успешном форматировании не означает, что все отформатировалось и обновилось. после прошивки нужно ждать ещё минут пять не трогая, потом обесточить контроллер, потождать пару минут, включить контроллер, сбросить его к заводским, только без прошивки он не сразу сбрасывается надо нажав ждать минут 5. потом после сброса надо продержать контроллер включенным 5 минут, снова отформатировать снова после форматирования не трогать, потом ещё раз сбросить к заводским, дождаться ещё 5 минут и только тогда начинать пользоваться.
|
02.01.2022, 13:41 | #30 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Опишите поэтапно как обновить ПО Matrix 1021-70
Цитата:
|
|