Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 04.12.2015, 15:30   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию лоджик виснет (решено)

при загрузке проекта появляется запрос на загрузку уставок
и надо сидеть давить кнопку Да или Нет до посинения
Изображения
Тип файла: png 2015-12-04 15-47-41 Предупреждение.png (7.7 Кбайт, 67 просмотров)
Тип файла: png 2015-12-04 17-29-50 О программе.png (12.5 Кбайт, 43 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 15:40   #2
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: лоджик виснет

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
при загрузке проекта появляется запрос на загрузку уставок
и надо сидеть давить кнопку Да или Нет до посинения
Ещё вариант кружечку пива сперва опрокинуть, а потом повторить эксперимент
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 15:41   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: лоджик виснет

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
при загрузке проекта появляется запрос на загрузку уставок
и надо сидеть давить кнопку Да или Нет до посинения
Обновите SMLogix до новой версии, этот баг случайно появился в 444 и был исправлен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2015, 21:11   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: лоджик виснет

с момента обнаружения прошел месяц примерно, за это время пару раз обновлялся - но оказывалась все та же версия, 444...


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 18:22   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: лоджик виснет

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
с момента обнаружения прошел месяц примерно, за это время пару раз обновлялся - но оказывалась все та же версия, 444...
Сейчас НЕ 444, сейчас 447: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.26/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2015, 19:31   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: лоджик виснет

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сейчас НЕ 444, сейчас 447: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.26/
уже вижу. спасибо.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024