|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.06.2015, 13:00 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2014
Адрес: Russia
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Рекуператор с ШИМ
Доброго времени. У меня вот какой вопрос. Есть приточная установка с роторным рекуператором-но без регулятора оборотов 0-10в. Управление-прямой пуск. Кто нибудь средствами сегнетикса реализовывал управление ШИМ или просто пуск-стоп по гистерезису? заранее благодарен за любую помощь!
|
03.06.2015, 13:24 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Рекуператор с ШИМ
Цитата:
Пуск/стоп по гистерезису реализуется двумя компараторами. Но смысла в нём особого нет, т.к. в максимальные холода ваш рекуператор вместо того, чтобы выдавать максимальный КПД будет стоять в разморозке. Ставьте частотник. Его стоимость окупится уже через пару дней крещенских морозов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|