Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.12.2019, 08:53   #1
DS1
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Сгорела клеммная колодка питания

Добрый день.

При эксплуатации изделия возникла неисправность , как видно на приложенном фото сгорел шлейф для подключения питания и интерфейса к контроллеру (точную причину неисправности установить не удалось). В месте подключения шлейфа на плате контроллера (фото) отсутствуют явные следы повреждений и нагара. Насколько я понимаю, сгоревшая деталь клеммной колодки выполняет функцию сопряжения с контактами на контроллере. Есть два вопроса в связи с случившимся инцидентом:
1) Есть ли какие-либо рекомендации по проверке работоспособности, на что следует обратить внимание, что бы удостовериться что контроллер "живой"?
2) Продается ли отдельно приведенная на фото №3 деталь и если да, то каким образом ее можно заказать?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (178.5 Кбайт, 72 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (137.7 Кбайт, 65 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (143.3 Кбайт, 61 просмотров)
DS1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2019, 02:01   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сгорела клеммная колодка питания

Доброй ночи.

1) Самая гуманная проверка работоспособности - взять заведомо рабочую колодку и попробовать включить контроллер. Я бы проверил работу по всем портам.

2) Обратитесь в отдел продаж https://segnetics.com/contacts.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 22.12.2019 в 03:38
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024