Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.12.2020, 16:04   #1
SergVK
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Резервное копирование системы. Возможно?

Коллеги.
Вчера напрыгался с проектом на SMH. Попытался залить обновленный проект, а оно не пошло. Не буду вдаваться в подробности почему, там все и несоответствие версий и ядро остановлено и отвалился модбас.
В итоге пришлось все возвращать в исходное, возвращать лоджик к исходной версии, форматировать контроллер, заново перенастраивать проект по нескольку раз и много много раз спросить себя, почему нельзя было сделать бекап в начале, не пошло-откатить.

Возможно произнесу крамолу, сильно не бейте, но разве нельзя сделать создание образа системы на флешку или усб и засунуть его в системное меню?
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 16:27   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 1 733
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 41 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервное копирование системы. Возможно?

Цитата
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
разве нельзя сделать создание образа системы на флешку или усб и засунуть его в системное меню?
Сделать не так и сложно. А вот в системное меню...
Тогда клонировать контроллеры можно совсем без проблем.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 16:32   #3
SergVK
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Резервное копирование системы. Возможно?

что плохого в клонировании не понимаю, а вот сколько времени, сил и нервов можно сэкономить при этом очень даже понятно.

Когда вы имеете дело с линуксовой виртуальной машиной, вы ее создаете из дампа и всегда можете откатить к исходному.
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 16:47   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 1 733
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 41 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервное копирование системы. Возможно?

Цитата
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
что плохого в клонировании не понимаю
Серьёзно?

Цитата Когда вы имеете дело с линуксовой виртуальной машиной, вы ее создаете из дампа и всегда можете откатить к исходному.
Ну так в чем проблема? Чем реальная от виртуальной отличается? debian/jessie
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 17:50   #5
SergVK
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Резервное копирование системы. Возможно?

Цитата
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Серьёзно?
Серьезно!
Единственный аргумент, который постоянно всплывает, так это "мой проект" кто нибудь скопирует, с которым я в корне не согласен. Может у вас иные есть?
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 18:20   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 1 733
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 41 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервное копирование системы. Возможно?

Цитата
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Единственный аргумент, который постоянно всплывает, так это "мой проект" кто нибудь скопирует, с которым я в корне не согласен.
Именно это.
Зачем копировать проект, если можно создать клона прямо из меню.
Даже если на контроллере например вообще не используется Лоджикс.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 18:49   #7
SergVK
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Резервное копирование системы. Возможно?

Какая разница между копировать и клонировать?
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 19:23   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 833
Благодарил(а): 125 раз(а)
Поблагодарили: 60 раз(а) в 53 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервное копирование системы. Возможно?

Цитата
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Коллеги.
Вчера напрыгался с проектом на SMH. Попытался залить обновленный проект, а оно не пошло. Не буду вдаваться в подробности почему, там все и несоответствие версий и ядро остановлено и отвалился модбас.
В итоге пришлось все возвращать в исходное, возвращать лоджик к исходной версии, форматировать контроллер, заново перенастраивать проект по нескольку раз и много много раз спросить себя, почему нельзя было сделать бекап в начале, не пошло-откатить.

Возможно произнесу крамолу, сильно не бейте, но разве нельзя сделать создание образа системы на флешку или усб и засунуть его в системное меню?
вчера общался с одним динозавром, ещё из тех, кто стоял у истоков "всего" у нас, и он, между делом, произнёс замечательную фразу, я не буду её всю цитировать, т.к. большинство букв и смыслов нецензурно, но самое главное заключается в том, что при работе с такими вещами как программы, первое, чему нужно научиться и выполнять всегда и при любых условиях - это дисциплина.
как в армии.
или даже хуже.
залил последнюю рабочую версию проекта на плк, все пашет. тесты пройдены? ок - залей следом на плк среду в которой проект создан, сам проект, и какие-то описания/камменты по этому действу. пусть в архиве, запароленном два раза, но залей.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 19:41   #9
SergVK
Новичок
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 28
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Резервное копирование системы. Возможно?

Интересно, какие эпитеты ваш визави подобрал бы к системе без прямой и обратной совместимости, без поддержки наследования, библиотек и ограниченными возможностями повторного использования кода, без контроля версий, бекапа и возможности отката.... догадываетесь о какой системе говорю?
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 21:04   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 1 733
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 41 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервное копирование системы. Возможно?

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вчера общался с одним динозавром
УПС! Я сам видимо тоже уже динозавр. Но дым еще иногда идет...

Цитата залил последнюю рабочую версию проекта на плк, все пашет. тесты пройдены? ок - залей следом на плк среду в которой проект создан, сам проект, и какие-то описания/камменты по этому действу. пусть в архиве, запароленном два раза, но залей.
А это уже не совсем динозавр.
Даже в 2Gi это все было не запихнуть, а о старичках и говорить не приходится.
С новыми конроллерами оно конечно попроще.
Но для всех линусковских сохранять папку Projects до изменений должно стать привычкой, как и файлик load_files.zip с исходником проекта и пометочкой ядра Лоджика (для новых версия есть в projects)

deb-ки для используемых версий ПО тоже очень не повредит сохранять.


Цитата
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Интересно, какие эпитеты ваш визави подобрал бы к системе без прямой и обратной совместимости, без поддержки наследования, библиотек и ограниченными возможностями повторного использования кода, без контроля версий, бекапа и возможности отката.... догадываетесь о какой системе говорю?
Ну что-то Вы много приплели. Обратная совместимость штука вообще редкая. А в остальном кроме бэкапа и отката вы что-то путаете.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 22:37   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 2 833
Благодарил(а): 125 раз(а)
Поблагодарили: 60 раз(а) в 53 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервное копирование системы. Возможно?

у меня на всех 2жэи лежат архивы проектов и шпаргалки с номерами лоджиков, а лоджики на компах складированы.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2020-12-25 01-39-24 Total Commander (x64) 8.51a - Bmc Software Israel Ltd..png
Просмотров: 53
Размер:  8.0 Кбайт  


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 00:48   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 1 733
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 41 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервное копирование системы. Возможно?

Цитата
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
у меня на всех 2жэи лежат архивы проектов и шпаргалки с номерами лоджиков, а лоджики на компах складированы.
Я тоже Плюшкин. И финальные Лоджики и конструкторы.
Даже вентиляшка, хоть и не интересна.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 01:28   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 934
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 285 раз(а) в 259 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервное копирование системы. Возможно?

Цитата
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Коллеги.

Возможно произнесу крамолу, сильно не бейте, но разве нельзя сделать создание образа системы на флешку или усб и засунуть его в системное меню?
На данном типе процессора это технически невозможно. Если вы под словом "система" подразумеваете именно систему (операционную), а не ФБД-программу.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 02:10   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 1 733
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 41 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервное копирование системы. Возможно?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На данном типе процессора это технически невозможно. Если вы под словом "система" подразумеваете именно систему (операционную), а не ФБД-программу.
А зачем Джессю трогать? Нужные deb-ки накатить и файлик проекта закинуть с флешки можно без проблем. Есть все для этого.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 06:48   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 934
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 285 раз(а) в 259 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервное копирование системы. Возможно?

Цитата
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А зачем Джессю трогать? Нужные deb-ки накатить и файлик проекта закинуть с флешки можно без проблем. Есть все для этого.
А если версия кернела не та?


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 11:38   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 1 733
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 41 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервное копирование системы. Возможно?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А если версия кернела не та?
Так и оно (апдейт) в deb-ке. В 145-м
Код:
kernel-4.1_200930_armhf.deb
modemfw_1.1_armhf.deb
svfw_29.14.50_armhf.deb
smconfig_201030_armhf.deb
uso_201002_armhf.deb
sysbus_201016_armhf.deb
sysmenu_201021_armhf.deb
factory-reset_200415_armhf.deb
smwatch_200826_armhf.deb
logix_201021_armhf.deb
modem_200930_armhf.deb
sqld_200325_armhf.deb
ledd_200415_armhf.deb
beeperd_200407_armhf.deb
gpiod_200326_armhf.deb
backlight_200826_armhf.deb
almon_201016_armhf.deb
libs_201102_armhf.deb
eglfsmatrix_200325_armhf.deb
virtkb_200326_armhf.deb
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 13:22   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 13 934
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 285 раз(а) в 259 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервное копирование системы. Возможно?

Цитата
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Так и оно (апдейт) в deb-ке.
Я имею ввиду ядро самого линукса.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 14:41   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 1 733
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 41 раз(а) в 39 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервное копирование системы. Возможно?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я имею ввиду ядро самого линукса.
Не уверен что оно меняется.
Чистого не видел к сожалению.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Две ПВ системы в одном Pixel 25 Exten SMConstructor (вентиляция) 3 19.05.2015 16:30


Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2021