|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.01.2021, 13:38 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR
Добрый день.
Имеется датчик ИПТВ-206 (токовый 4-20мА, 2 канала, 1-й - температура, 2-й - влажность). Исходя из паспортных данных датчик с общим плюсом . Подскажите как можно подключить данный датчик к FMR? |
13.01.2021, 13:51 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR
Похоже да. Тогда для датчика нужен свой блок питания. Плюс этого БП подключите к GND аналоговых входов и дальше всё как обычно.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.01.2021, 14:04 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR
|
13.01.2021, 14:58 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR
|
13.01.2021, 15:24 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR
Думаете?
Добавлено через 1 минуту Всё верно, для конкретно этого датчика нужно два БП. Его производитель сэкономил примерно 70 центов, применив стандартную схему из букваря. Её особенность - референсный "+", а не минус. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.01.2021, 19:14 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR
производитель "
Цитата:
|
|
13.01.2021, 19:56 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR
|
13.01.2021, 20:35 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR
если хочется дешево и сердито - я бы так подключил:
AIN 1 - AIN2 переключить на измерение 0-10В, настроить калибровкой, обратно пропорциональная зависимость, 0 mA ~ 8В, 5мА ~ 5,6В если я ничего не напутал) |
13.01.2021, 20:50 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR
Может просто резисторы 500 ом на выходы датчика вот вам и сигнал 2-10в, и с них снять показания.
Два блока питания наверное лучше. Будь у меня такой датчик ябы его уже сжег или входа на фмрке, потом бы начал спрашивать. |
14.01.2021, 09:54 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Как подключить датчик ИПТВ-206 к FMR
|