|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
03.11.2020, 22:16 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
SMH4+6FMR (нет проблемы)
Здравствуйте господа! Есть вопрос. Попробовал подключить SMH4 к связке из шести FMR. Конфиг такой:
SMH4 - ADDR 1, BITS 2, SPEED 115200 (подключен к СОМ1 FMR-1. FMR 1 - ADDR 0, BITS 2, SPEED 115200 (он же главный на шине MR BUS II. На всех остальных FMR адрес нулевой как и на ведущем. СОМ2 FMR-1 подключен к СОМ1 FMR-2, СОМ2 FMR-2 подключен к СОМ1 FMR-3 и так далее. Я все правильно делаю?? Хочу связку из FMR опрашивать как одно устройство. |
03.11.2020, 22:37 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: SMH4+6FMR
|
03.11.2020, 23:56 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: SMH4+6FMR
|
04.11.2020, 12:19 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: SMH4+6FMR
5.1.1 рэ
Установить задатчик адреса всех модулей FMR кроме базового, в положение 0. Это обеспечит перевод FMR в каскадный режим работы. |
04.11.2020, 12:50 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: SMH4+6FMR
|
04.11.2020, 13:27 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH4+6FMR
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.11.2020, 11:19 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: SMH4+6FMR
Переключил главный FMR на адрес 2. Опрашивается только он, остальные молчат как зарезанные. Вот схема по которой я подключил. Все правильно?
Последний раз редактировалось razerface, 05.11.2020 в 11:32 Причина: ДОБАВЛЕНИЕ РИСУНКА |
05.11.2020, 11:38 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH4+6FMR
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.11.2020, 12:05 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: SMH4+6FMR
|
05.11.2020, 12:44 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: SMH4+6FMR (нет проблемы)
А переменная ALARM/LATCH/AIN для вывода аварий аналоговых входов? Думал снимать аварии датчиков, но при отсоединенных датчиках на ней ничего не меняется. Она для чего?
|
05.11.2020, 13:04 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: SMH4+6FMR (нет проблемы)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.11.2020, 13:54 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
16 раз(а) в 15 сообщениях
|
Ответ: SMH4+6FMR (нет проблемы)
Спасибо за помощь. Все заработало
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструктор HVAC обработка аварий (нет проблемы) | Colorit | Вопросы о SMH4 | 11 | 10.01.2024 20:47 |
SMH4 COM2 и FMR (нет проблемы) | chaos1727 | Связь с внешним миром | 6 | 13.04.2020 19:02 |
SMH4 не виден через RS232 <-> RS 485 (нет проблемы) | AlexSku | Вопросы о SMH4 | 28 | 04.04.2020 22:08 |
Конструктор ИТП и SMH4 (нет проблемы) | ladmin | SMConstructor (теплопункты) | 1 | 04.10.2019 16:08 |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |