Имеется система управления, работающая в связке master(SMH2010(s/n:112873) в корпусе, установлен на передней панели)-slave(SMH2010 без корпусной, установлен в щите) Не адекватно работает клавиатура контроллера, установленного на передней панели, а именно через раз есть реакция на нажатие кнопок F5(пуск системы), F6(стоп системы) и ENTER, либо вообще нет реакции на нажатие данных кнопок. Грешили на клавиатуру, ее поменяли на новую (переднюю панель с клавиатурой). Неделю все работало замечательно, потом симптомы начались проявляться снова. Замененная клавиатура работает без сбоев на другом контроллере SMH2010. В чем может быть проблема? |
19.10.2020, 18:36 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Клавиатура SMH2010
Реакцию кнопок в отладке проверяли?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.10.2020, 19:20 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Клавиатура SMH2010
Да, в режиме отладки клавиатура работает (проверялось на стендовом контроллере). Проверить клавиатуру на "рабочем" контроллере пока нет возможности.
|
19.10.2020, 23:36 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Клавиатура SMH2010
Цитата:
вариант 1 Пленочная клавиатура сломалась Тут только замена. У нас в компании можно заказать новый корпус Можно купить корпус с клавиатурой, (отдельно клавиатура не продается, ибо когда ее наклеивают еще раз тестируют она может плохо приклеиться) цена и сроки в отделе продаж вариант 2 загрязнился шлейф Можно вынуть его и почистить(например стирательной резинкой), работа ювелирная вариант 3 отогнулись усики в разъеме который находится на плате Можно их обратно подогнуть, работа очень ювелирная Вариант 4 что то не так в программе, пришлите мне программу которую используете или самостоятельно протестируйте Итого: Можно попробовать самостоятельно диагностировать, если есть опыт Можно заказать у нас корпус и самостоятельно его поменять, если есть опыт Можно прислать контроллер к нам, мы его протестируем и произведем замену корпуса. Последний раз редактировалось Ruslangsm, 07.06.2022 в 14:22 |
|
20.10.2020, 12:09 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Клавиатура SMH2010
1 вариант отпадает, так как корпус с клавиатурой менялся на новый (проблемы исчезли на неделю)
Можете посоветовать как правильно почистить разъем клавиатуры на плате? Прикрепляю так же файл с программой. |
21.12.2020, 13:59 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Клавиатура SMH2010
Существует такая возможность снять клавиатуру с неподходящей для меня конфигурацией контроллера и установить в необходимую мне?
__________________ Спасибо! |
21.12.2020, 14:05 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Клавиатура SMH2010
Гораздо проще всего открутить 4 винта и поставить нужную плату контроллера в нужный вам корпус с наклеенной на него нужной вам клавиатурой.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
23.12.2020, 14:03 | #8 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Клавиатура SMH2010
Цитата:
клавиатура у нового оказалась мягче и приятнее __________________ Спасибо! |
|
26.07.2021, 12:49 | #9 |
Member
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Клавиатура SMH2010
Возникла аналогичная проблема. Новый контроллер, не использовался нигде, зашитая пользовательская программа давно отлажена и на 100% рабочая.
У клавиатуры не работает часть кнопок вообще, часть плохо реагирует на нажатие (одно из окон в программе открывается при зажатии клавиши в течение 2 секунд, иногда нужно жать заметно дольше, чтобы оно открылось). В отладке видно, что "нерабочие" кнопки, просто не прожимаются. Можно было бы пояснить какие контакты чистить, если процедура не нарушит гарантию? Или лучше просто сдать? |
26.07.2021, 12:53 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 094
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Клавиатура SMH2010
Цитата:
Они там и засориться не могут именно поэтому. Поэтому сдавайте, отказы наших клавиатур по браку довольно-таки штучны и не каждый год случаются, интересно посмотреть. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.10.2021, 10:39 | #11 |
Новичок
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Клавиатура SMH2010
День добрый.
Аналогичная проблема. Получил два новых контроллера, назовем их №1 и №2, с разницей недели две. Залил в №1 программу. Пару дней на столе работала потом стали "отваливаться кнопки", то сработают, то нет. Поменял клавиатуру от рабочего "старого" имеющегося, проблема ушла на дня два потом по новой. На рабочем "старом" снятая с нового №1 клавиатура работает без проблем. Контроллер №2-при получении сразу проверил срабатывание всех кнопок штатной залитой програмкой. Все ОК. Залил программу все ОК. Сейчас с обьекта звонят, примерно месяц прошел такая же фигня, F1 срабатывает, а стрелки вверх-вниз по меню не работают. |
25.10.2021, 10:46 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Клавиатура SMH2010
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.10.2021, 14:42 | #13 |
Новичок
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Клавиатура SMH2010
№679100. Второй не сфотал, уехал с коробкой на обьект. Попрошу позже чтоб сфотографировали.
|
27.02.2023, 23:27 | #14 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Клавиатура SMH2010
Присоединяюсь. Два контроллера SMH 2010. В работе 3-4 года. Начали не работать некоторые кнопки.По ним редко кто тыкает. Объект удаленный доберусь по пробую по чистить. Отпишу.
|
28.02.2023, 10:00 | #15 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Клавиатура SMH2010
Добрый день. Только вчера закончил эпопею с кнопками. Там чистить особенно нечего. На шлейфе покрытие, похожее на графит. Держится надежно, но чистить надо все равно очень аккуратно. Если его счистить совсем - прощай контакты навсегда уже!
|
01.03.2023, 22:28 | #16 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Клавиатура SMH2010
Спасибо за Советы. Понял что ехать лучше сразу с донором если что.
|
03.03.2023, 17:53 | #17 |
Новичок
Регистрация: Nov 2022
Адрес: Уфа
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Клавиатура SMH2010
|
04.04.2023, 12:54 | #18 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Клавиатура SMH2010
Добрался до объекта без донора. Оказалось что на клавиатуре кнопки "продавлены", в отладке и тестером показывают что нажаты, хотя визуально всё в порядке и тактильно щелкают. Переназначил в лоджике их на другие свободные, жаль только что значок "-" на кнопке "LEFT" не переназначился.
из 8 контроллеров за 6 лет 2 контроллера (на одном 1 кнопка, на другом аж две) причем оба в одном щите и с разницой в серийнике на 1. Очень странно конечно. |