Недавно состоялась переписка с одним из клиентов. Я решил её привести полностью, чтобы был виден и изначальный скепсис при обращении к нам и разрешение ситуации. Мысли о том, чтобы выставить клиента "дураком" у меня нет. Даже больше, я бы тоже ядом побрызгал, если бы попал в подобную ситуацию

Смысл данного поста в том, чтобы показать, "как оно бывает" и как хитро может спрятаться проблема.

-----------------

Предыстория такова. У клиента на объекте нормально работал старенький контроллер Pixel с затёкшим дисплеем. Клиент решил поменять его на новенький, однако новенький всячески плохо работал с датчиками. По совету сотрудника ТП контроллер отправили в ремонт. Но объект ждать не может, поэтому клиент купил ещё один новый контроллер и вот что из этого получилось.


Добрый день.
Взамен отправленного вам для ремонта контроллера, у которого были занижены показания всех AINов, (чтобы сдать обьект) купили пиксель 2511 с/н: 6xxxxx.
У него плавают показания температуры AIN 3 и 4 с разбежкой от реальной до +96 грд в случайном порядке. Входы 0, 1 и 2 показывают адекватно.
При этом старый контроллер ( с/н:2xxxxx с желтым фасадом и выгоревшим экраном) отработал неделю с адекватными показаниями.
Можете прокомментировать?
Производитель снова сэкономил 5 центов на нижней плате?


Я бы поискал внешнюю проблему. Питание, случаем, не от трансформатора? Я в своё время написал небольшую статейку на эту тему:

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1573 .

С датчиками тоже так бывает: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4706 .

Аппаратно контроллеры 2ххххх и 6ххххх не отличаются. Возможно, у старого что-то подгорело на плате и поэтому ошибка в монтаже на нём не сказывалась. Надо проработать все варианты. Пиксели очень давно уже не изменяются по софту и железу.



Питание от ПБ.
Показания меняются НЕ в течение 10 секунд или минут — полдня отработала с нормальными +32.
Потом обратил внимание что уже 48. Держалось так пару часов. Потом +96 держалось полчаса точно.
Позже было 56….
Не привязано к работающему/не работающему вентилятору. ЧРП нет.
Не привязано к работающей/ не работающей соседней установке с ЧРП.

Старый контроллер только что вскрывал — платы в идеале, даже не пыльные.



Во время искажений померять напряжение на клеммах AIN. Далее померять ток в линиях AIN. Далее подключить контрольный датчик на коротком проводе прямо в клеммы. Далее перезагрузить контроллер. Если в процессе нормализуется, то запомнить, в какой момент.

Также проверить заземление на объекте, изоляцию кабельных трасс и изоляцию патронов датчиков - всё ли в порядке с изоляцией.

Я лично думаю, если смещение держится стабильно и долго, то это проблемы с изоляцией и/или утечками. Не помехи. Два контроллера подряд показывают "ахинею" - это кратно увеличивает вероятность, что проблема внешняя.



Нашел систему.
В склад заезжал погрузчик и показания датчика начинали гулять.
Первый раз такое видел.
Обжимные гильзы чувствительного эл-та отходили от вибрации стен...колхозное производство.
Запаял и все в огнях.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны изображения контроллеров Scorpio Форум Segnetics 8 24.06.2013 20:27
(2009 год) Проблема с аналоговыми входами контроллеров Pixel Arsie Сообщения об ошибках 0 10.05.2010 17:11


Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2021