|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.09.2018, 14:43 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Конфигурация датчиков
Не нашел ветку про МС, ладно.
Имеется 2Gi + MC (0201-01) Сначала были 2х проводные датчики PT1000, соответственно МС был настроен под под них (Настройка Аin => RTD, двухпроводное, RD1000). После пары месяцев данные датчики были заменены на 3х проводные PT100. Я в макросе поменял тип, все заработало. А сегодня вспомнил про настройку Аin. Так вот вопрос, эта настройка вообще на что-то влияет, потому что и без нее (как оказалось) все прекрасно работает и показывает? |
20.09.2018, 15:02 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Конфигурация датчиков
Настройка влияет на компенсацию длины кабельной линии. Трёхпроводные датчики - это двухпроводные, но у которых с одной из сторон 2 закороченных (между собой) вывода, чтобы посчитать сопротивление кабеля и вычесть его из показаний.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
20.09.2018, 16:38 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конфигурация датчиков
Про систему 2х и 3х проводов понятно, а на что тогда влияет настройка выбора типа датчика?
|
20.09.2018, 16:53 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Конфигурация датчиков
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.09.2018, 15:17 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Конфигурация датчиков
Я читал мануал, но он не отвечает на вопрос, почему при выборе другого типа датчика все работает. Для PT100 диапазон в 1000 Ом явно перебор.
|
21.09.2018, 15:57 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Конфигурация датчиков
Цитата:
Постесняюсь спросить, вы табличку диапазонов и их возможностей в РЭ модуля видели?) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|