|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.12.2013, 21:25 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Помогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой Elco
Есть приточно-вытяжная вентустановка с роторным рекуператором, секцией газового нагрева и оросительной камерой. Присутствую датчики: температуры улицы, температуры и влажности в канале, температуры и влажности в помещении, термостат защиты от перегрева (установленный сразу после секции нагрева), а также перепада давления на вентиляторах и фильтрах.
Необходима помощь в написании макроса для управления газовой горелкой фирмы Elco (документацию прикладываю). Судя по документации (стр. 13 в PDF файле) для включения горелки необходимо подать запрос на выработку тепла (контакт 21), для увелечения мощности нагрева неоюходимо подать импульс на 18 контакт (Т7), для уменьшения мощности нагрева неоюходимо подать импульс на 19 контакт (Т8). |
22.12.2013, 21:42 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пмогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой
Цитата:
Штатно у вас будет запрос + 4 степени нагрева. Если не хватит - в "запчастях" есть макрос на 15 ступеней. Схема до банального проста. На ступенях 2,3,4,... блоки fronts. Фронты собираете на один OR, спады на другой OR. Готово. Продувка останется бонусом от электрокалорифера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.12.2013, 10:01 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пмогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой
|
27.12.2013, 10:19 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Пмогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой
Вверху-справа есть надпись "Поиск". Набираете там слово "Электрокалорифер" и вуаля:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=68 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.01.2014, 00:29 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой Elco
Спасибо за запчасть.
Задам еще один вопрос: В этой вентустановке установлен роторный который должен работать по принципу Вкл/Выкл. По программе составленной конструктором для управления рекуператором необходим датчик вытяжного воздуха. Можно ли обойтись без этого датчика? Последний раз редактировалось Scorpio, 06.01.2014 в 00:40 |
06.01.2014, 11:00 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Помогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой Elco
Цитата:
Каковы расчётные предельные температуры рекуператора? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
06.01.2014, 11:50 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой Elco
Как мне говорили около 50% (или чуть ниже).
А вот это мне никто несказал. Как выйдем после праздников на работу буду мучить поставщиков оборудования (у меня уже к ним большой список по ихнему оборудованию ) |
26.01.2014, 21:29 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой Elco
Немного вводной инфы:
Задействовал штатный макрос по управлению электрокалорифером (для управления газовой горелкой), поставил ему настройку 2 и количество ступеней 1. Управление горелкой подключил к выходу макроса 0-10 В (написал доп макрос который при изменение числа на выходе стандартного макроса на 10 ед. в любую сторону формирует импульс на необходимый мне выход (прибавит или убавить соответственно)) Собственно вопросы: 1. При срабатывании термостата горелка отключается, но вот при пропадании сигнала сработавшего термостата макрос продолжает увеличивать мощность горелки с того места на котором остановился (например появилась авария было 30% мощности, авария "ушла" продолжаем с тех же 30% мощности). Горелка же начинает работать опять с нуля. Как мне сделать чтобы макрос опять начинал с 0%? 2. Опять же при срабатывании термостата горелка выключается, но на экране остается гореть надпись, будто она работает. Как это исправить? |
27.01.2014, 11:08 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Помогите написать программу для вентустановки с газовой горелкой Elco
Цитата:
Если вы о термостате электрокалорифера, то срабатывание его термостата отключает электрокалорифер "навсегда" с занесением аварии в журнал. Вы явно что-то у себя сломали в алгоритме. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|