|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
21.05.2019, 05:25 | #1 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
FMR служебные регистры
Добрый день.
Нет на руках модуля, еще не купили. Но есть уже прошивка с конфигурацией. Не смог разобраться с некоторыми регистрами, в РЭ инфы не нашел, или плохо искал. Не понятно содержание регистров: System state - 41001 3000-3005 /ALARM/LATCH/SYS /ALARM/LATCH/AIN /ALARM/LATCH/AOUT /ALARM/MASK/SYS /ALARM/MASK/AIN /ALARM/MASK/AOUT /ALARM/CLEAR/SYS /ALARM/CLEAR/AIN /ALARM/CLEAR/AOUT Подскажите где описание? |
21.05.2019, 18:22 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
|
21.05.2019, 20:08 | #3 |
Member
Регистрация: May 2016
Сообщения: 59
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
Спасибо, ваше мнение очень важно для меня.
Последний раз редактировалось Arsie, 17.08.2020 в 13:09 |
22.05.2019, 11:22 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
Ну, по служебным регистрам всё именно так, они вам не нужны. Зачем программисты оставили их в карте памяти - это скорее вопрос их менталитету.
Вам интересны только /ALARM/LATCH/AIN и /ALARM/LATCH/AOUT, там побитово выставляются биты аварий. Просто по порядку, нулевой бит это первый вход/выход, первый бит это второй вход/выход и т.д. Раскодируются эти биты блоком reg16->bits. Но, в принципе, MinMax даст тот же результат для входа, если проверить на допустимые у вас границы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 17.08.2020 в 13:10 |
05.09.2019, 13:55 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
Цитата:
Придется MIN/MAX ставить. |
|
05.09.2019, 14:46 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
|
06.09.2019, 20:42 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
|
07.09.2019, 19:50 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
|
08.09.2019, 09:59 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
|
09.10.2019, 13:16 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
|
09.10.2019, 13:21 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
Авария входа, как железки, а не авария подключенного ко входу датчика.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.10.2019, 13:24 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
Здравствуйте.
Мы говорили о том, что с фмр можно получить регистр Аларм/АИН, реакцию с которого можно получить при реальной неисправности входа(внутренняя неисправность, перегрузка и т.д.), но этот регистр не даст желаемого результата при обрыве или КЗ датчика, а при использования входа в качестве RTD теоретически может сложиться ситуация, когда сопротивление равно нулю либо бесконечности, что в реальности скорее всего будет соответствовать КЗ или обрыву, собственно об обыгрывании этого момента и шла речь. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.10.2019, 14:53 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
Арсений уже ответил точно и лаконично.
Собственно, вы повторили его ответ в более расширенной форме (с тонкостями и предупреждением), за что, безусловно, спасибо - но это уже несколько избыточно. Но с точки зрения программиста алгоритма - разницы между отказом железа входа и отказом подключенного к этому входу датчика - нет: в обоих случаях это ситуация "данные недостоверны", требующая отработки алгоритма по обходной логике (байпаса датчика). То есть, имея от FMR сигнал "авария входа", мы все равно должны дополнительно применять логику "проверка обрыва датчика" и "проверка замыкания линии", и объединять эти три сигнала через FBD-блок "ИЛИ" (что с точки зрения программиста - нелогично). |
10.10.2019, 14:59 | #14 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
Цитата:
Согласен, лучше дополнительно учитывать и аварийный бит. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
31.01.2020, 17:00 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 551
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
я так понимаю, описания регистров пока еще не появилось?
у модуля 1320-10 регистры типа /Ain1/Raw - это то, что я думаю? значение входа в омах, милливольтах, или миллиамперах, в зависимости от настройки входа? |
31.01.2020, 17:22 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
Я поправил ваш текст.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.01.2020, 17:49 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 551
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
спасибо.
под настройкой я имел в виду выбор параметра, который измеряешь пы.сы. как хотелку, неплохо было бы иметь возможность при настройке FMR оставлять коментарии к переменным и сохранять их при экспорте в map файл, с последующей передачей в лоджик. |
31.01.2020, 18:11 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
Дельная мысль.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.07.2020, 23:21 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
|
24.07.2020, 11:02 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: FMR_Modbus_регистры
Хз. Я записал, как пожелание. А там уже манагер проекта как рассудит.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
FMR и PTC датчики Johnson Control A99 | kochegin | Вопросы о FMR и MRL | 108 | 08.11.2021 01:01 |
FMR и счетчики с дискретным выходом | Адский_Электрик | Вопросы о FMR и MRL | 17 | 07.10.2020 12:35 |
Модуль FMR COM2 в роли мастера (нет решения) | sa104 | Связь с внешним миром | 8 | 17.04.2020 14:51 |
Разрешение аналогового входа FMR | mihanic | Вопросы о FMR и MRL | 7 | 25.07.2019 11:40 |