|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.12.2019, 23:26 | #1 |
Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ограничение времени отладки
Есть модуль FMR-3030. Подключаюсь в режиме отладки и не могу дольше 2х минут сидеть онлайн Даже секундомер для интереса запускал все равно всегда ровно 2-минуты!
Выход из отладки и обратный вход из софта не помогает. Выглядит так: 1. Подключаюсь онлайн 2. Активирую например реле 2 и 4 3. Проходид ровно 2 минуты светодиоды у реле гаснут и реле отваливаются хотя в проге онлай типо все ок. 4.Выдергиваю штекер питания те реле которые до этого были включены в отладке снова срабатывают и тут же из-за отсутствия питания снова отваливаются, но светодиоды продолжают светится! 5. После подсоединения 24В обратно реле подтягиваются и отладка продолжает работать снова ровно 2минуты Добавлено через 52 минуты ================Опыт №2================ 1.Подал питание 24В но USB кабель не подключал. 2. Выждал 2 минуты 10сек. 3. Подключил USB, прога контроллер видит. 4. Запустил отладку но на команды не реагирует. реле молчат переброс питания 24В активировал возможность щелкать реле еще на 2-минуты. Добавлено через 1 час 0 минут ===============Опыт №3============ 1.Подключил Пиксель и шлю команду активировать реле 4 2.Запустил отладку, при активации отладки естественно команды от пикселя игнорятся все Ок. 3. Прошло более 4 минут отладка работает. 4. Отключил Пиксель от порта реле которые были активированы в отладке отвалились. 5. Подключил Пиксель обратно к порту (отладка по прежнему активна) реле которые были активированы в отладке сразу же подтянулись. В принципе главное от ПЛК все работает четко, таймеры безопасности отрабатываю тоже отлично, но что то с режимом отладки явно есть косяк, пусть программисты покумекают. Последний раз редактировалось chif.com, 14.12.2019 в 23:47 |
15.12.2019, 01:05 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ограничение времени отладки
Модуль форматирован из последней версии конфигуратора?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.12.2019, 10:03 | #3 |
Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Ограничение времени отладки
|
16.12.2019, 11:59 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ограничение времени отладки
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.12.2019, 11:31 | #5 |
Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Ограничение времени отладки
|
28.12.2019, 11:37 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ограничение времени отладки
Тут не только работать, тут ещё и думать нужно много. Эти 2 минуты - тайм-аут, который даётся головной системе (контроллеру или скаде) подключиться к модулю. Конфигуратор не считается, чтобы корректно провести честную отладку. Вот у вас через 2 минуты модуль и выпадает в safe mode.
В принципе, как я понимаю, у вас всё честно и происходит. Нет опроса, модуль выпадает в защитный режим. Сама отладка не прекращается, т.е. вы видите, как DO/AO вышли в заданные состояния - по умолчанию это нули. Я думаю, проблемы нет. Разве что в конфигураторе наверно стоит зажигать табличку "Модуль в safe mode". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.12.2019, 00:06 | #7 |
Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Ограничение времени отладки
А почему бы просто конфигуратору в режиме отладки не сбрасывать таймер ну на пример каждые 30 сек?
|
29.12.2019, 04:48 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ограничение времени отладки
Цитата:
Это всё же отладка и называется она отладкой. В норме у вас должен быть мастер сети, который опрашивает ваш модуль. А отладчик должен показать, насколько хорошо этот опрос у мастера получается. Или насколько плохо. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.02.2020, 01:42 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Ограничение времени отладки
внесу свои 2 копейки.
Модуль FMR - 1020-10-0 в режиме отладки сбрасывает аналоговый выход до безопасного состояния. пример: ставлю безопасное состояние 2 вольта, в режиме отладки выставляю на нем выход 6 вольт. на выходе - 2 вольта. меняю безопасное состояние на 1 вольт - в течении 2 секунд ( время до переключения в безопасное состояние - 2000 мс) на выходе 6 вольт, потом падает до 1 вольта. в общем, как то смысла в отладке не наблюдается. модуль форматировал из конфигуратора, скаченного пару дней назад. |
03.03.2020, 15:46 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Ограничение времени отладки
Цитата:
Это всё же отладка и называется она отладкой. В норме у вас должен быть мастер сети, который опрашивает ваш модуль. А отладчик должен показать, насколько хорошо этот опрос у мастера получается. Или насколько плохо. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|