По умолчанию 2Gi не выходит на связь

Добрый день. Есть стендовый контроллер SMH4. Достал старый стендовый контроллер 2Gi (нужна была связка Master-Slave).
Сетевые адреса
SMH4 192.168.0.213
2Gi 192.168.0.214
Залил тестовый проект в SMH4. В 2Gi проект залить не получилось. Лоджик не видел контроллер. В итоге контроллер даже не пингуется. Менял ему айпи, перезагружал ничего не помогает.
В руководстве почитал как перепрошить ПО. Подключил кабель USB-miniUSB. Выбрал в системном меню режим программирования -> перезапуск. В windows 10 диспетчер устойств никак не отреагировал на подключенный 2Gi.
Вывод
Контроллер не пингуется, средствами лоджика не обнаруживается, на USB не откликается, в системное меню захожу без проблем, внутренних ошибок не обнаружено. Что с ним могло случиться и как попробывать его оживить, ведь еще совсем недавно он был жив здоров.
SMLogix 3.28.0165
2Gi S/N: 416681
Во вложение версия ПО.
Изображения
Тип файла: png 1.png (85.6 Кбайт, 30 просмотров)
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 18:29   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi не выходит на связь

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Сетевые адреса
SMH4 192.168.0.213
2Gi 192.168.0.214

Контроллер не пингуется, средствами лоджика не обнаруживается, на USB не откликается, в системное меню захожу без проблем, внутренних ошибок не обнаружено.
Подключаетесь через роутер, как я понимаю? У вас сеть два контроллера + комп или это какая-то офисная сеть?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 18:34   #3
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 2Gi не выходит на связь

Арсений добрый день. Делал следующие конфигурации сети, через роутер( ноут+роутер+2Gi+SMH4), а так же (ноут+2Gi) и (ноут+SMH4).
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 16:08   #4
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 2Gi не выходит на связь

В общем в контроллере какая то неисправность.При подключении по miniUSB винда все таки подключила его к порту COM8, в Лоджике выбрал COM8 и попытался его отыскать пишет "проверка порта подождите" ждать можно до бесконечности. Com1 на самом контроллере при помощи преобразователя интерфейсов (USB/RS485) пингуется. Скажите пожалуйста его можно восстановить или RIP?
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 11:41   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi не выходит на связь

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
В общем в контроллере какая то неисправность.При подключении по miniUSB винда все таки подключила его к порту COM8, в Лоджике выбрал COM8 и попытался его отыскать пишет "проверка порта подождите" ждать можно до бесконечности. Com1 на самом контроллере при помощи преобразователя интерфейсов (USB/RS485) пингуется. Скажите пожалуйста его можно восстановить или RIP?
Какой, извините, СОМ8? 2Gi по жизни не умеет грузиться или искаться по СОМ или USB.

Думаю, вам нужно форматировать контроллер. Проблемы с USB обычно носят следующую природу:

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 14:49   #6
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi не выходит на связь

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
При подключении по miniUSB винда все таки подключила его к порту COM8
Пару недель назад была проблема с одни из 2gi, сработала АВР и на одно из 2gi слетел проект со всеми вытекающими, даже перестал в сервисное меню заходить. Но как устройство определялся, на СОМ порте в дереве устройств, помогло следующие. В руководстве на стр. 78 есть инструкция по работе отладочного режима, мне помогло, прошил, залил проект, все работает.

PS/ Тока не надо искать его на COM порте, сразу выбираете форматировать...

Последний раз редактировалось ZERO, 19.04.2019 в 15:18
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 15:17   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi не выходит на связь

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
PS/ Тока не надо искать его на COM порте, сразу выбираете форматировать...
И для режима программирования в Вынь обязательно должен установиться драйвер libusb-win32 Freescale SemiConductor Inc.

Принудительно можно поставить из \Program Files\SMLogix\ADS_Toolkit\driver\
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 16:15   #8
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 2Gi не выходит на связь

Проблема решилась следующим образом.
Windows 10, ноутбук только для работы с различными контроллерами, нет ни антивирусов ни фаерволов,к корпоративной сети не подключен.
Подключаюсь напрямую к SMH4 по Ethernet без проблем.
Подключаюсь к 2Gi напрямую нет пинга.

1. Вместо моего noname кабеля USB-miniUSB, взял у наших IT-шников кабель USB-miniUSB такой (рис. 1).
2. Подключил c 2Gi через miniUSB к ноутбуку. Диспетчер устройств выдал следующее. (рис. 2)
В Лоджке появился COM8. Поиск контроллера ищет его до бесконечности и не находит("Проверка порта. Подожите." рис.3).
Менял параметры последовательного порта в диспетчере устройств виндовс ничего не помогает.
3. При помощи системного меню перевел контроллер в режим программирования.
Диспетчер устройств увидел 2Gi(рис. 4, рис. 5).
В лоджике обновление ПО по USB все равно не активно(рис.6).Пробовал запускать Ложик от имени сисадмина не помогло.
Лоджик стоял версии 3.28.0165. Поставил сперва версию 3.28.0168 потом версию 3.28.0146, не помогло, USB так же не активен.
4. Взял старый ноутбук Windows7 такой же без вирусов и без фаерволов к корпоративной сети не подключен.
Лоджик на нем версии 3.28.0163. Подключил 2Gi по miniUSB в COM-портах диспетчера устройств определился несколько иначе,
чем в предыдущем ноутбуке(рис7 и рис.2).Затем перевел 2Gi в режим програмирования. Диспетчер устройств увидел его(рис.8 и рис. 9).
5. В Лоджике USB по прежнему не активен(рис.10).
Нажал формат и о чудо Лоджик приступил к форматированию.
При форматировании интефейс Ethernet не был физически подключен к 2Gi

Ура 2Gi ожил.
Решил еще разок попробовать форматнуть его miniUSB в Windows10.
Не получилось (рис. 11)
Видимо какая то проблема с драйверами и Windows10. ((((
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (24.8 Кбайт, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (159.4 Кбайт, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (74.9 Кбайт, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (149.1 Кбайт, 41 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (170.4 Кбайт, 39 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (121.0 Кбайт, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (69.2 Кбайт, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (103.3 Кбайт, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (103.5 Кбайт, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (98.3 Кбайт, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (85.4 Кбайт, 35 просмотров)
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 17:42   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi не выходит на связь

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Поиск контроллера ищет его до бесконечности и не находит("Проверка порта. Подожите." рис.3).

Менял параметры последовательного порта в диспетчере устройств виндовс ничего не помогает.
Это две операции, которые беспощадны в своей бессмысленности

1) Лоджик никогда не найдёт SMH2Gi/SMH4/Trim5 на ком-порту

2) Параметры в диспетчере устройств ни на что не влияют. Вообще ни на что. Я даже иногда думаю, что это такая месть программистов микрософта неискушённым пользователям



Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
5. В Лоджике USB по прежнему не активен(рис.10).
Нажал формат и о чудо Лоджик приступил к форматированию.
А вот неактивность USB - это какой-то баг в лоджике.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 18:13   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi не выходит на связь

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А вот неактивность USB - это какой-то баг в лоджике.
Никогда этот флаг и не был активным для 2Gi - не умеет он этого.
Это для Трима и четверки.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 18:14   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi не выходит на связь

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Никогда этот флаг и не был активным для 2Gi - не умеет он этого.
Это для Трима и четверки.
Обновляет через эзернет, форматировать должен через USB.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 18:30   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi не выходит на связь

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Обновляет через эзернет, форматировать должен через USB.
Арсений, надпись выше флага о чем толкует? В режим программирования он переводится только по эзернету (или ручками)
А форматируется только по USB.

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Решил еще разок попробовать форматнуть его miniUSB в Windows10.
Не получилось (рис. 11)
Видимо какая то проблема с драйверами и Windows10. ((((
Так ручками его из тулкита выше
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 18:44   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2Gi не выходит на связь

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Арсений, надпись выше флага о чем толкует? В режим программирования он переводится только по эзернету (или ручками)
А форматируется только по USB.
Чёрт, вы правы, я много спорил на эту тему с программерами, что непонятно всё происходит. И сам попался на эту удочку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024