По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Трим точно на Lan2.
С таким периодом опроса (10mS) точно никогда работать не будет. Поставь 300-500.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 18:15   #62
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

пробовал 100, 500, 5000. Результат тотже.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 18:19   #63
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
пробовал 100, 500, 5000. Результат тотже.
везде дефолтные значения таймаутов поставьте и побольше
мне кажется что там какая-то простая фигня, надо просто открыть глаза и увидеть.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 18:20   #64
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
пробовал 100, 500, 5000. Результат тотже.
Начинаю плохо думать о Триме...

Начните все адреса IP с двоечки и дальше. Шлюз - единичку.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 18:32   #65
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Начинаю плохо думать о Триме...

Начните все адреса IP с двоечки и дальше. Шлюз - единичку.
Уже пробовал, поставил на первом пикселе не 1 а 9 адрес а на триме 10-ты адрес. не помогло.


Добавлено через 5 минут


Я думаю дело в пикселях.
А что по этому поводу может сказать производитель? У Вас получилось организовать сеть из пикселей и трима? Желательно из последних партий сошедших со сборки.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 19:20   #66
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
А что по этому поводу может сказать производитель? У Вас получилось организовать сеть из пикселей и трима?
Да валом просто.



Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Желательно из последних партий сошедших со сборки.
Софт Пикселя не менялся несколько лет. Но что считать последней сборкой?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 19:24   #67
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Я думаю дело в пикселях.
Да вот не уверен -Лев Скадой читал без проблем
А стоило бы попробовать OPC-шкой. Естественно с отключенным Тримом.

Цитата:
А что по этому поводу может сказать производитель?
Да они к этой теме интерес потеряли.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 19:30   #68
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да вот не уверен -Лев Скадой читал без проблем
А стоило бы попробовать OPC-шкой. Естественно с отключенным Тримом.
Драйвер в Триме уже совсем иной. Он точно работает не как старый. Тем более, что штатная прога панели на 6 установок норм опрашивает 6 Пикселей под 3.28 лоджиком, там тот же драйвер, что у Льва отказался норм работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 19:32   #69
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Так я и не грешу на софт пикселя. Мое предположение что брак в комплектующих.
К нам эти пикселя приехали несколько недель назад. Серийный номер одного из них 670343. Серийный номер одного из модуля 665650.
Одни из последний сборки это контроллеры и модули из той же партии или после нее.


Добавлено через 2 минуты


Я пробовал откатить программу для трима на лоджик 2.28. Результат коказался тот-же.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 19:55   #70
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Я пробовал откатить программу для трима на лоджик 2.28. Результат коказался тот-же.
Кстати, а пультом для Трима пробовали? Как вариант.
На пикселях программы-то конструкторские.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 19:58   #71
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Я пробовал откатить программу для трима на лоджик 2.28. Результат коказался тот-же.
3.28.0146 нужен, он потому там отдельно и лежит, что дальше с драйвером трешняк начался. И попробуйте именно наш пульт в оригинале.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 19:59   #72
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Нет не пробовал.
База конструкторская, но много дороботок. И у меня 8 пикселей, а в программе пульта всего 6 шт.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
3.28.0146 нужен, он потому там отдельно и лежит, что дальше с драйвером трешняк начался. И попробуйте именно наш пульт в оригинале.
опечатка вышла, откатывал на 3.28.170
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 20:04   #73
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Нет не пробовал.
База конструкторская, но много дороботок. И у меня 8 пикселей, а в программе пульта всего 6 шт
Главное что модбас таблицы стандартные.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 20:27   #74
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Так я и не грешу на софт пикселя. Мое предположение что брак в комплектующих.
К нам эти пикселя приехали несколько недель назад. Серийный номер одного из них 670343. Серийный номер одного из модуля 665650.
Одни из последний сборки это контроллеры и модули из той же партии или после нее.


Добавлено через 2 минуты


Я пробовал откатить программу для трима на лоджик 2.28. Результат коказался тот-же.
Нам приходили 3 устройства с одинаковыми MAC адресами. Ошибка программиста.
Еще приходили устройства с одинаковыми MAC адресами, но в инструкции было прописана необходимость задать уникальный.
Проверьте MAC адреса.
Подключить первый, ping..., arp -a
Подключить второй, ping..., arp -a


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 21:00   #75
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Нам приходили 3 устройства с одинаковыми MAC адресами. Ошибка программиста.
Еще приходили устройства с одинаковыми MAC адресами, но в инструкции было прописана необходимость задать уникальный.
Проверьте MAC адреса.
Подключить первый, ping..., arp -a
Подключить второй, ping..., arp -a
вот результат.
Я правильно понимаю что мак адрес один и тотже?
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (60.3 Кбайт, 46 просмотров)
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 21:01   #76
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

сразу следующий вопрос как задать мак адрес?


Добавлено через 45 секунд


На скрине 2 пинга адреса 192.168.0.5 и 192.168.0.6
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 22:09   #77
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
вот результат.
Я правильно понимаю что мак адрес один и тотже?
Правильно, но не думаю что это катастрофа.
Станет свитч хабом. Не так много хостов в сети чтобы переживать.

Последний раз редактировалось ATS, 22.03.2021 в 22:24
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 11:18   #78
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
вот результат.
Я правильно понимаю что мак адрес один и тотже?
хехе, нихрена се.. эт как так?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 11:23   #79
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение


Да они к этой теме интерес потеряли.
Не интерес, а нить.


Взять и на столе собрать сеть ноутбук - два пикселя - пропинговать их, потом ноутбук -два пикселя+три - пропинговать все - не вариант? Исключая все роутеры и прочее.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 12:07   #80
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
вот результат.
Я правильно понимаю что мак адрес один и тотже?
Можете сообщить серийники сетевых модулей с одинаковыми мак-адресами?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 13:38   #81
gaa
Senior Member
 
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Скорее всего на всех этих модулях один mac-адрес.
665650
665583
665681
665712
665587
665708
665695
665716
Это те серийники которые находятся в одном большом ШУ. Остальные в этом приходе уже упакованные и в кузове грузовика, поэтому не смогу сказать их серийники.
Я пропинговал только первые 2 серийника из этих 8-ми. Если останется время пропингую все и скажу точно во всех одинаковый или не во всех.
Сейчас все перевел на работу по RS-485 и допиливаю прогу.
gaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 13:50   #82
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от gaa Посмотреть сообщение
Сейчас все перевел на работу по RS-485 и допиливаю прогу.
Вообще, проблемы с мак-адресами решаемы с помощью тупых хабов, которые на эти адреса не смотрят и вообще о них не догадываются. Роутеры да, пытаются оптимизировать трафик и поэтому могут быть затыки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 14:11   #83
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вообще, проблемы с мак-адресами решаемы с помощью тупых хабов,
Интересно на какой барахолке их можно найти. Лет 15 уже не видел.

Я бы уже давно вместо Трима оставил комп и все проверил любой OPC-шкой. Работы на полчаса максимум.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 14:27   #84
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вообще, проблемы с мак-адресами решаемы с помощью тупых хабов, которые на эти адреса не смотрят и вообще о них не догадываются. Роутеры да, пытаются оптимизировать трафик и поэтому могут быть затыки.
Все наоборот. Проблемы IP можно решить с помощью тупых (которых сейчас нет) а проблемы MAC адреса можно решить либо задать уникальный, либо использовать в не связанных подсетях.
MAC адрес на 2 уровне в модели OSI. Ниже только физический.
Теоретически можно с помощью умного коммутатора (он же маршрутизатор) разделить на VLANы и пробросить маршруты между VLAn ми по IP адресу. Но это уже 3 уровень и такие устройства минимум в 5 раз дороже.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 14:38   #85
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Все наоборот.
Я сейчас не про какой-то общий случай, а конкретно об этой ситуации пользователя. Хаб будет раздавать пакеты "от всех всем" и поэтому конкретно эта одноранговая сеть получится работоспособной.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 15:00   #86
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

в этой связи меня больше интересуют шансы наткнуться на такое на линуксовых плк.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 15:03   #87
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в этой связи меня больше интересуют шансы наткнуться на такое на линуксовых плк.
Там маки раздаём не мы. В модулях - наш стенд. Походу сбой какой-то был или есть. Расследуем, поймём.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 15:43   #88
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там маки раздаём не мы. В модулях - наш стенд. Походу сбой какой-то был или есть. Расследуем, поймём.
ниче не понял


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 15:45   #89
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ниче не понял
Спокуха, кароч


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2021, 16:07   #90
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я сейчас не про какой-то общий случай, а конкретно об этой ситуации пользователя. Хаб будет раздавать пакеты "от всех всем" и поэтому конкретно эта одноранговая сеть получится работоспособной.
Во первых таких хабов первого уровня уже давным давно нет.
При посылке по IP адресу - это третий уровень, ос преобразует его в мак адрес - второй уровень. Он попадет всем устройствам. Два одинаковых ответят. Четвертый уровень TCP возьмет первый попавшийся.
Будет наблюдаться картина то одни данные то другие. Это предположение так не пробовал.
С свичем второго уровня такая же картина.
Свич по ICMP запросу составляет таблицу на каком порту какой мак. И какой ответит первым на ICMP запрос тому и будут отправляться пакеты. Второй будет в игноре. В итоге будет отвечать один.
Кстати имитацию тупого хаба можно настроить в свичах третьего уровня - зеркалирование портов. Проверьте свою гипотезу.
Опять же пишу по памяти, могу в деталях ошибиться.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024