Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.10.2017, 10:04   #1
Max83
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH-2G не видит датчики температуры

Добрый день Товарищи.
Подключил контроллер к модулю МС не видит датчики температуры.
Аналогичный контроллер с этим же модулем МС Видит.
Перепрошивка и обновление ядра не помогла.
Что может быть?
Max83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 10:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры

Цитата:
Сообщение от Max83 Посмотреть сообщение
Добрый день Товарищи.
Подключил контроллер к модулю МС не видит датчики температуры.
Аналогичный контроллер с этим же модулем МС Видит.
Перепрошивка и обновление ядра не помогла.
Что может быть?
Программы обоих контроллеров приложите, пожалуйста.

У "слепого" контроллера какие-либо системные аварии есть?

Модуль подключаете при выключенном питании контроллера?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 10:51   #3
Max83
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Программы обоих контроллеров приложите, пожалуйста.

У "слепого" контроллера какие-либо системные аварии есть?

Модуль подключаете при выключенном питании контроллера?
Программу не могу приложить. Купил контроллер в КИП сервис для ИТП.
А они не дают проект.(секретный наверно)
Перепрошил контроллер соответственно своей программой уже из конструктора. Результат тот же
У "слепого" системных аварий нет.
Модуль подключаю при отключенном питании.
Смотрел значения аналоговых входов через системное меню. там по нулям все.
Может сделать в конструкторе проект подключится к контроллеру для отладки, навесить датчик и скриншот прислать?
Max83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 11:03   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры

Цитата:
Сообщение от Max83 Посмотреть сообщение
Может сделать в конструкторе проект подключится к контроллеру для отладки, навесить датчик и скриншот прислать?
Да, сделайте, пожалуйста.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 11:31   #5
Max83
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, сделайте, пожалуйста.
Добрый день. По вопросу Датчиков.
проект приложил. Скрин тоже.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.11.2018 в 16:52
Max83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 11:55   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры

Цитата:
Сообщение от Max83 Посмотреть сообщение
Добрый день. По вопросу Датчиков.
проект приложил. Скрин тоже.
Скрин вижу. Где мне искать проект?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2017, 12:05   #7
Max83
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Скрин вижу. Где мне искать проект?
Пардон.

Последний раз редактировалось Arsie, 06.11.2018 в 16:53
Max83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 12:44   #8
Max83
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, сделайте, пожалуйста.
Проверил на всякий пожарный работу дискретных входов. все работает.
Max83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 13:53   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры

Цитата:
Сообщение от Max83 Посмотреть сообщение
Проверил на всякий пожарный работу дискретных входов. все работает.
Спасибо. Реально отложить рассмотрение вопроса до следующей недели? А то я один едва справляюсь с техподдержкой, все остальные по отпускам разбежались))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 13:39   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры

Правильно ли я понимаю, что один и тот же проект на одном контроллере даёт информацию с аналоговых входов, а на другом(контроллере) не даёт?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 09:17   #11
Max83
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что один и тот же проект на одном контроллере даёт информацию с аналоговых входов, а на другом(контроллере) не даёт?
Немного не так. Уже попробовал изменить проект на неработающем контроллере. и все равно аналоговые входа не работают.

предыстория если вкратце. два контроллера, (с одинаковыми проектами) один модуль мс. Датчики температуры подключены на модуль мс соответственно. Один контроллер видит аналоговые датчики другой нет. Перепрошил контроллер простым проектом для диагностики и подключил модуль МС, аналоговые входа не работают.
Max83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 13:14   #12
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры

Есть ли у вас другой модуль МС? Если есть - попробуйте с ним. Но в любом случае, подозрения падают на блок питания в контроллере, а с этим только к нам на ремонт и диагностику.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 14:14   #13
Max83
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH-2G не видит датчики температуры

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Есть ли у вас другой модуль МС? Если есть - попробуйте с ним. Но в любом случае, подозрения падают на блок питания в контроллере, а с этим только к нам на ремонт и диагностику.
Другой модуль МС попробовал сразу. не работает.
Хорошо вышлю.
Спасибо.
Max83 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024