Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.10.2015, 17:30   #1
milky
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Активные датчики температуры

Подскажите пожалуйста, обязательно ли для подключения активных датчиков температуры (0-10В) использовать "ноль" с источника питания постоянного тока на 24В, как показано в мануале, или можно подключить "ноль" с источника питания на 24В переменки?
milky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 20:02   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Активные датчики температуры

Вопросик перефразируйте. Понять бы о чем речь.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 23:22   #3
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Активные датчики температуры

Цитата:
Сообщение от milky Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, обязательно ли для подключения активных датчиков температуры (0-10В) использовать "ноль" с источника питания постоянного тока на 24В, как показано в мануале, или можно подключить "ноль" с источника питания на 24В переменки?
"Ноль" должен быть общим у контроллера и датчика. Но источники питания в общем случае могут быть раздельные.
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 10:11   #4
milky
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Активные датчики температуры

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вопросик перефразируйте. Понять бы о чем речь.
Дело в следующем: в ШУ необходимо заменить сломанный контроллер на SMH. А у прежнего контроллера было питание на 24В переменки и соответственно "ноль" от этого питания подходил к аналоговому управлению частотниками и к активным датчикам температуры и влажности. Не хотелось бы просто вносить сильно много поправок в новую схему. Понятно, что для питания SMH необходим ИП постоянного напряжения, но я думал, что возможно для подсоединения датчиков к аналоговым входам подойдет и "ноль" с ИП на 24В переменки, для подсоединения на клемму AGND, естественно питание датчиков было бы тоже с переменного ИП. Наверно все еще более запутанней описал... Просто я увидел, что в мануале написано, что для аналоговых вЫходов возможен как ИП на 24В переменки, так и постоянки, вот и подумал, что возможно с входами тоже что-то подобное есть.
milky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 10:41   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Активные датчики температуры

Цитата:
Сообщение от milky Посмотреть сообщение
Дело в следующем
1) Для того, чтобы по цепи протёк ток, электрическая цепь должна быть замкнутой

2) Невозможно перевести сигнал из одной цепи в другую, если у них нет общих точек подключения

3) Чем больше сопротивление общей точки, тем более искажённым передаётся сигнал из одной цепи в другую

Итого: не важно, какие у вас источники питания. Схема никак не изменяется, т.к. она задаётся законами физики, а не типом контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 10:54   #6
milky
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Активные датчики температуры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Для того, чтобы по цепи протёк ток
Спасибо, за довольно развернутый ответ
milky вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024