По умолчанию Коды состояния ВВ при резервировании

Не понимаю принцип образования кодов состояния ВВ для Автоскады. Она мне в случае останова по причине срабатывания РПД рисует что вентилятор в состоянии "торможение" а не в состоянии "стоп". Прошу дать разъяснения или какие то комментарии по этому вопросу.
5144 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 11:16   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Коды состояния ВВ при резервировании

Цитата:
Сообщение от 5144 Посмотреть сообщение
Не понимаю принцип образования кодов состояния ВВ для Автоскады. Она мне в случае останова по причине срабатывания РПД рисует что вентилятор в состоянии "торможение" а не в состоянии "стоп". Прошу дать разъяснения или какие то комментарии по этому вопросу.
Задание - стоп, РПД показывает перепад.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024