Есть проблема с работой данной версией, суть проблемы в интеграции вентустановок в сервер, интегратор проводит операции успешно, загружаешь сервер - а там пусто! Ставишь версию 3.8 обратно, все работает. ОС: Win7x32. Проверено на 2 машинах.
Предистория: изучали работу диспетчеризации на ПК, установили проги на машину, настроили по Модбасу напрямую с Пикселем 256, все заработало вроде как, правда, стали замечать косяки: 1. запуск вентустановки из диспетчерской происходит нормально, а вот останов не происходит (сервер команду регистрирует, но контроллер не останавливается. 2. Кнопка перехода режима "Зима/Лето" - кнопка работает, сервер регит значение, меняет, а вот контроллер молчит. Ощущение такое - связь плохая. Хотя вся система на стенде в лаборатории. Стал грешить, что Конструктор мол последний версии, а сервер нет и на радостях, увидев версию 3.9, поставил её, а она - . Сегодня попробую соединить контроллер с ПК по Ethernet. Посмотрим как будет себя вести. Может кто совет дать??? Т.к. заказчику полурабочую версию диспетчеризации продавать не хочется....
desperado2508 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 11:55   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема!

Цитата:
Сообщение от desperado2508 Посмотреть сообщение
Есть проблема с работой данной версией, суть проблемы в интеграции вентустановок в сервер, интегратор проводит операции успешно, загружаешь сервер - а там пусто! Ставишь версию 3.8 обратно, все работает. ОС: Win7x32. Проверено на 2 машинах.
Из под админа работаете?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 14:49   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема!

Цитата:
Сообщение от desperado2508 Посмотреть сообщение
Есть проблема с работой данной версией, суть проблемы в интеграции вентустановок в сервер, интегратор проводит операции успешно, загружаешь сервер - а там пусто! Ставишь версию 3.8 обратно, все работает. ОС: Win7x32. Проверено на 2 машинах.
Предистория: изучали работу диспетчеризации на ПК, установили проги на машину, настроили по Модбасу напрямую с Пикселем 256, все заработало вроде как, правда, стали замечать косяки: 1. запуск вентустановки из диспетчерской происходит нормально, а вот останов не происходит (сервер команду регистрирует, но контроллер не останавливается. 2. Кнопка перехода режима "Зима/Лето" - кнопка работает, сервер регит значение, меняет, а вот контроллер молчит. Ощущение такое - связь плохая. Хотя вся система на стенде в лаборатории. Стал грешить, что Конструктор мол последний версии, а сервер нет и на радостях, увидев версию 3.9, поставил её, а она - . Сегодня попробую соединить контроллер с ПК по Ethernet. Посмотрим как будет себя вести. Может кто совет дать??? Т.к. заказчику полурабочую версию диспетчеризации продавать не хочется....
номер сборки? надо использовать последнюю с сайта


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 16:34   #4
desperado2508
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Из под админа работаете?
Да, конечно.

Сборки самые последние, которые на файлообменнике висят.
Сейчас колдую в лаборатории, признаки все те же, запускаю сервер/, потом скаду, все конектится. Переменные считываются, все хорошо. Произвожу пуск с диспетчерской ПК, он происходит, переменные меняются все, отображение идет, затем нажимаем СТОП, контроллер делает останов, а на скаде отображется половина сменившихся переменных( жалюзи закрываются, фильтр переключается, а остальные переменные не меняются, как инты, так и реалы. Лечится кнопкой "Обновить" на ОПС сервере. Настройки менял такие как скорость обмена на меньшую,стоп-бит, время опроса модбаса. Не помогает. Сервер вещает, мол потерь данных нет, 100%.
Вложения
Тип файла: txt Лог файл.txt (9.8 Кбайт, 57 просмотров)

Последний раз редактировалось desperado2508, 08.09.2016 в 16:55
desperado2508 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 17:26   #5
desperado2508
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема!

Цитата:
Сообщение от desperado2508 Посмотреть сообщение
Да, конечно.

Сборки самые последние, которые на файлообменнике висят.
Сейчас колдую в лаборатории, признаки все те же, запускаю сервер/, потом скаду, все конектится. Переменные считываются, все хорошо. Произвожу пуск с диспетчерской ПК, он происходит, переменные меняются все, отображение идет, затем нажимаем СТОП, контроллер делает останов, а на скаде отображется половина сменившихся переменных( жалюзи закрываются, фильтр переключается, а остальные переменные не меняются, как инты, так и реалы. Лечится кнопкой "Обновить" на ОПС сервере. Настройки менял такие как скорость обмена на меньшую,стоп-бит, время опроса модбаса. Не помогает. Сервер вещает, мол потерь данных нет, 100%.
Сделал следующее: зашел на оф.сайт Лектуса, скачал версию 3.10 сборка 13., сохранил конфигурацию со своей версией 3.8, снёс её. Поставил новую 3.10, попробовал Интегратор. хрен - !, не интегрирует. Открыл сохранку, данные появились. Отключил опрос, как и рекомендовала новая версия при активации его. Вроде заработало, буду тестить. Одна проблема-не интегрирую вентустановки.
desperado2508 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 17:41   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема!

Цитата:
Сообщение от desperado2508 Посмотреть сообщение
Сделал следующее: зашел на оф.сайт Лектуса, скачал версию 3.10 сборка 13., сохранил конфигурацию со своей версией 3.8, снёс её. Поставил новую 3.10, попробовал Интегратор. хрен - !, не интегрирует. Открыл сохранку, данные появились. Отключил опрос, как и рекомендовала новая версия при активации его. Вроде заработало, буду тестить. Одна проблема-не интегрирую вентустановки.
Откройте в лектусе сформированную конфигурацию вручную. Она лежит в папке автоскады в програм файлсах (x86).

Вы явно что-то недоговариваете, т.к. подобная проблема есть только в Win10x64. На Win7 такого испокон веков не было.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 17:58   #7
desperado2508
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема!

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Откройте в лектусе сформированную конфигурацию вручную. Она лежит в папке автоскады в програм файлсах (x86).

Вы явно что-то недоговариваете, т.к. подобная проблема есть только в Win10x64. На Win7 такого испокон веков не было.
Мнен нечего скрывать, 10 версией не пользуемся, ибо нех.. Про файл я сам допер только что, server называется, лежит там, где вы и сказали, там же и мои сохранки лежат. Вот бы раньше такую инфу получить... Всем спасибо за отклики. Попробую 3 контроллера подцепить и потестить!!!
desperado2508 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 22:23   #8
desperado2508
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема!

Цитата:
Сообщение от desperado2508 Посмотреть сообщение
Мнен нечего скрывать, 10 версией не пользуемся, ибо нех.. Про файл я сам допер только что, server называется, лежит там, где вы и сказали, там же и мои сохранки лежат. Вот бы раньше такую инфу получить... Всем спасибо за отклики. Попробую 3 контроллера подцепить и потестить!!!
Кстати, моя сборка ОС одна из первых, обновлений на ней нет, так как: а)инет там слабый
б) не стоит эти обновления устанавливать, потом греха не оберешься с компом, вплоть до переустановки ОСи
desperado2508 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 10:08   #9
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема!

Ну... не всё так плохо)
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И на Win8 постоянно выпускается куча костылей и обновлений, что обход очередного их бага перестаёт работать. В результате у одного работает, у другого не работает. У третьего зависает. Не операционка, а непойми что. Одни и те же системные функции работают по разному. Вы почитайте описания к обновлениям винды, у вас волосы дыбом встанут. Недавнее обновление исправляет постепенное разрушение файловой системы, выполняя полное перестроение индексов после каждого включения компьютера... Исправление на 5 баллов, как и сам баг.
Иногда обновления - просто жизненно необходимы.... Хотя, что является благом, в этом случае - спорный момент!


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 15:16   #10
desperado2508
Новичок
 
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема!

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Ну... не всё так плохо)


Иногда обновления - просто жизненно необходимы.... Хотя, что является благом, в этом случае - спорный момент!
Согласен/, но пока Винда работает как часы, и как говорится в анекдоте: " Работает, и не суйся!!!!"
desperado2508 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 13:46   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)

кто подскажет где м.б. причина?
Изображения
Тип файла: png 2019-03-18 16-45-26 Lectus Modbus OPC DDE server 3.9 - server.cfg.png (80.1 Кбайт, 115 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 14:07   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
кто подскажет где м.б. причина?
Адрес модбаса совпадает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 14:08   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Адрес модбаса совпадает?
ага

но, я в проект скопировал конструкторские блоки с вх/вых переменными для скады
адреса вроде все поправил, проверил несколько раз..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 14:34   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ага

но, я в проект скопировал конструкторские блоки с вх/вых переменными для скады
адреса вроде все поправил, проверил несколько раз..
Адреса не переменных, а modbus. Сервер ищет адрес 8, а какой адрес у вас в контроллере?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 15:48   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Адреса не переменных, а modbus. Сервер ищет адрес 8, а какой адрес у вас в контроллере?
да, именно такой.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 16:02   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да, именно такой.
Порт 502 открыт?

Кусок лога сервера прикрепите, пожалуйста. С момента запуска опроса до получения первого сообщения "Устройство не отвечает".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 20:19   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Порт 502 открыт?

Кусок лога сервера прикрепите, пожалуйста. С момента запуска опроса до получения первого сообщения "Устройство не отвечает".
лог лектуса?
ок. завтра.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 05:56   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)

Цитата:
08:49:29.891 [7880] Çàãðóæåí ýêçåìïëÿð ñåðâåðà
08:49:29.894 [7880] ÊËÈÅÍÒ ÇÀÏÓÙÅÍ
08:49:30.516 [13640] (10.168.0.77:502) Ïîäêëþ÷åíèå - ÎÊ
08:49:30.516 [13640] (10.168.0.77:502) Tx: [12] 00 01 00 00 00 06 01 02 38 00 00 06
08:49:33.519 [13640] (10.168.0.77:502) Tx: [12] 00 02 00 00 00 06 01 02 38 00 00 06
08:49:36.521 [13640] (10.168.0.77:502) Tx: [12] 00 03 00 00 00 06 01 02 38 00 00 06
08:49:39.521 [13640] (10.168.0.77:502) Îòêëþ÷åíèå - ÎÊ
08:49:39.521 [13640] Îøèáêà: óñòðîéñòâî íå îòâå÷àåò (10.168.0.77:502 Àäðåñ:1)
08:50:37.127 [13640] (10.168.0.77:502) Ïîäêëþ÷åíèå - ÎÊ
08:50:37.127 [13640] (10.168.0.77:502) Tx: [12] 00 04 00 00 00 06 01 02 38 00 00 06
08:50:40.128 [13640] (10.168.0.77:502) Îòêëþ÷åíèå - ÎÊ
08:50:40.128 [13640] Îøèáêà: óñòðîéñòâî íå îòâå÷àåò (10.168.0.77:502 Àäðåñ:1)
08:51:38.128 [13640] (10.168.0.77:502) Ïîäêëþ÷åíèå - ÎÊ
08:51:38.128 [13640] (10.168.0.77:502) Tx: [12] 00 05 00 00 00 06 01 02 38 00 00 06
08:51:41.129 [13640] (10.168.0.77:502) Îòêëþ÷åíèå - ÎÊ
08:51:41.129 [13640] Îøèáêà: óñòðîéñòâî íå îòâå÷àåò (10.168.0.77:502 Àäðåñ:1)
08:52:39.127 [13640] (10.168.0.77:502) Ïîäêëþ÷åíèå - ÎÊ
08:52:39.127 [13640] (10.168.0.77:502) Tx: [12] 00 06 00 00 00 06 01 02 38 00 00 06
08:52:42.128 [13640] (10.168.0.77:502) Îòêëþ÷åíèå - ÎÊ
08:52:42.128 [13640] Îøèáêà: óñòðîéñòâî íå îòâå÷àåò (10.168.0.77:502 Àäðåñ:1)
лог с ошибкой
пока искал причину настройки поменял немного и на контроллере, адрес = 1, и в конфиге лектуса.

а вот лог другого контроллера в сети, тоже по впн
Цитата:
08:43:44.250 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 1D 00 00 00 06 08 04 A0 8B 00 09
08:43:44.280 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [27] 00 1D 00 00 00 15 08 04 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:44.282 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 1E 00 00 00 06 08 03 A4 00 00 0A
08:43:44.326 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [29] 00 1E 00 00 00 17 08 03 14 00 00 41 90 00 00 41 B0 00 00 C2 70 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:44.328 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 1F 00 00 00 06 08 03 A4 12 00 02
08:43:44.361 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [13] 00 1F 00 00 00 07 08 03 04 00 00 00 00
08:43:45.003 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 20 00 00 00 06 08 02 38 00 00 06
08:43:45.041 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 20 00 00 00 04 08 02 01 10
08:43:45.043 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 21 00 00 00 06 08 01 3C 00 00 06
08:43:45.087 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 21 00 00 00 04 08 01 01 00
08:43:45.089 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 22 00 00 00 06 08 04 A0 00 00 15
08:43:45.137 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [51] 00 22 00 00 00 2D 08 04 2A 00 63 00 00 01 0C 00 02 00 C7 00 00 08 B3 00 B8 88 1F 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:45.139 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 23 00 00 00 06 08 04 A0 21 00 16
08:43:45.185 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [53] 00 23 00 00 00 2F 08 04 2C 34 70 42 59 F0 3F 42 03 CA 5D 41 CF F1 BE 41 9F CE B9 41 C7 75 3F 40 F6 26 CD 40 FC 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70
08:43:45.187 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 24 00 00 00 06 08 04 A0 3F 00 10
08:43:45.261 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [41] 00 24 00 00 00 23 08 04 20 88 62 41 AA 9E 83 41 E2 00 00 C2 70 00 00 00 00 73 EC C0 9F 58 84 40 E0 00 00 00 00 26 CD 40 FC
08:43:45.263 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 25 00 00 00 06 08 04 A0 57 00 12
08:43:45.314 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [45] 00 25 00 00 00 27 08 04 24 00 00 41 F0 00 00 41 70 00 00 42 C8 00 00 00 00 3C 00 46 1C 00 00 00 00 00 1E FF F6 00 00 40 40 00 00 C0 40
08:43:45.316 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 26 00 00 00 06 08 04 A0 79 00 0B
08:43:45.376 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [31] 00 26 00 00 00 19 08 04 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:45.378 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 27 00 00 00 06 08 04 A0 8B 00 09
08:43:45.439 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [27] 00 27 00 00 00 15 08 04 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:45.441 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 28 00 00 00 06 08 03 A4 00 00 0A
08:43:45.501 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [29] 00 28 00 00 00 17 08 03 14 00 00 41 90 00 00 41 B0 00 00 C2 70 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:45.503 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 29 00 00 00 06 08 03 A4 12 00 02
08:43:45.575 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [13] 00 29 00 00 00 07 08 03 04 00 00 00 00
08:43:46.003 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 2A 00 00 00 06 08 02 38 00 00 06
08:43:46.041 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 2A 00 00 00 04 08 02 01 10
08:43:46.043 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 2B 00 00 00 06 08 01 3C 00 00 06
08:43:46.071 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 2B 00 00 00 04 08 01 01 00
08:43:46.073 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 2C 00 00 00 06 08 04 A0 00 00 15
08:43:46.104 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [51] 00 2C 00 00 00 2D 08 04 2A 00 63 00 00 01 0C 00 02 00 C7 00 00 08 B3 00 B8 88 1F 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:46.106 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 2D 00 00 00 06 08 04 A0 21 00 16
08:43:46.142 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [53] 00 2D 00 00 00 2F 08 04 2C 34 70 42 59 F0 3F 42 03 CA 5D 41 CF F1 BE 41 9F CE B9 41 C7 A8 88 40 F6 26 CD 40 FC 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70
08:43:46.144 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 2E 00 00 00 06 08 04 A0 3F 00 10
08:43:46.186 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [41] 00 2E 00 00 00 23 08 04 20 88 62 41 AA 9E 83 41 E2 00 00 C2 70 00 00 00 00 73 EC C0 9F 58 84 40 E0 00 00 00 00 26 CD 40 FC
08:43:46.188 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 2F 00 00 00 06 08 04 A0 57 00 12
08:43:46.218 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [45] 00 2F 00 00 00 27 08 04 24 00 00 41 F0 00 00 41 70 00 00 42 C8 00 00 00 00 3C 00 46 1C 00 00 00 00 00 1E FF F6 00 00 40 40 00 00 C0 40
08:43:46.220 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 30 00 00 00 06 08 04 A0 79 00 0B
08:43:46.250 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [31] 00 30 00 00 00 19 08 04 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:46.252 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 31 00 00 00 06 08 04 A0 8B 00 09
08:43:46.282 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [27] 00 31 00 00 00 15 08 04 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:46.284 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 32 00 00 00 06 08 03 A4 00 00 0A
08:43:46.315 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [29] 00 32 00 00 00 17 08 03 14 00 00 41 90 00 00 41 B0 00 00 C2 70 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:46.317 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 33 00 00 00 06 08 03 A4 12 00 02
08:43:46.363 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [13] 00 33 00 00 00 07 08 03 04 00 00 00 00
08:43:47.001 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 34 00 00 00 06 08 02 38 00 00 06
08:43:47.062 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 34 00 00 00 04 08 02 01 10
08:43:47.064 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 35 00 00 00 06 08 01 3C 00 00 06
08:43:47.115 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 35 00 00 00 04 08 01 01 00
08:43:47.117 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 36 00 00 00 06 08 04 A0 00 00 15
08:43:47.149 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [51] 00 36 00 00 00 2D 08 04 2A 00 63 00 00 01 0C 00 02 00 C7 00 00 08 B3 00 B8 88 1F 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:47.151 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 37 00 00 00 06 08 04 A0 21 00 16
08:43:47.180 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [53] 00 37 00 00 00 2F 08 04 2C 23 CA 42 59 F0 3F 42 03 CA 5D 41 CF D0 71 41 9F CE B9 41 C7 80 0B 40 F6 26 CD 40 FC 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70
08:43:47.182 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 38 00 00 00 06 08 04 A0 3F 00 10
08:43:47.215 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [41] 00 38 00 00 00 23 08 04 20 67 16 41 AA 7D 37 41 E2 00 00 C2 70 00 00 00 00 F9 20 C0 9F 58 84 40 E0 00 00 00 00 26 CD 40 FC
08:43:47.217 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 39 00 00 00 06 08 04 A0 57 00 12
08:43:47.264 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [45] 00 39 00 00 00 27 08 04 24 00 00 41 F0 00 00 41 70 00 00 42 C8 00 00 00 00 3C 00 46 1C 00 00 00 00 00 1E FF F6 00 00 40 40 00 00 C0 40
08:43:47.267 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 3A 00 00 00 06 08 04 A0 79 00 0B
08:43:47.297 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [31] 00 3A 00 00 00 19 08 04 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:47.299 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 3B 00 00 00 06 08 04 A0 8B 00 09
08:43:47.327 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [27] 00 3B 00 00 00 15 08 04 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:47.329 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 3C 00 00 00 06 08 03 A4 00 00 0A
08:43:47.363 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [29] 00 3C 00 00 00 17 08 03 14 00 00 41 90 00 00 41 B0 00 00 C2 70 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:47.365 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 3D 00 00 00 06 08 03 A4 12 00 02
08:43:47.395 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [13] 00 3D 00 00 00 07 08 03 04 00 00 00 00
08:43:48.002 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 3E 00 00 00 06 08 02 38 00 00 06
08:43:48.040 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 3E 00 00 00 04 08 02 01 10
08:43:48.042 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 3F 00 00 00 06 08 01 3C 00 00 06
08:43:48.072 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 3F 00 00 00 04 08 01 01 00
08:43:48.074 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 40 00 00 00 06 08 04 A0 00 00 15
08:43:48.115 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [51] 00 40 00 00 00 2D 08 04 2A 00 63 00 00 01 0C 00 02 00 C7 00 00 08 B3 00 B8 88 1F 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:48.117 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 41 00 00 00 06 08 04 A0 21 00 16
08:43:48.162 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [53] 00 41 00 00 00 2F 08 04 2C 23 CA 42 59 F0 3F 42 03 CA 5D 41 CF D0 71 41 9F CE B9 41 C7 5C F4 40 F6 26 CD 40 FC 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70
08:43:48.164 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 42 00 00 00 06 08 04 A0 3F 00 10
08:43:48.194 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [41] 00 42 00 00 00 23 08 04 20 67 16 41 AA 7D 37 41 E2 00 00 C2 70 00 00 00 00 F9 20 C0 9F 58 84 40 E0 00 00 00 00 26 CD 40 FC
08:43:48.196 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 43 00 00 00 06 08 04 A0 57 00 12
08:43:48.232 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [45] 00 43 00 00 00 27 08 04 24 00 00 41 F0 00 00 41 70 00 00 42 C8 00 00 00 00 3C 00 46 1C 00 00 00 00 00 1E FF F6 00 00 40 40 00 00 C0 40
08:43:48.234 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 44 00 00 00 06 08 04 A0 79 00 0B
08:43:48.263 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [31] 00 44 00 00 00 19 08 04 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:48.265 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 45 00 00 00 06 08 04 A0 8B 00 09
08:43:48.295 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [27] 00 45 00 00 00 15 08 04 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:48.297 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 46 00 00 00 06 08 03 A4 00 00 0A
08:43:48.337 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [29] 00 46 00 00 00 17 08 03 14 00 00 41 90 00 00 41 B0 00 00 C2 70 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:48.339 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 47 00 00 00 06 08 03 A4 12 00 02
08:43:48.369 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [13] 00 47 00 00 00 07 08 03 04 00 00 00 00
08:43:49.002 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 48 00 00 00 06 08 02 38 00 00 06
08:43:49.041 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 48 00 00 00 04 08 02 01 10
08:43:49.043 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 49 00 00 00 06 08 01 3C 00 00 06
08:43:49.073 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 49 00 00 00 04 08 01 01 00
08:43:49.075 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 4A 00 00 00 06 08 04 A0 00 00 15
08:43:49.118 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [51] 00 4A 00 00 00 2D 08 04 2A 00 63 00 00 01 0C 00 02 00 C7 00 00 08 B3 00 B8 88 1F 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:49.120 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 4B 00 00 00 06 08 04 A0 21 00 16
08:43:49.149 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [53] 00 4B 00 00 00 2F 08 04 2C 23 CA 42 59 F0 3F 42 03 CA 5D 41 CF D0 71 41 9F CE B9 41 C7 54 DB 40 F6 26 CD 40 FC 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70
08:43:49.151 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 4C 00 00 00 06 08 04 A0 3F 00 10
08:43:49.180 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [41] 00 4C 00 00 00 23 08 04 20 67 16 41 AA 7D 37 41 E2 00 00 C2 70 00 00 00 00 F9 20 C0 9F 58 84 40 E0 00 00 00 00 26 CD 40 FC
08:43:49.182 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 4D 00 00 00 06 08 04 A0 57 00 12
08:43:49.215 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [45] 00 4D 00 00 00 27 08 04 24 00 00 41 F0 00 00 41 70 00 00 42 C8 00 00 00 00 3C 00 46 1C 00 00 00 00 00 1E FF F6 00 00 40 40 00 00 C0 40
08:43:49.217 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 4E 00 00 00 06 08 04 A0 79 00 0B
08:43:49.270 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [31] 00 4E 00 00 00 19 08 04 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:49.272 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 4F 00 00 00 06 08 04 A0 8B 00 09
08:43:49.302 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [27] 00 4F 00 00 00 15 08 04 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:49.304 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 50 00 00 00 06 08 03 A4 00 00 0A
08:43:49.340 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [29] 00 50 00 00 00 17 08 03 14 00 00 41 90 00 00 41 B0 00 00 C2 70 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:49.342 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 51 00 00 00 06 08 03 A4 12 00 02
08:43:49.372 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [13] 00 51 00 00 00 07 08 03 04 00 00 00 00
08:43:50.003 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 52 00 00 00 06 08 02 38 00 00 06
08:43:50.039 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 52 00 00 00 04 08 02 01 10
08:43:50.041 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 53 00 00 00 06 08 01 3C 00 00 06
08:43:50.070 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 53 00 00 00 04 08 01 01 00
08:43:50.072 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 54 00 00 00 06 08 04 A0 00 00 15
08:43:50.102 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [51] 00 54 00 00 00 2D 08 04 2A 00 63 00 00 01 0C 00 02 00 C7 00 00 08 B3 00 B8 88 1F 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:50.104 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 55 00 00 00 06 08 04 A0 21 00 16
08:43:50.142 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [53] 00 55 00 00 00 2F 08 04 2C 23 CA 42 59 F0 3F 42 03 CA 5D 41 CF D0 71 41 9F CE B9 41 C7 57 8E 40 F6 26 CD 40 FC 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70
08:43:50.144 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 56 00 00 00 06 08 04 A0 3F 00 10
08:43:50.184 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [41] 00 56 00 00 00 23 08 04 20 67 16 41 AA 7D 37 41 E2 00 00 C2 70 00 00 00 00 F9 20 C0 9F 58 84 40 E0 00 00 00 00 26 CD 40 FC
08:43:50.186 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 57 00 00 00 06 08 04 A0 57 00 12
08:43:50.217 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [45] 00 57 00 00 00 27 08 04 24 00 00 41 F0 00 00 41 70 00 00 42 C8 00 00 00 00 3C 00 46 1C 00 00 00 00 00 1E FF F6 00 00 40 40 00 00 C0 40
08:43:50.219 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 58 00 00 00 06 08 04 A0 79 00 0B
08:43:50.248 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [31] 00 58 00 00 00 19 08 04 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:50.250 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 59 00 00 00 06 08 04 A0 8B 00 09
08:43:50.280 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [27] 00 59 00 00 00 15 08 04 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:50.282 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 5A 00 00 00 06 08 03 A4 00 00 0A
08:43:50.315 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [29] 00 5A 00 00 00 17 08 03 14 00 00 41 90 00 00 41 B0 00 00 C2 70 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:50.317 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 5B 00 00 00 06 08 03 A4 12 00 02
08:43:50.365 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [13] 00 5B 00 00 00 07 08 03 04 00 00 00 00
08:43:51.002 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 5C 00 00 00 06 08 02 38 00 00 06
08:43:51.057 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 5C 00 00 00 04 08 02 01 10
08:43:51.059 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 5D 00 00 00 06 08 01 3C 00 00 06
08:43:51.103 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 5D 00 00 00 04 08 01 01 00
08:43:51.105 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 5E 00 00 00 06 08 04 A0 00 00 15
08:43:51.140 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [51] 00 5E 00 00 00 2D 08 04 2A 00 63 00 00 01 0C 00 02 00 C7 00 00 08 B3 00 B8 88 1F 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:51.142 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 5F 00 00 00 06 08 04 A0 21 00 16
08:43:51.171 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [53] 00 5F 00 00 00 2F 08 04 2C 13 23 42 59 F0 3F 42 03 CA 5D 41 CF D0 71 41 9F CE B9 41 C7 5C F4 40 F6 26 CD 40 FC 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70
08:43:51.173 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 60 00 00 00 06 08 04 A0 3F 00 10
08:43:51.204 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [41] 00 60 00 00 00 23 08 04 20 45 C8 41 AA 5B E9 41 E2 00 00 C2 70 00 00 00 00 F9 20 C0 9F 58 84 40 E0 00 00 00 00 26 CD 40 FC
08:43:51.206 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 61 00 00 00 06 08 04 A0 57 00 12
08:43:51.258 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [45] 00 61 00 00 00 27 08 04 24 00 00 41 F0 00 00 41 70 00 00 42 C8 00 00 00 00 3C 00 46 1C 00 00 00 00 00 1E FF F6 00 00 40 40 00 00 C0 40
08:43:51.260 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 62 00 00 00 06 08 04 A0 79 00 0B
08:43:51.292 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [31] 00 62 00 00 00 19 08 04 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:51.294 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 63 00 00 00 06 08 04 A0 8B 00 09
08:43:51.324 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [27] 00 63 00 00 00 15 08 04 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:51.326 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 64 00 00 00 06 08 03 A4 00 00 0A
08:43:51.356 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [29] 00 64 00 00 00 17 08 03 14 00 00 41 90 00 00 41 B0 00 00 C2 70 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:51.358 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 65 00 00 00 06 08 03 A4 12 00 02
08:43:51.388 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [13] 00 65 00 00 00 07 08 03 04 00 00 00 00
08:43:52.002 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 66 00 00 00 06 08 02 38 00 00 06
08:43:52.046 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 66 00 00 00 04 08 02 01 10
08:43:52.048 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 67 00 00 00 06 08 01 3C 00 00 06
08:43:52.077 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 67 00 00 00 04 08 01 01 00
08:43:52.079 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 68 00 00 00 06 08 04 A0 00 00 15
08:43:52.115 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [51] 00 68 00 00 00 2D 08 04 2A 00 63 00 00 01 0C 00 02 00 C7 00 00 08 B3 00 B8 88 1F 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:52.117 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 69 00 00 00 06 08 04 A0 21 00 16
08:43:52.163 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [53] 00 69 00 00 00 2F 08 04 2C 13 23 42 59 F0 3F 42 03 CA 5D 41 CF D0 71 41 9F CE B9 41 C7 54 DB 40 F6 26 CD 40 FC 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70
08:43:52.165 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 6A 00 00 00 06 08 04 A0 3F 00 10
08:43:52.196 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [41] 00 6A 00 00 00 23 08 04 20 45 C8 41 AA 5B E9 41 E2 00 00 C2 70 00 00 00 00 F9 20 C0 9F 58 84 40 E0 00 00 00 00 26 CD 40 FC
08:43:52.198 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 6B 00 00 00 06 08 04 A0 57 00 12
08:43:52.232 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [45] 00 6B 00 00 00 27 08 04 24 00 00 41 F0 00 00 41 70 00 00 42 C8 00 00 00 00 3C 00 46 1C 00 00 00 00 00 1E FF F6 00 00 40 40 00 00 C0 40
08:43:52.234 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 6C 00 00 00 06 08 04 A0 79 00 0B
08:43:52.266 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [31] 00 6C 00 00 00 19 08 04 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:52.268 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 6D 00 00 00 06 08 04 A0 8B 00 09
08:43:52.299 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [27] 00 6D 00 00 00 15 08 04 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:52.301 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 6E 00 00 00 06 08 03 A4 00 00 0A
08:43:52.355 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [29] 00 6E 00 00 00 17 08 03 14 00 00 41 90 00 00 41 B0 00 00 C2 70 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:52.357 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 6F 00 00 00 06 08 03 A4 12 00 02
08:43:52.391 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [13] 00 6F 00 00 00 07 08 03 04 00 00 00 00
08:43:53.003 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 70 00 00 00 06 08 02 38 00 00 06
08:43:53.040 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 70 00 00 00 04 08 02 01 10
08:43:53.042 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 71 00 00 00 06 08 01 3C 00 00 06
08:43:53.071 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 71 00 00 00 04 08 01 01 00
08:43:53.073 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 72 00 00 00 06 08 04 A0 00 00 15
08:43:53.134 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [51] 00 72 00 00 00 2D 08 04 2A 00 63 00 00 01 0C 00 02 00 C7 00 00 08 B3 00 B8 88 1F 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:53.136 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 73 00 00 00 06 08 04 A0 21 00 16
08:43:53.167 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [53] 00 73 00 00 00 2F 08 04 2C 13 23 42 59 F0 3F 42 03 CA 5D 41 CF D0 71 41 9F CE B9 41 C7 65 0D 40 F6 26 CD 40 FC 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70
08:43:53.169 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 74 00 00 00 06 08 04 A0 3F 00 10
08:43:53.200 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [41] 00 74 00 00 00 23 08 04 20 45 C8 41 AA 5B E9 41 E2 00 00 C2 70 00 00 00 00 F9 20 C0 9F 58 84 40 E0 00 00 00 00 26 CD 40 FC
08:43:53.202 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 75 00 00 00 06 08 04 A0 57 00 12
08:43:53.273 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [45] 00 75 00 00 00 27 08 04 24 00 00 41 F0 00 00 41 70 00 00 42 C8 00 00 00 00 3C 00 46 1C 00 00 00 00 00 1E FF F6 00 00 40 40 00 00 C0 40
08:43:53.275 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 76 00 00 00 06 08 04 A0 79 00 0B
08:43:53.316 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [31] 00 76 00 00 00 19 08 04 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:53.318 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 77 00 00 00 06 08 04 A0 8B 00 09
08:43:53.353 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [27] 00 77 00 00 00 15 08 04 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:53.355 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 78 00 00 00 06 08 03 A4 00 00 0A
08:43:53.388 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [29] 00 78 00 00 00 17 08 03 14 00 00 41 90 00 00 41 B0 00 00 C2 70 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:53.390 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 79 00 00 00 06 08 03 A4 12 00 02
08:43:53.419 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [13] 00 79 00 00 00 07 08 03 04 00 00 00 00
08:43:54.002 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 7A 00 00 00 06 08 02 38 00 00 06
08:43:54.041 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 7A 00 00 00 04 08 02 01 10
08:43:54.043 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 7B 00 00 00 06 08 01 3C 00 00 06
08:43:54.072 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [10] 00 7B 00 00 00 04 08 01 01 00
08:43:54.074 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 7C 00 00 00 06 08 04 A0 00 00 15
08:43:54.105 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [51] 00 7C 00 00 00 2D 08 04 2A 00 63 00 00 01 0C 00 02 00 C7 00 00 08 B3 00 B8 88 1F 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:43:54.107 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 7D 00 00 00 06 08 04 A0 21 00 16
08:43:54.140 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [53] 00 7D 00 00 00 2F 08 04 2C 13 23 42 59 F0 3F 42 03 CA 5D 41 CF D0 71 41 9F CE B9 41 C7 A5 D5 40 F6 26 CD 40 FC 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70 00 00 C2 70
08:43:54.142 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 7E 00 00 00 06 08 04 A0 3F 00 10
08:43:54.171 [2624] (10.168.0.45:502) Rx: [41] 00 7E 00 00 00 23 08 04 20 45 C8 41 AA 5B E9 41 E2 00 00 C2 70 00 00 00 00 F9 20 C0 9F 58 84 40 E0 00 00 00 00 26 CD 40 FC
08:43:54.173 [2624] (10.168.0.45:502) Tx: [12] 00 7F 00 00 00 06 08 04 A0 57 00 12
08:43:54.186 [7880] (10.168.0.45:502) Îòêëþ÷åíèå - ÎÊ
08:43:54.186 [7880] Âûãðóæåí ýêçåìïëÿð ñåðâåðà
08:43:54.186 [7880] ÊËÈÅÍÒ ÎÑÒÀÍÎÂËÅÍ
в контроллер загрузил стандартный проект из конструктора, тоже самое, не отвечает.

т.е. похоже что дело не проекте, а в самом контроллере?


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 19.03.2019 в 06:20
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 08:02   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)

нашел. косяк в том, что модбас адрес контроллера не меняется. когда-то прописался 21й, а теперь чтобы я не ставил - не меняется.

галка не стояла.. твою мать.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 19.03.2019 в 08:21
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 10:29   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)

p.s.
а какое ограничение у слейва на размер группового запроса?

на первом сш групповые в лектусе включены
на втором отключены
на третьем тоже, но вот наблюдаю какой-то мусор в данных.
подскажите куда смотреть и где что искать?
Изображения
Тип файла: png 2019-03-19 13-19-51 Lectus Modbus OPC DDE server 3.9 - server.cfg.png (82.9 Кбайт, 48 просмотров)
Тип файла: png 2019-03-19 13-20-35 Lectus Modbus OPC DDE server 3.9 - server.cfg.png (79.4 Кбайт, 26 просмотров)
Тип файла: png 2019-03-19 13-26-35 Скриншот экрана.png (166.5 Кбайт, 37 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 10:53   #21
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)

с групповыми решил что делать, адресное разорвал, чтоб новый запрос сформировать.
а вот что делать с этим я пока не понимаю
Изображения
Тип файла: png 2019-03-19 13-50-48 Скриншот экрана.png (156.4 Кбайт, 39 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 10:58   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
с групповыми решил что делать, адресное разорвал, чтоб новый запрос сформировать.
а вот что делать с этим я пока не понимаю
В лектусе есть настройка ограничителя длины пакета. Можно её покрутить. Что происходит - надо исследовать, но я раньше с таким не встречался.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 11:29   #23
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)

все, нашел, в лектусе свои особые типы данных, мать его.
у него int - 4байта
а два байта - это смолл инт.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 11:32   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
все, нашел, в лектусе свои особые типы данных, мать его.
у него int - 4байта
а два байта - это смолл инт.
А, это. Ну это известная вещь, конвертер это учитывает.

Программа 32-хбитная. Для 32-битных систем INT - это 32 разряда. Для 64-хбитных INT - это 64 разряда.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 11:38   #25
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В лектусе есть настройка ограничителя длины пакета. Можно её покрутить. Что происходит - надо исследовать, но я раньше с таким не встречался.
вы об этом?
под №2 максимальное кол-во байт пакета ограничено 250, больше задать не получается.
Изображения
Тип файла: png 2019-03-19 14-31-13 Скриншот экрана.png (141.0 Кбайт, 57 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 11:43   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Lectus OPC server 3.9-проблема (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вы об этом?
под №2 максимальное кол-во байт пакета ограничено 250, больше задать не получается.
Макс размер пакета. Нолик в групповом опросе трогать нельзя.

Но мы же выяснили, что проблема в интах. Зачем теперь трогать размер пакета?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024